[求助] 甲方现在想临时变压器变成永久的放室外,配电房什么也不放,可以这样做嘛

[复制链接]
     
发表于 2025-3-10 17:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有没有什么规范有写这种情况的

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来.

查看全部评分

     
发表于 2025-3-11 10:02:50 | 显示全部楼层
这个事情不归设计管,属相关部门?!
     
发表于 2025-3-11 10:20:11 | 显示全部楼层
只要电业局同意就可以
     
发表于 2025-3-11 10:23:54 | 显示全部楼层
你同意然后呢   你说了也不算啊  。。以前甲方问我的时候我这么说,别人就悟了

点评

大实话  发表于 2025-3-11 12:24
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-3-11 10:28:45 | 显示全部楼层
只要你变压器容量、出线回路等满足以后使用,应该可以。
     
发表于 2025-3-11 11:00:13 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-3-11 10:23
你同意然后呢   你说了也不算啊  。。以前甲方问我的时候我这么说,别人就悟了 ...

虽然是大实话,怎么感觉好扎心...
     
发表于 2025-3-11 15:19:34 | 显示全部楼层
技术上自然是没有任何问题的,但是还有钱的问题,还有电力部门管理的问题,呵呵。
     
发表于 2025-3-11 15:53:39 | 显示全部楼层
说白了临电常电都是同一个箱式变。
这个做法是有,
不过需要报电阶段就这么申请。
发表于 2025-3-11 16:36:32 | 显示全部楼层
你作为设计,只需要复核临时箱变是否能满足你的要求,然后告诉甲方,这箱变在供电局是临时用电手续,想要变成正式电,甲方自己去找供电局处理,否则巨额处罚风险。
     
发表于 2025-3-11 16:50:03 | 显示全部楼层
梦想可以有,万一实现了呢。。。。。。

但对设计来说,那是M国梦,没你什么事。。。。。。

一旦梦醒,说不定设计还摊上点事。比如,两个地,带来的问题考虑过吗?MEB要不要加点什么?SPD类型是否换?。。。。。。。
     
发表于 2025-3-11 18:07:15 | 显示全部楼层
其实这种问题挺好解决,我都是建议甲方直接去供电公司申请正式用电,然后就完事了。
     
 楼主| 发表于 2025-3-11 20:43:13 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-3-11 18:07
其实这种问题挺好解决,我都是建议甲方直接去供电公司申请正式用电,然后就完事了。 ...

我跟电力部门的一起去了现场 电力部门的人说是可行了  但是领导希望我找规范 证明这事的可行性 我找了一圈确实也没找到
     
发表于 2025-3-12 08:42:28 | 显示全部楼层
zy1139997847 发表于 2025-3-11 20:43
我跟电力部门的一起去了现场 电力部门的人说是可行了  但是领导希望我找规范 证明这事的可行性 我找了一 ...

       应试教育直接弄答案的思维定式。
       规范管的是技术上的事。领导让你论证可行性,你认为就是在规范中直接找一条临时用电可变成永久性的条文来论证?
       比如,捡两点说。临时用电变压器位置与设计不同,回路长度是否会更长?那短路保护灵敏系数是否还满足要求?电压损失是否超标?类似的问题,才是你该依据规范作论证的。
     
发表于 2025-3-12 08:44:36 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-3-12 08:42
应试教育直接弄答案的思维定式。
       规范管的是技术上的事。领导让你论证可行性,你认为就是 ...

关键是项目难道没有规划许可证么?如果有,那么规证上有没有相应机房呢?
     
发表于 2025-3-12 08:53:59 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-3-12 08:44
关键是项目难道没有规划许可证么?如果有,那么规证上有没有相应机房呢? ...

       就是啊,还有项目合规性方面的问题。规划部门允许你在临时使用的地方,建设一个永久性的电力设施吗?但这不是设计人员该管的事,也不是规范的事。这是工程建设项目的事。设计人员只能管到技术方面的问题。