[求助] 双速风机,没有排烟阀,如何满足50016第4.5.2条的通过排烟口或排烟阀来联动启动风机。

[复制链接]
     
发表于 前天 15:38 | 显示全部楼层
现在很多建筑都要设排烟窗,感觉有点滥。
     
发表于 昨天 09:21 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2025-10-15 15:38
现在很多建筑都要设排烟窗,感觉有点滥。

排烟窗怎么设置、是不是滥不大清楚,
涉及电气专业的应急排烟窗非得联动控制这种的确有点滥。
     
发表于 昨天 11:06 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2025-10-16 09:21
排烟窗怎么设置、是不是滥不大清楚,
涉及电气专业的应急排烟窗非得联动控制这种的确有点滥。 ...

应急排烟窗是刚出来的东西,需要学习了解。
刚看到规范组一个专家的解读,应急排烟窗是消防救援设施、 而非自动消防设施。应急排烟窗由消防控制室远程遥控开启, 不可与室内火灾自动报警系统联动。手动开启也是由救援人员根据现场情况确定。
     
发表于 昨天 11:27 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2025-10-16 11:06
应急排烟窗是刚出来的东西,需要学习了解。
刚看到规范组一个专家的解读,应急排烟窗是消防救援设施、 而 ...

又一个编制组专家解读。
中国规范乱像其中一个原因就是专家动不动就解读,
不同的专家解读的结果不一致,有些还与规范条文的字面意思直接冲突,
编规范过程不是一天两天,
难道过程中就没有探讨过?
如果已经经过深入探讨形成了最终结论,
那就尊重探讨结果,规范条文写严谨一点不就行了,
干嘛还要到处宣扬自己的不同观点?
     
发表于 昨天 15:38 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2025-10-16 11:27
又一个编制组专家解读。
中国规范乱像其中一个原因就是专家动不动就解读,
不同的专家解读的结果不一致, ...

很多时候,你的说法是对的。但对这一条解读,却和你说的情况有些不一样。
如果不注意理解规范,只是读一下规范条文,按照惯性思维,很容易理解错误。比如说到联动,就很容易理解为由火灾报警系统来实现联动。但这是不对的。
首先,应急排烟窗的设置要求,是编写在“消防救援设施”章节的,解读和规范编写并无矛盾。
再说联动。封闭楼梯间、防烟楼梯间是要求有一定密闭性的,不能开窗。如果采用火灾报警系统联动,若动作有误,就会破坏楼梯间的密闭性。解读要求独立的联动系统,也是有道理的。
只是,如果把联动做法直接写在规范条文里,就更完整了。
     
发表于 昨天 15:55 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2025-10-16 15:38
很多时候,你的说法是对的。但对这一条解读,却和你说的情况有些不一样。
如果不注意理解规范,只是读一 ...

看法不一致,既然是论坛,那就个讲各的道理。
联动和消控室远程遥控开启本不是一个概念。
联动本身就是借助火灾探测器等作为触发信号,通过应急排烟窗控制器或者火警主机控制开启动作,而不是依赖人的操作。
不管是现场的手动开启还是消控室的远程开启。都属于人的操作,均属于GB55037-2.2.4的手动启动。
     
发表于 昨天 15:57 | 显示全部楼层
自从规范实施以来,我看过的图纸的应急排烟窗联动都是我说的这种做法。
     
发表于 昨天 16:01 | 显示全部楼层
你再看看《火警规》GB50116-4.3.1联动控制方式和4.3.2手动控制方式。