账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17488|回复: 18

桑拿房放什么类型的火灾探测器好?

[复制链接]
     
发表于 2007-12-25 21:32:26 | 显示全部楼层

回复:桑拿房放什么类型的火灾探测器好?

<P>原来龙王早有研究,又不早说!</P>
 楼主| 发表于 2007-12-21 11:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
RT,什么类型的火灾探测器能在那样的环境下正常工作。
发表于 2007-12-21 11:34:38 | 显示全部楼层

回复:桑拿房放什么类型的火灾探测器好?

<P>这里没有设控测器的必要呀</P>
 楼主| 发表于 2007-12-21 12:03:56 | 显示全部楼层

回复:桑拿房放什么类型的火灾探测器好?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lqwww</B></FONT> 在(<I>2007-12-21 11:34:38</I>)的发言<BR>
<P>这里没有设控测器的必要呀</P></DIV><BR><BR>有人说有必要,有人说没必要,就我自己来说曾看到很多桑拿房的火灾案例。
发表于 2007-12-21 12:37:21 | 显示全部楼层

回复:桑拿房放什么类型的火灾探测器好?

<P>桑拿房, 感温、感烟都不适用 </P>
<P>如果一定要设探测器,建议采用火焰探测器,并在设备安装处,最好设高温防爆玻璃隔热层与桑拿房分开。</P>
 楼主| 发表于 2007-12-21 12:45:49 | 显示全部楼层

回复:桑拿房放什么类型的火灾探测器好?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-12-21 12:37:21</I>)的发言<BR>
<P>桑拿房, 感温、感烟都不适用 </P>
<P>如果一定要设探测器,建议采用火焰探测器,并在设备安装处,最好设高温防爆玻璃隔热层与桑拿房分开。</P></DIV><BR><BR>非常感谢!
发表于 2007-12-21 13:31:34 | 显示全部楼层

回复:桑拿房放什么类型的火灾探测器好?

<P>不需要设置</P>
     
发表于 2007-12-21 13:51:25 | 显示全部楼层

回复:桑拿房放什么类型的火灾探测器好?

<P align=justify><FONT size=3><STRONG>7.2.5</STRONG> </FONT><FONT face=宋体 size=3>符合下列条件之一的场所,宜选择感温探测器:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>7.2.5.1 </FONT><FONT face=宋体 size=3>相对湿度经常大于</FONT><FONT size=3>95%</FONT><FONT face=宋体 size=3>;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>7.2.5.2 </FONT><FONT face=宋体 size=3>无烟火灾;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>7.2.5.3 </FONT><FONT face=宋体 size=3>有大量粉尘;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>7.2.5.4 </FONT><FONT face=宋体 size=3>在正常情况下有烟和蒸气滞留;</FONT></P>
     
发表于 2007-12-21 22:59:58 | 显示全部楼层

回复:桑拿房放什么类型的火灾探测器好?

<P>我做过的一个工程,桑拿房只做了高温报警探测器!!</P>
<P>其他的任何烟温都没有,不过里面倒是有喷淋</P>
     
发表于 2007-12-22 22:57:40 | 显示全部楼层

回复:桑拿房放什么类型的火灾探测器好?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2007-12-21 13:51:25</I>)的发言<BR>
<P align=justify><FONT size=3>7.2.5.4 </FONT><FONT face=宋体 size=3>在正常情况下有烟和蒸气滞留;</FONT></P></DIV><BR><BR>我顶这个,用差温膜盒式,不知道还有没有这样的产品?
发表于 2007-12-23 11:05:52 | 显示全部楼层

回复:桑拿房放什么类型的火灾探测器好?

经常洗桑拿,没看到什么探测器!
     
发表于 2007-12-23 11:24:46 | 显示全部楼层

回复:桑拿房放什么类型的火灾探测器好?

<P>《民规》的要求</P>
<P>24.5.1.9 下列情形或场所宜选用感温探测器:<BR>(1)相对湿度经常高于95%;<BR>(2)可能发生无烟火灾;<BR>(3)有大量粉尘;<BR>(4)在正常情况下有烟和蒸气滞留;<BR>(5)厨房、锅炉房、发电机房、茶炉房、烘干房等;<BR>(6)汽车库等;<BR>(7)吸烟室、小会议室等;<BR>(8)其他不宜安装感烟探测器的厅堂和公共场所。</P>
发表于 2007-12-23 13:14:54 | 显示全部楼层

回复:桑拿房放什么类型的火灾探测器好?

<P>不需要设置探测器!</P>
发表于 2007-12-24 13:24:19 | 显示全部楼层

回复:桑拿房放什么类型的火灾探测器好?

<P>如果在桑拿房内安装感温探测器应注意的事项:</P>
<P>1、一般感温探测器的动作温度在78度之前应动作,在54度前不应动作。桑拿房内温度局部会在130~140度以上,所以选用的感温探测器定值应通过实际测试确定。</P>
<P>2、因桑拿房内温升速率比较快,在探测器灵敏度的调节时应注意。</P>
<P>3、探头表面的水的凝结对可靠报警是有影响的</P>
<P>所以 桑拿房内感温探测器应经过验证。</P>
     
发表于 2007-12-24 21:15:07 | 显示全部楼层

回复:桑拿房放什么类型的火灾探测器好?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xudi1234</B></FONT> 在(<I>2007-12-23 13:14:54</I>)的发言<BR>
<P>不需要设置探测器!</P><BR><BR></DIV><BR><BR>为什么这么说,说说你的看法?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 02:54 , Processed in 0.064270 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表