账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21245|回复: 26

此工程的防雷引下线应该怎么做?

[复制链接]
     
发表于 2008-1-6 20:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一六层住宅,结构形式为一层底框架,二至六层为砖混,且无构造柱。</P>
<P>如果采用明设的防雷引下线,做法上没有什么疑问了。但如果采用暗敷设的引下线呢,可不可以在二至六层由电气专业暗设钢筋作为防雷引下线,而在一层利用结构框架柱内钢筋作为引下线呢?在一层顶部把两段钢筋焊接。</P>
<P>这样暗敷设可以吗?</P>
<P>请指教,谢谢!</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 河图 在 2008-1-6 20:54:40 编辑过」</div>
     
发表于 2008-1-7 18:57:36 | 显示全部楼层

回复:此工程的防雷引下线应该怎么做?

<P>这个问题我这么看的:</P>
<P>1、首先确定没有构造柱,我认为没有构造柱的可能性很小。</P>
<P>2、真没有,你的做法也是可行的。</P>
<P>3、外加圆钢做引下线,引下线暗敷设在外墙批档内的做法也是有的。</P>
发表于 2008-1-7 20:30:20 | 显示全部楼层

回复:此工程的防雷引下线应该怎么做?

<P>为什么没有构造柱的可能性很小?</P>
<P>二~六层用砖承重,不需要构造柱约束</P>
<P>呵呵</P>
     
 楼主| 发表于 2008-1-8 12:29:45 | 显示全部楼层

回复:此工程的防雷引下线应该怎么做?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-1-7 18:57:36</I>)的发言<BR>
<P>这个问题我这么看的:</P>
<P>1、首先确定没有构造柱,我认为没有构造柱的可能性很小。</P>
<P>2、真没有,你的做法也是可行的。</P>
<P>3、外加圆钢做引下线,引下线暗敷设在外墙批档内的做法也是有的。</P></DIV>
<P><BR>谢谢!</P>
<P>这个工程的确没有构造柱,我和结构专业核实了,他们说这个工程所在地的抗震等级较低,可以不设构造柱。<BR>对于引下线暗敷的做法我不了解,比如采用直径为10的圆钢作为引下线,直接敷设在砖墙里,也不用采取什么保护措施,可以吗?</P>
<P>另外你提到的“外墙批档”指的是什么呀,望继续指教!</P>
发表于 2008-1-8 15:55:50 | 显示全部楼层

回复:此工程的防雷引下线应该怎么做?

<P>我也想知道外墙批挡是什么意思?</P>
<P>还有就是这种做法</P>
<P>静候佳音啊!</P>
     
发表于 2008-1-8 20:16:24 | 显示全部楼层

回复:此工程的防雷引下线应该怎么做?

<P>1、外墙批档就是外墙的砂浆保护层。</P>
<P>2、暗敷设引下线做法可以看看国标,我不记得有没有了。</P>
<P>3、圆钢在外墙砖面上敷设引下,在外墙抹灰(水泥砂浆)时,将其隐蔽。</P>
<P>这个外墙批档的构造可以问问结构的同志,就清除了。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-1-9 12:10:44 | 显示全部楼层

回复:此工程的防雷引下线应该怎么做?

<P>翻了一下国标图籍,没有找到引下线暗敷设的做法,挺遗憾!</P>
     
发表于 2008-1-9 13:31:50 | 显示全部楼层

回复:此工程的防雷引下线应该怎么做?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>河图</B></FONT> 在(<I>2008-1-9 12:10:44</I>)的发言<BR>
<P>翻了一下国标图籍,没有找到引下线暗敷设的做法,挺遗憾!</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>找一下:"05D10防雷接地工程与等电位联结",上面有引下线暗敷设的做法,在这儿没法上传.</P>
<P>记得&lt;&lt;建筑电气安装工程图集&gt;&gt;也应该有</P>
     
 楼主| 发表于 2008-1-9 19:16:55 | 显示全部楼层

回复:此工程的防雷引下线应该怎么做?

<P>谢谢gdx8785兄的回复!</P>
<P>我翻了一下这本图籍,虽然没有直接找到暗引下线(不利用结构柱内钢筋)的做法,但在别的做法中完全可以确定引下线暗设是一种正规的做法。至于为什么没有单独的做法,我理解就是引下线暗设做法很简单,没有什么特殊的需要说明的吧。</P>
<P>以下几处可以看出引下线暗设的线索:</P>
<P>第31页,暗装簖接卡子做法,做法(一),可以看出引下线是暗设的。做法(二)是利用结构柱内钢筋的。</P>
<P>第33页,引下线保护安装图,注中第5条,所有引下线明装时用fai8镀锌圆钢,暗装时用fai12镀锌圆钢。</P>
<P>第76页,暗接地线与暗检测点安装,注中第1条,本图适用于室内接地线(实线部分),防雷暗敷引下线(虚线部分)。。。。。。</P>
<P>所以,我可以理直气壮地暗敷引下线了。</P>
<P>我又产生了又一个问题:为什么第31页与第76页的接地线部分一个没有穿管保护,一个穿管保护了呢?而暗引下线的位置也不同,一个在砖墙内,一个好象在外墙批档内,这是为什么?</P>
<P>请继续指教,谢谢!</P>
     
发表于 2008-1-9 19:25:00 | 显示全部楼层

回复:此工程的防雷引下线应该怎么做?

<P>你说说穿管是怎么回事。怎么穿管,怎么不穿管?</P>
<P>砖墙内的引下线见得少,批档内见得多,也不知道为什么。</P>
<P>你看的是什么图籍?明天我找来看看。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-1-9 19:53:12 | 显示全部楼层

回复:此工程的防雷引下线应该怎么做?

<P>图籍号05D10,防雷接地工程与等电位联结</P>
<P>怎么穿管你还是看看图籍吧,用语言表达不容易说清楚,分别在第31页和第76页。</P>
     
发表于 2008-1-10 20:25:24 | 显示全部楼层

回复:此工程的防雷引下线应该怎么做?

总是忘记看这个图籍!明天一定看看!!!!
发表于 2008-1-10 22:26:50 | 显示全部楼层

回复:此工程的防雷引下线应该怎么做?

<P>暗敷设钢筋作为引下线,应该是可以的,但有根数和直径的要求:16以下的用4根,16以上的用2根.</P>
     
发表于 2008-1-10 23:10:10 | 显示全部楼层

回复:此工程的防雷引下线应该怎么做?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ygrtw</B></FONT> 在(<I>2008-1-10 22:26:50</I>)的发言<BR>
<P>暗敷设钢筋作为引下线,应该是可以的,但有根数和直径的要求:16以下的用4根,16以上的用2根.</P></DIV>
<P><BR><BR>你说的是用结构构件的做法。</P>
<P>我们在说外加引下线的做法。</P>
发表于 2008-1-11 12:08:08 | 显示全部楼层

回复:此工程的防雷引下线应该怎么做?

<P>有点疑问,做断接卡子不是明敷引下线做的吗?暗敷引下线也做断接卡子?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-30 04:09 , Processed in 0.083710 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表