账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: suwl123

[求助] 宴会厅吊顶之后高度小于12米,能选普通烟感吗

[复制链接]
发表于 2025-4-14 08:43:24 | 显示全部楼层
衍生出另外常见的问题,烟感按照梁高布置的,但后期吊顶,依然存在浪费的的情况
     
发表于 2025-4-14 09:01:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-4-14 08:43
衍生出另外常见的问题,烟感按照梁高布置的,但后期吊顶,依然存在浪费的的情况 ...

后期吊顶,设计无法控制吊顶形式,所以按最不利考虑,没啥浪费的。。。
     
 楼主| 发表于 2025-4-14 09:08:47 | 显示全部楼层
感谢各位指点,决定按超过12米设计了,后面吊顶装修了再说,是装修的事情了
     
发表于 2025-4-14 09:17:48 | 显示全部楼层
suwl123 发表于 2025-4-14 09:08
感谢各位指点,决定按超过12米设计了,后面吊顶装修了再说,是装修的事情了 ...

也可以 让建筑专业 在施工图上画个吊顶,简单写个吊顶做法,做到12米以下。我经常这么干
发表于 2025-4-14 09:21:55 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-4-14 09:01
后期吊顶,设计无法控制吊顶形式,所以按最不利考虑,没啥浪费的。。。 ...

会不会出现这个情况:吊顶下布置烟感,重新走线管,原来混凝土浇的线管都用不上了
     
发表于 2025-4-14 10:31:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-4-14 09:21
会不会出现这个情况:吊顶下布置烟感,重新走线管,原来混凝土浇的线管都用不上了 ...

会的,很有可能
发表于 2025-4-14 10:54:44 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-4-14 10:31
会的,很有可能

那凡是有吊顶的,都可能存在这种情况,浪费也不少,所有我考虑火灾报警的线路,尽量不要穿管暗敷,用穿钢管明敷,毛坯交付时,先不做,装修时再装,这样避免浪费,只是担心验收不通过
     
发表于 2025-4-14 14:52:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-4-14 10:54
那凡是有吊顶的,都可能存在这种情况,浪费也不少,所有我考虑火灾报警的线路,尽量不要穿管暗敷,用穿钢 ...

先不做?那验收肯定过不了,审图也过不了啊。。。这没多少钱,没必要省这些。。。
     
发表于 2025-4-14 15:39:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-4-14 10:54
那凡是有吊顶的,都可能存在这种情况,浪费也不少,所有我考虑火灾报警的线路,尽量不要穿管暗敷,用穿钢 ...

其实可以都做明管~我们有个项目就是这么多的不然前期大量的预埋全是浪费。至于防火涂料多久过期有没有人保养就不知道了~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 13:51 , Processed in 0.127517 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表