三审合一后电气审查常见遗漏问题之五——消防、人防审查易遗漏点

  [复制链接]
     
发表于 2019-3-12 15:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
作者:白永生,中国建筑标准设计研究院-国标筑图建筑设计咨询有限公司,教授级高级工程师、国家注册电气工程师。著有专业书籍《建筑电气弱电系统设计指导与实例》、《建筑电气强电系统设计指导与实例》、《民用建筑电气审图要点解析》、《建筑电气弱电系统设计指导与实例》(第二版)等以及《人生百天》、《消失的民居记忆》、《凡人的建筑哲学》。

本期内容为《三审合一后电气审查常见遗漏问题》系统及平面图审查易遗漏点。


a.jpg


消防审查易遗漏点


1  消防说明火规及建规的强条及要点

消防说明火规及建规的强条及要点,都是审查重点,需要在说明中逐一表述,虽然繁琐,但常为审查中必查事项,这里不一一介绍。除了要点强条,消防设备需要设置明显标志;应急照明的启动时间≤5s;装修审查中的各类后增设的门禁,消防时需要打开;应急照明的照度要求等也常被提及,需要注意。其外需要注意防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统的设置,需在说明中有所表示,并有相应的系统及平面表示,防火门监控系统、消防电源监控系统的要求可见《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013中附录A,而在北京地区电气火灾监控系统重要性上升,审查级别不低,故这三种系统也是目前容易遗漏的设计内容。


2  消防系统中审查重点

(1)消防报警系统缆线的选择:应标明火灾自动报警系统的供电线路,消防联动控制线路、报警线路、消防广播和消防专用电话等传输线路的型号规格及敷设方式,这是审图中很常见到的问题,多数设计人员在设计时其实还是倾向于选择一种线型,有些设计师都是选择阻燃线缆,有些设计师则都是选择的耐火线缆,但在《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013中11.2.2条:“火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总结、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆”,即供电总线、联动总线要求采用耐火总线,而报警总线、消防专业电话总线、消防广播总线等要求采用阻燃或是阻燃耐火总线,这规范编制意图是联动、电源等要求更高的总线需要采用耐火线缆,耐火电缆是靠耐火层中云母材料的耐火、耐热的特性,保证电缆在火灾时也正常工作,以保证消防联动设备的动作,故需要防火要求更高的线缆;而报警、广播等总线要求为阻燃线缆,本意为不发生延燃就可以,可被燃烧,在撤去火源后,火焰在线缆上的燃烧仅在限定范围内并且会自行熄灭,即具有阻止或延缓火焰发生或蔓延的能力,而更适合使用在火灾发生的初期,针对进行报警的设备,火情扩大后,人员完成疏散,这些设备也就没有继续工作的必要,防火的要求稍低,所以这个地方并不需要太在意字眼,要明白规范制定者的用意,故如报警等总线也设计为耐火线缆其实并无错误,只是提高的设计等级和造价,略为浪费而已。如图6-1所示:
1.jpg
图6-1 消防缆线选择示意图

(2)总线隔离器的设置要求:消防说明应介绍《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013中第3.1.6条的内容:“系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器”,重点核查总线隔离器是否设置不够。


3  平面审查遗漏

(1)需要在平面及系统对消防水池流量开关及液位开关进行表示,消防水池与高位水箱功能类似,如有,则均需流量开关或压力开关,控制线送至消防泵房,并有监控水位的液位仪,其报警线传至消控主机,在规范上对液位装置的介绍不多,但考虑到水位发生变化时,才可有流量的变化,自动喷水灭火系统需要通过流量的变化进行识别,是否需要补水,进而启动补水装置,使自动喷水灭火系统的运转维持下去,故要反馈水位信号,所以压力开关或是流量开关及液位装置均需要在消防报警系统图上表示,如图6-2所示:


2.jpg
图6-2 流量开关及液位装置系统示意图

(2)楼梯间及前室的压力传感器容易漏画,主要针对最新的烟规的要求,压力传感器需要设置于消防前室及封闭楼梯间,属于加压风机系统的一部分,也为消防状态下使用,其具体的位置由暖通专业确定,用以感应楼梯间内的风压,当前室与走道防火门两侧压差值达到或超过25~30PA时,压力发生变化,联动打开楼顶设于风机附近的旁通泄压阀进行泄压,以维持楼梯间内的正压力(40~50PA),确保火灾时逃生人员能够打开防火门进行逃生,同时又要保证烟气不能侵入消防逃生走道楼梯间,由于设备只有四个接线点,两点接入直流电源,两点用于输出信号给旁通泄压阀,所以不存在可以接入消防报警控制系统的接口,至旁通泄压阀也只是信号,但旁通泄压阀控制箱却可以设置于正压风机控制箱旁边,或是设于其内,完成消防控制的要求,收到信号后再对旁通泄压阀进行联动,如图6-3所示:
3.jpg
图6-3 压力传感器及旁通泄压阀平面示意图

(3)疏散指示的要求:1)建议疏散指示标志间距不应大于10米,可见北京市地标《消防安全疏散标志设置标准》DB11/1024-2013中3.2.5.1条:“消防安全疏散标志的设置应符合下列要求:1 设置在距地面高度 1m 以下的墙面上,间距不应大于 10m”,在上海地区的地标《大中型商场防火技术规定》沪消发〔2004〕352号5.2.2 条:“在墙面上设置时,标志的上边缘距室内地坪不应大于 1m;灯光型标志的间距不应大于15m”较10m略大,但也小于20m,这均为地区标准,不适用于其他地区,但作为参考,笔者认为值得借鉴,首先是规范对20m的要求缩小到了10m或15m,10m的要求更为安全,烟雾里10m的间距能给疏散者更短的逃离时间,另外由于地库内有车辆阻挡,经常出现因为车辆阻挡疏散指示而无法被看到的案例,故10m的间距也符合实际使用状况,建议推广采纳。2)转角区域1m内需设疏散标志指示,在《建筑设计防火规范》 GB50016-2014第10.3.5.2条:“应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面或地面上”,火灾时疏散者到达拐角处,需要更为及时的发现道路转弯,而不至于浓烟里错过了疏散岔路,失去逃生的时机,故在转角处设置疏散指示可以起到强化提示的作用。


4  GB 51309-2018中对于A型的灯具的个人理解

规范出处为其3.2.1.4条:设置在距地面 8 m 及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定:
1)应选择 A 型灯具;
2)地面上设置的标志灯应选择集中电源 A 型灯具;
3)未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场,所可选择自带电源 B 型灯具。
规范审查中重点要注明应急照明为A型灯具的要求,集中设置EPS的类型并无异议,配出侧电压即为DC36V,但分散式灯具是否需供电即为36V则争议较大,笔者认为A类灯具并非特指灯具的供电电压等级为36V,A类灯具并非今日才有,其实我们一直在使用,其主要特点为平时及应急两种情况兼用的模式,为自带蓄电池的灯具,而B类则多指应急专用型,更多见集中式蓄电池,可见产品样本,也可见《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2010中4.0.4条,但A类灯具及A型灯具是不是泛指同一个设备,则分歧也很大,期待进一步明了。所以实际审图中,需要求分散式应急照明系统中:备用照明、疏散照明等均采用自带蓄电池的A型灯具。在实际灭火时,消防队员多会将所有照明全部切掉,以保证灭火人员的安全,切电后蓄电池有超低压供电,则灭火状态安全,也维持疏散的需要,这是编制的初衷,所以主供电源电压为AC220V或DC36V,其实并不重要,但这一点需在后续的规范解释中更为明确。



人防审查易遗漏点


1  音响信号按钮的设置位置

设有三种通风方式的防空地下室,每个防护单元或战时主要出入口防护密闭门外侧应设置有防护能力的音响信号按钮,审核的重点是主要出入口,如果所有出入口,都设置了按钮,同样不正确,配线采用两芯以上即可,仅为音频信号输出,音响信号按钮应设在值班室内,可见《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005中7.3.8条。


2  《人民防空工程防化设计规范》RFJ 013-2010中8.0.3 条

《人民防空工程防化设计规范》RFJ 013-2010中8.0.3 条:“所有密闭通道、防毒通道最后一道密闭门内侧一米附近设置插座,供空气染毒通道透入监测”,该条规范是人防部门内部的设计规范,设计一般不会知晓,常被遗漏,但人防审图可能会提,如图7-1所示:
4.jpg
图7-1 人防口部密闭肋及插座示意图


3  人防工程内应急灯具的安装

人防工程内应急灯具的安装应符合《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005中第7.5.14条的要求,即需要采用链吊或是线吊,以满足震动情况下灯具的完好,并能够使用,当然前提是轻质灯具,线缆或金属链可以承重的程度,此外在占时需要注明增加掉落防护网,以避免灯具内光源的坠落伤人的可能,这里的坑是平战结合的应急照明,平时需要满足耐火的需求,而链式安装则必然不能满足,这时候就需要平时注明为吊杆安装,而战时改为吊链式安装。


4  电缆桥架在穿越防护密闭隔墙、密闭隔墙时应改为穿管敷设

电缆桥架在穿越防护密闭隔墙、密闭隔墙时应改为穿管敷设,见《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005中7.4.6,主要审查点为地库穿越分区防护单元的线路,桥架不得直接穿越,必须转换为套管,因为套管才可以密闭严实,而线槽或是桥架内部存有空间,线路众多,无法密闭严,容易出现缝隙,对防核及防化而言绝对不行。


5  人员出入口(包括连通口)最里一道密闭门内侧和其它需要设置的地方

人员出入口(包括连通口)最里一道密闭门内侧和其它需要设置的地方,应设置显示三种通风方式的灯箱和音响装置,容易遗漏点为车库中两个防护单元间的连通口的大门处,要设置于有三种通风方式系统的车库大门内侧入口。




防雷及接地审查易遗漏点


1  屋顶接闪带及接地引下线应采用热镀锌钢材

屋顶接闪带及接地引下线应采用热镀锌钢材:可见《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中5.2条中表5.2.1对热浸镀锌钢的相关要求,热镀锌是较冷镀锌而言的,因为加工的工艺不同,热镀锌钢板的防腐能力强,热镀锌也称热浸锌,是将钢铁工件经过除油、除锈,呈现出无污、浸润的表面,立即浸入到预先将锌加热融熔了的镀槽中去,在工件表面形成一层锌镀层的方法,由于镀锌层的附着力和硬度较好,抗腐蚀性也更强;而冷镀锌的扁钢则是“电镀”的原理,即把锌盐溶液通过电解,不用加热,使铁离子和锌离子进行置换反应,上锌量相比热镀锌要少的多,所以则不建议使用在接闪带这样长期外露的场所,风吹雨打之后,用不了几年,冷镀锌的钢材会很快腐蚀生锈,影响接地的效果,产生严重的后果,故审图时需要提出。

2  屋顶及室外明设配电箱的配电线路要明确接地要求

屋顶及室外明设配电箱的配电线路要明确接地要求:应满足《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中4.5.4.2条:“从配电箱引出的配电线路应穿钢管。钢管的一端应与配电箱和 PE 线相连;另一端应与用电设备外壳、保护罩相连,并应就近与屋顶防雷装置相连”,随着高层及超高层建筑物的日渐增多,屋面的电气设备也越来越多,设备功能性及复杂度的要求也更高,金属管路及金属线槽沿顶敷设,受到雷击的可能极大,雷击后轻者影响使用功能,重则毁坏设备,更甚者造成人员伤亡,所以该处须严格审核,平面图最好予以表示,如果设备数量众多,也要在说明中予以介绍,其中需要明确钢管或是金属线槽要与设备外壳及防雷装置联结,可以采用镀锌圆钢焊接搭接,钢管入箱体的部分还要与箱体的金属外壳进行双面焊搭接(进线管与箱体接地联结可见下照片7-1),此外金属箱体内部的PE线端子需要与进线电缆的PE线进行端接,即可完成综合防雷接地的要求,也是等电位联结,降低了预期的接触电压。连接电机如图8-1示意:
5.jpg
图8-1 屋顶用电设备外壳及管道接地示意图

3  局部等位联结

(1)局部等电位箱设置的场所:1)各主要弱电机房、强弱电井、分配电间均应设局部等电位箱,可见《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中6.3.4.5条所述:电子系统机房需要设置等电位箱,6.3.4.3条所述:电气井道、分配电箱作为后续防雷界面的等电位联结处需设置局部等电位箱。2)卫生间、盥洗室需要设置局部等电位箱。则可见《住宅设计规范》GB50096-2011中8.7.2.5条的所述。3)泳池、锅炉房、消防泵房等潮湿场所需要设置局部等电位箱,可见《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中7.7.3.4条所述或是《系统接地的形式及安全技术要求》GB14050-2008中5.1.3条,叙述类似,均为要求降低接触电压的场所进行的间接接触保护,故设置局部等电位箱,原因是潮湿环境中越人体电阻越小,电压越大,是需要控制电位差的,而局部等电位箱就是控制电位差的最好手段,4)各风机房及水泵房,可见《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中6.3.3条中i款:固定安装有PE线的Ⅰ类设备和无PE线的Ⅱ类设备。


后记:如对本文有兴趣,且若感觉深度还不够,请阅读作者所著《民用建筑电气审图要点解析》一书,或有帮助。
c.jpg


至此,“三审合一后电气审查常见遗漏问题”系列更新完结。




出版书籍
建筑电气弱电系统设计指导与实例》,中国建筑工业出版社,2015年
《建筑电气强电系统设计指导与实例》,中国建筑工业出版社,2016年
《建筑电气弱电系统设计指导与实例》第二版,中国建筑工业出版社,2018年
《人生百天》,中国城市出版社,2017年
《消失的民居记忆》,机械工业出版社,2018年
《凡人的建筑哲学》,气象出版社,2019年(即将出版)


     
发表于 2019-3-14 09:13:34 | 显示全部楼层
再次感谢《建筑电气》的肯定和支持,希望对大家有点用处,老白。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-4-1 16:37:35 | 显示全部楼层
很全面,MARK一下
     
发表于 2019-6-3 11:44:44 | 显示全部楼层
非常好的资料,看完受益匪浅。
     
发表于 2019-6-6 18:38:53 | 显示全部楼层
看到晚了,最近送了一批图,一块出来结果了,明显感觉到对设计说明的要求真的是高了,只要说明里没把强条写进去,那。。。。。
     
发表于 2019-12-4 09:17:20 | 显示全部楼层
民规2008也要求接闪带要热镀锌。11.6.7条。
     
发表于 2020-5-12 09:30:42 | 显示全部楼层
非常感谢!!!学习学习在学习!!!
     
发表于 2020-5-12 17:41:07 | 显示全部楼层
项目消防电话线采用了耐火线缆,被提了强条。图审老师觉得ZR和NH不是一个东西。
     
发表于 2020-5-12 17:42:13 | 显示全部楼层
byshcy 发表于 2019-3-14 09:13
再次感谢《建筑电气》的肯定和支持,希望对大家有点用处,老白。

项目消防电话线采用了耐火线缆,被提了强条。图审老师觉得ZR和NH不是一个东西。
     
发表于 2020-6-16 16:08:55 | 显示全部楼层
花了一下午看完了,立马下单买了三本书。民用建筑电气审图要点解析+建筑电气强电设计指导与实例+弱电系统设计指导与实例(第二版)白永生 全套3本 建筑电气设计资料书籍
     
发表于 2022-7-6 10:02:20 | 显示全部楼层
125854393 发表于 2020-6-16 16:08
花了一下午看完了,立马下单买了三本书。民用建筑电气审图要点解析+建筑电气强电设计指导与实例+弱电系统设 ...

谢谢你的阅读
     
发表于 2022-8-25 16:08:29 | 显示全部楼层

非常好的资料,看完受益匪浅。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-25 10:16 , Processed in 0.144951 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表