账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7036|回复: 6

[求助] 关于电动机热继电器整定值的疑问

[复制链接]
     
发表于 2014-2-23 12:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
院里内审要求:电动机回路中的热继电器整定值:动作于断电的1.41Ied,动作于信号的1.24Ied。
Ied为电动机额定电流。
有这个要求吗?出处在哪里呢。。。
发表于 2014-2-23 13:30:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2014-2-23 13:31 编辑

GB50055-2011 通用用电设备配电设计规范

截图00.jpg

1.2*1.0/0.85=1.41
1.05*1.0/0.85=1.235
     
发表于 2014-2-24 09:45:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 lichengjian 于 2014-2-24 09:49 编辑

QQ截图20140224094902.jpg 回复 2# yu990921

《工业与民用配电设计手册》第三版电动机一章中说:选择热过载继电器时其上限数值为电动机计算电流的1.05倍即可。
与规范有一定出入。
发表于 2014-2-24 13:47:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-2-24 13:54:07 | 显示全部楼层
433.3.3 Cases where omission of devices for overload protection shall be considered
for safety reasons
The omission of devices for protection against overload is permitted for circuits supplying
current-using equipment where unexpected disconnection of the circuit could cause danger or
damage. Examples of such cases include:
exciter circuits of rotating machines;
supply circuits of lifting magnets;
secondary circuits of current transformers;
circuits which supply fire extinguishing devices;
circuits supplying safety services (burglar alarm, gas alarms, etc.).

NOTE  In such cases, consideration should be given to the provision of an overload alarm.
发表于 2014-2-24 14:18:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-2-24 14:24:48 | 显示全部楼层

正常情况下,热继动作。要对配电系统做完整的检查,后才允许送电,开机。

使热继不动作于断电,而动作于信号。
治学以诚 发表于 2014-2-24 14:18


什么情况?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 02:20 , Processed in 0.066046 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表