账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: zy1139997847

[求助] 甲方现在想临时变压器变成永久的放室外,配电房什么也不放,可以这样做嘛

[复制链接]
     
发表于 2025-3-12 09:17:57 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-3-12 08:44
关键是项目难道没有规划许可证么?如果有,那么规证上有没有相应机房呢? ...

对于变电所的设置,没见过规划方案或规划许可会有针对性的要求或意见。是否可以设室外箱变或室外变也属于规划要求的擦边球不会有特定明确的规定
     
发表于 2025-3-12 10:33:01 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-3-12 09:17
对于变电所的设置,没见过规划方案或规划许可会有针对性的要求或意见。是否可以设室外箱变或室外变也属于 ...

我这边报规附图需要标注主要设备机房,规划验收按附图,调个墙问题不大,反正那个图纸比例上也看不清楚墙的位置,但是大机房移位绝对会被查。。。(由此引出,其实我们是施工图做得七七八八了,才去报的规。。。)

而且室外布置,是需要的,比如化粪池、燃气调压箱、箱变,均需要在图上表示。至于规划验收差不差,那我不知道,因为规划验收一般我不去。
     
发表于 2025-3-12 10:42:11 | 显示全部楼层
zy1139997847 发表于 2025-3-11 20:43
我跟电力部门的一起去了现场 电力部门的人说是可行了  但是领导希望我找规范 证明这事的可行性 我找了一 ...

这种也很好回答,因为规范大部分都是规定什么你不能做什么你必须做。但是现实中可行,规范不一定写属于法无禁止。实际情况实际分析就好
     
发表于 2025-3-12 10:45:21 | 显示全部楼层
还有 就是现实中临时用电只有具备正式用电条件才能获得电力部门同意。就是直接做成正式用电,剩下就是用电方和电力的问题了
     
发表于 2025-3-19 09:38:11 | 显示全部楼层
以前施工单位要求这样改,我直接说违反了GB55015-2021第3.3.1条中的能效等级3级的要求,施工用的变压器损耗太大,不能用于建筑后期日常使用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 13:48 , Processed in 0.069038 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表