账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 80521|回复: 236

对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

[复制链接]
     
发表于 2008-2-13 16:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT face=宋体><o:p></o:p></FONT></P>
<P><FONT face=宋体>   <FONT size=2></FONT><FONT size=3>关于路灯配电系统及接地,我在2007年第2期《建筑电气》发表了一文。今天看了这里大家的讨论及上传资料,</FONT><FONT size=3>我刚才也下载并拜读了<st1:PersonName ProductID="任老" w:st="on">任老</st1:PersonName>先生的路灯配电文章(2007年第7期《建筑电气》)。我赞成其中一些常规观点,但也产生了以下几个疑惑,敬请相关专家解答:<o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3>1、  文章说,“漏电电流整定值应大于正常泄露电流的2.5~3倍,所以将漏电电流整定值取为100~500毫安”。我的疑问之一:“漏电电流整定值应大于正常泄露电流的2.5~3倍”,这句话与现行规范(具体条文我就不用引用了吧)明显不符,应为4倍;疑问之二:文章压根未见计算“正常泄露电流”,何来“所以取100~500毫安”之说??!</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3>2、  文章说TN-S系统比TT系统多引了一根PE线,显然暗示TT系统就只是4线制。事实呢?根据现有规范,5线制TT系统照样存在。二者差别就是设计人采用分散接地体还是联合接地体。</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3>3、  文章暗示,TT系统因采用4线,所以比TN-S经济、实惠。可能有点想当然。是否综合考虑了保护电器类别及接地装置造价??比如,4线TT需要每灯做接地体及加RCD(一般情况),而TN-S显然并不需要。</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3>4、  文章直接得出结论:“城市道路照明应采用TT接地方式”。看到这里,我不禁莞尔一笑。WHY?WHY?给我哪怕一个理由,好吗?我仔细剖析原文,发现症结所在:作者在探讨设计TN-S系统时,人为地把瞬时脱扣只限定为5倍的长延时,因此他得出结论,“在长距离的线路中,TN-S不实用了、必须采用TT”。可是为什么不可以用TN-S采用更低的瞬动倍数呢?!比如3倍甚至2倍??而按照我本人论文的观点,TN-S系统较低倍数的选择,完全可以解决长距离配电问题。而且在实践中有广泛应用。</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3>5、  退几步说:在4线TT系统中,一般须单灯采用RCD。那么请问,现在中国有哪几条城市道路(注意:不是相对封闭的小区道路或厂区道路!)采用了RCD来做路灯单灯保护?被盗率又如何?可操作性又如何?理论性再好,若在现实中难以实施,这样的空中理论又有多大用处呢?</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3>6、  若采用TT系统,迄今为止,始终无人回答我在本人论文中提及的规范矛盾及接地极间距等问题。</FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2008-2-15 12:12:48 编辑过」</div>
     
发表于 2008-2-13 17:39:06 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

<P>我觉得吧,大鼻山很有必要针对上述问题著文再次阐述自己的观点。</P>
<P>要是开始就把两人的文章一同发表就比较好了。</P>
<P>大鼻山和任元会的文章也就是一种分歧了,一个主张TN-S,一个主张TT,二者都有自己主张的具体实施办法。</P>
<P>我们都很受益。</P>
     
发表于 2008-2-13 20:04:40 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

<P>我来说说,只是个人意见</P>
<P>1、我记得手册上说的是配电线路是2.5倍,单台用电设备是4倍。(记不清楚了,明天看看);未计算<FONT size=3>“正常泄露电流”,计算这东西也就是查表得来的,但现实中更常用的是实际测量,两者还是有不小误差,施工质量的影响还是不小的。如果查表得来,正常泄漏电流一般不会太大的,他那个100~500估计也就是经验。但为了保证漏电保护的灵敏度,也不应过大的。但具体多少,我认为还是应该实际测量一下。</FONT></P>
<P><FONT size=3>2、同意。不过一般认为TT就是设备就近接地</FONT></P>
<P><FONT size=3>3、经济性这东西我是外行</FONT></P>
<P><FONT size=3>4、短路保护的整定倍数是关键。大鼻山的文章拜读过,计算是没有问题的</FONT><FONT size=3>。</FONT></P>
<P><FONT size=3>说了半天,我好像还没表明自己的观点。。。。。。。。</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 嘿嘿嘿嘿 在 2008-2-13 20:47:52 编辑过」</div>
     
发表于 2008-2-13 21:52:23 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

<P>摘录大鼻山的论文内容:“根据《漏电保护器安装和运行》(GB 13955-1992)(该规范现有新版,但是条文无大变), RCD额定漏电不动作电流的优选值为0.5倍的额定漏电动作电流I△n。同时前者也不应小于回路的正常运行最大泄漏电流Ix的2倍。因此: <BR>I△n≥2*2Ix <BR>即: <BR>I△n≥4Ix ⑸ ”      作者的理解可能有误。</P>
<P>1、按GB 13955-2005 第5.7.5条:额定剩余不动作电流应不小于正常泄漏电流最大值的2倍,即:<STRONG>I△no≥2*Ix</STRONG>;</P>
<P>2、按GB 13955-2005 附录B.6:额定剩余正常不动作电流优先值为0.5*I△no(不是上文中的I△n),即:<STRONG>I△no取0.5*I△no即可</STRONG>。</P>
<P>这两个条文真是云里雾里。这可是2005版的,为什么不让看懂呢?还是引入的时候翻译错了?或者根本没有人去校审?(字体模糊,找不到更清晰的版本。)</P>
<P>3、而IEC规定:“<STRONG>IEC和许多国家标准的额定动作电流为I△n的RCD能在0.5I△n~I△n内动作,因此,在RCD后的回路漏电电流必须不大于0.5I△n。</STRONG>”</P>
<P>4、配电手册(三版P637)规定:<STRONG>对于配电线路,“I△n应不小于正常泄露电流的2.5倍”;对于单台设备,“I△n应不小于正常泄露电流的4倍”。</STRONG></P>
<P>GB 13955-2005和这它们完全不一致。GB 还不能不执行!</P>
<P>就按上述GB 13955-2005 的两个条文,可以得出:<STRONG>I△no≥2*Ix;而I△no优先取0.5*I△no</STRONG>,<STRONG>也得不出:I△n≥2*2Ix 。</STRONG></P>
<P>按照IEC和配电手册(三版)就很明确了,比如:<STRONG>如果取I△n=30mA,I△no=15mA,Ix 小于等于0.4*I△n即可。</STRONG></P>
<P>5、大鼻山:“而在2.5~3倍还是4倍的问题上,我未见你直接的反驳,也不知道你设计时是否还要执行现行GB?”</P>
<P>按以上分析,我觉得2.5倍比较合理。GB当然要执行,可GB 13955-2005有些看不懂。</P>
<P>如果我理解错了,请指正,谢谢。</P>

<P><BR><BR> </P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 cqzrm 在 2008-2-13 22:17:04 编辑过」</div>
     
发表于 2008-2-13 22:58:09 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

<DIV class=quote>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3></FONT>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3></FONT></P><FONT size=3>4、  文章直接得出结论:“城市道路照明应采用TT接地方式”。<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3>5、  退几步说:在4线TT系统中,须单灯采用RCD。那么请问,现在中国有哪几条城市道路(注意:不是相对封闭的小区道路或厂区道路!)采用了RCD来做路灯单灯保护?被盗率又如何?可操作性又如何?理论性再好,若在现实中无法实施,这样的空中理论又有多大用处呢?</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3></FONT> </P></DIV>
<P><BR>1、TN-S中PE线引入危险电位是个问题,即使采用RCD也不会跳闸(没有剩余电流出现)。按照王老的观点因为室外没有等电位,采取TN-S时应满足“<STRONG>IEC电压平衡式,即保证对地故障电压小于50V</STRONG>”,否则,必须采用TT。室外采用TT配合RCD应该是更安全。</P>
<P>2、“瞬时脱扣只限定为5倍的长延时”还是比较合适的吧,“用TN-S采用更低的瞬动倍数呢?!比如3倍甚至2倍?”,有这样的断路器,其瞬时脱扣为2~3倍长延时?只知道微断C型瞬时脱扣为5~10In,塑壳瞬时脱扣为5In和10In等。</P>
<P>3、“在4线TT系统中,须单灯采用RCD”?应该说的是在干线电缆分支上设RCD,市政路灯常这样做。这种共N的做法似乎不太好。</P>
发表于 2008-2-14 08:57:35 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

<P>[山东]ying 10:19:53<BR>接地的概念是什么?<BR>[山东]ying 10:20:12<BR>不可能通过大地构成闭合的电流回路的<BR>[山东]ying 10:20:52<BR>但是表征在相线中确实有一个接地的电流</P>
<P>[山东]ying 10:21:48<BR>通过大地构成的另一个通路中是无法研究接地的电流的<BR>[山东]ying 10:22:13<BR>电荷被就地消化了<BR>[山东]ying 10:23:17<BR>地的概念是接地点附近20米就是零电位点<BR>[山东]ying 10:23:53<BR>电荷就在本地消化吸收 <BR>[山东]ying 10:24:50<BR>线路两端的地的概念都是接地点附近20米就是零电位点<BR>[山东]ying 10:25:16<BR>两个零电位无论相距多远,都没有电荷流动</P>
发表于 2008-2-14 09:03:29 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

<P>今天之前我从没看过</P>
<P>TN与TT问题这个帖子。本帖子我也不想讨论。有失身份。</P>
<P>激烈的争论的背后就是大家对本议题认识的模糊,在大家认识模糊的情况下,说什么都没用。</P>
<P>做为电气专家如果对TN与TT问题认识也模糊,实在让人汗颜!</P>
发表于 2008-2-14 09:39:06 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

<P>塑壳断路器瞬动为5,10In,是厂家的推荐的,其实现在连5In也很少用了。</P>
<P>微断一般是3In。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-2-14 10:58:11 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

<DIV class=quote>以下是引用 <B>cqzrm</B></FONT> 在(<I>2008-2-13 21:52:23</I>)的发言<BR>
<P><BR><BR></P></DIV>
<P>我认为GB表述已经很清晰了.<BR>RCD的GB(新\老规范一样的)中,引入了一个中间概念,即"漏电不动作电流".它优先值是漏电动作电流的一半,同时它又要大于正常泄漏电流的2倍,因此推导出:漏电动作电流要大于正常泄漏电流的4倍(优选值).</P>
<P>至于你说书籍上怎么说,我无语了.因为那不是讨论问题的首要依据.</P>
     
 楼主| 发表于 2008-2-14 11:03:12 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-2-14 8:57:35</I>)的发言<BR>
<P>[山东]ying 10:19:53<BR>接地的概念是什么?<BR>[山东]ying 10:20:12<BR>不可能通过大地构成闭合的电流回路的<BR>[山东]ying 10:20:52<BR>但是表征在相线中确实有一个接地的电流</P>
<P>[山东]ying 10:21:48<BR>通过大地构成的另一个通路中是无法研究接地的电流的<BR>[山东]ying 10:22:13<BR>电荷被就地消化了<BR>[山东]ying 10:23:17<BR>地的概念是接地点附近20米就是零电位点<BR>[山东]ying 10:23:53<BR>电荷就在本地消化吸收 <BR>[山东]ying 10:24:50<BR>线路两端的地的概念都是接地点附近20米就是零电位点<BR>[山东]ying 10:25:16<BR>两个零电位无论相距多远,都没有电荷流动</P></DIV><BR>跟我那论文观点一致,即简化讨论时,可以认为20米是足够远的接地点.当然,其前提是假设土壤电阻率都一样而均匀分布,即都是100欧米.<BR>
     
 楼主| 发表于 2008-2-14 11:09:33 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-2-13 20:04:40</I>)的发言<BR>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3></FONT></P></DIV>100~500毫安这个数据本身无问题(而且跟我那2月份论文观点一致),只是其行文的口气有些值得推敲.该文采用的是"因为.......所以......."的格式,因此叫人产生丈二和尚摸不到头脑的感觉.<BR><BR>
     
发表于 2008-2-14 11:18:30 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-2-14 10:58:11</I>)的发言<BR>
<P>我认为GB表述已经很清晰了.<BR>RCD的GB(新\老规范一样的)中,引入了一个中间概念,即"漏电不动作电流".它优先值是漏电动作电流的一半,同时它又要大于正常泄漏电流的2倍,因此推导出:漏电动作电流要大于正常泄漏电流的4倍(优选值).</P>
<P>至于你说书籍上怎么说,我无语了.因为那不是讨论问题的首要依据.</P></DIV>
<P>麻烦再看看GB 13955-2005 附录B.6,是不是我下面说的意思,我也看不懂。</P>
<P>是这样标明的:</P>
<P><BR>“附录B.6:额定剩余正常不动作电流优先值为0.5*I△no”</P>

<P>2、按GB 13955-2005 附录B.6:额定剩余正常不动作电流优先值为0.5*I△no(不是上文中的I△n),即:<STRONG>I△no取0.5*I△no即可</STRONG>。</P><BR>
     
 楼主| 发表于 2008-2-14 11:28:45 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

<DIV class=quote>以下是引用 <B>cqzrm</B></FONT> 在(<I>2008-2-13 22:58:09</I>)的发言<BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3></FONT></P><FONT size=3></FONT>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3></FONT></P></DIV>
<P>1\"室外没有等电位",这个说法本身就需要认真讨论一下.路灯灯杆以及箱变或配电箱外壳已经通过PE线接通了,你说这算不算等电位了?你还需要什么样的等电位?此外,已确保TN保护电器在规定时限内可靠跳闸,还有什么值得担忧的?</P>
<P>2\2~3倍瞬时脱扣的断路器很多,如CM1E.</P>
<P>3\这样共N的做法似乎不太好??那么兄弟另有什么高见啊?你觉得应怎样设计路灯TT系统呢?<BR></P>
     
 楼主| 发表于 2008-2-14 11:34:49 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

<DIV class=quote>以下是引用 <B>cqzrm</B></FONT> 在(<I>2008-2-14 11:18:30</I>)的发言<BR>
</P><BR></DIV><BR>我手头暂无此规范,不好表态.但若新版规范真如你言,则属于明显的印刷错误.<BR>
     
 楼主| 发表于 2008-2-14 11:41:30 | 显示全部楼层

回复:对于2007年第7期《建筑电气》路灯配电文章的几点疑惑

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-2-13 17:39:06</I>)的发言<BR>
<P>我觉得吧,大鼻山很有必要针对上述问题著文再次阐述自己的观点。</P>
<P>要是开始就把两人的文章一同发表就比较好了。</P>
<P>大鼻山和任元会的文章也就是一种分歧了,一个主张TN-S,一个主张TT,二者都有自己主张的具体实施办法。</P>
<P>我们都很受益。</P></DIV><BR>我的观点是,城市路灯配电中,TN或者TT都可以实施.但是TT并没有更多的优势,相反,倒受到一些规范掣肘和现实制约.<BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-21 15:58 , Processed in 0.099070 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表