[求助] 双速风机,没有排烟阀,如何满足50016第4.5.2条的通过排烟口或排烟阀来联动启动风机。

[复制链接]
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
暖通现在要求双速风机排烟高速时,通过两只感烟来启动,但是50016又要求通过排烟阀和排烟口作为联动触发信号。这块咨询下大家都是怎么掌握的。还是各院暖通都设置了排烟阀。。。
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
既没排烟阀,又没排烟口,难道排风和排烟时风管工况都一样?暖通这块不太懂,但知道排风管要有70度防火阀,排烟管是280度防火排烟阀。那烟气超过70度且不大于280度时,还怎么排烟?
     
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-10-9 15:21
既没排烟阀,又没排烟口,难道排风和排烟时风管工况都一样?暖通这块不太懂,但知道排风管要有70度防火阀, ...

他没有70度阀。双速风机出来就接了一个280度常开防火阀,后面就是大管道了,管道上留了排烟口(百叶)。
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
一般防烟分区和防火分区分界处都有防火阀,难道你这个项目排烟机房就负担一个防烟分区?
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
这种情况就两个探测器或一个探测器+手报联动排烟风机
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
双速风机的功能是平时排风,火警时排烟,一般情况下,暖通设计都会把平时排风口与火警时的排烟口分别布置,风管穿越机房或防火墙(防火分区)时都要设置280°C排烟阀,各个防烟分区内的平时排风口设置70°C电动风阀(24VDC),每个防烟分区内排烟口设置电动排烟阀(24VDC),联动时,首先关闭全部的电动排风风阀,打开对应防烟分区内的电动排烟阀,然后联动风机到高速状态。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
两个不矛盾。
1、两个烟感等报警信号“与”逻辑组合后火警系统发出联动触发信号,由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。
2、排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号(通常是现场手动操作导致),作为排烟风机启动的联动触发信号(这种不需要与逻辑组合),由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号控制消防风机启动相当于连锁控制,只不过是经过消防控制主机来实现。
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
你这个问题,应首先向暖通专业确认,如果确定不设防火阀,就不存在防火阀联动的问题。
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
既然设了双速风机,应该是排风排烟兼顾。总不能将烟气排到排风管里去吧。所以两者切换应该伴有风管路的切换,如果什么风口风阀都没有,切换如何实现呢?
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
50016里写的排烟口手动开启输出电讯号联动排烟风机的这句。。。很是奇怪
     
发表于 前天 08:41 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-10-12 18:11
50016里写的排烟口手动开启输出电讯号联动排烟风机的这句。。。很是奇怪

消防培训以及个别地区的消防验收的确有这部分内容,网上也有相关视频,提供个链接:

手动开启排烟口联动启动风机,实操演示。 - 抖音  https://www.douyin.com/video/7431953906466393344
     
发表于 前天 09:22 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2025-10-13 08:41
消防培训以及个别地区的消防验收的确有这部分内容,网上也有相关视频,提供个链接:

手动开启排烟口联动 ...

这个功能我觉得奇怪的地方就是,着火了,谁去手动开排烟口,真的有人手动去开排烟口么?

跟自然排烟的意思一样,着火了,真的有人去手动开窗么?
     
发表于 前天 09:36 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-10-13 09:22
这个功能我觉得奇怪的地方就是,着火了,谁去手动开排烟口,真的有人手动去开排烟口么?

跟自然排烟的意 ...

明白您意思了。
我觉得这个还是属于后备措施,
需要这样操作的也只能是受过消防培训的现场人员。