楼主: songxia_123

[问题探讨] 消防水泵房配电柜上方经过了水管怎么处理

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2025-1-2 17:55:55 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2025-1-2 16:44
那还得给这个U做排水。
还是直接和给排水去唠,把基础尺寸给他让他找个空地 ...

这个是已施工的,后面项目会记住这个教训的。
     
发表于 2025-1-2 18:08:03 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2025-1-2 17:55
这个是已施工的,后面项目会记住这个教训的。

这个就没找了只能做点补强措施或者IP69直接拉满
     
发表于 2025-1-2 22:15:12 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2025-1-2 08:42
1、再怎么扣,也不至于在这种情况下冒着违反强条的风险打插边球吧?
只能归因于方案阶段考虑的不到位。
2、 ...

果然不出所料哈,最先抢答的是条文师,条文师最先抢答
不过,这一次wang66条文师又跑题千米。
     
发表于 2025-1-2 22:17:38 | 显示全部楼层
这是一道应用题,求解决方案。  重复:这是一道应用题,求解决方案!
2楼已经打样示范做模板。

     
发表于 2025-1-2 22:19:21 | 显示全部楼层
条文师wang66生拉硬扯,篡改为论述题。
水管勿置电柜之上,是人皆共知的常识,何须喋喋不休再论述?
而且、性质恶劣的是,还以“建筑电气设计行业从业人员”的圈内人士自居!
看本业余外行兼菜鸟如何帮你继续提升“圈内人士”的优越感

     
发表于 2025-1-2 22:25:10 | 显示全部楼层
一个语文成绩比Sigema(数理化兼外语总和)还高的复读机、传音桶,也敢自称圈内人士?
混进电气圈的文科生也。

认识Schneider宾昭平先生、ABB Mr. Patrick Zhang,  Siemens西门先生,就觉得自己是圈内人士啦,你看人家认识你吗?
你该认识电感亨利、电容法拉第、磁感应强度特斯拉、磁通量麦克斯韦尔…..

一个高压不敢讲、自控不敢谈、弱电不敢说、微电子不敢聊的南郭先先,也算是圈内人士?
坛中众友普遍了解你的知识结构、专业水平,只能在GB5字头的规范内晃悠晃荡……

坛中注册会员十二万有余,来自五湖四海、世界各地,各行各业、在渊潜龙多矣,哪有什么圈子?
如果有圈子的话,也都汇集在库伦、奥斯特、安培、伏特、欧姆等电学先达开创的圈子内,都遵守前辈先达们制定的准则。

希望你在新的一年里好好学习、有所进步哈~




     
发表于 2025-1-2 22:29:21 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-1-2 09:27
赞同。
如果是已经建好的项目,问题整改,想些补救措施还算情有可原。
设计,本来就是让你事前安排好种种 ...

我尊敬的坛中贤者Dqaq老师也被条文师的思维惯性带偏啦
惩前毖后,设计人员被打板子、设计院接受消防处罚,肯定少不了的。
治病救人,如果是顽疾绝症,推倒重来、拆除重建; 如果还有治疗价值,还要力争治好。


     
发表于 2025-1-2 22:30:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 菜鸟求学 于 2025-1-2 22:35 编辑

在工程实践中,既有原则性、也有灵活性。
比如:桩基打偏,过程不可逆,不能抽拔出来,而要重新评估设计,并采取补桩措施…..
再比如:水力发电站的导流钢管,到场后二次检验,某单项、子项指标(比如:PS含量)与合同约定有微小偏差,工程上让步接收(Concessionary Acceptance),并采取积极的补救措施……

     
发表于 2025-1-2 22:39:02 | 显示全部楼层
楼上几位坛友说及“U型隔板、雨棚、不锈钢接水盘,双层板夹层”。
上述措施不是很完美。

这个管道应是压力管道。
管道破裂,滴漏跑冒是我们的直觉印象。
还有一种情况,常发生,就是喷雾。
有压水经过管道中的沙眼、微小裂缝时,会减压雾化,水雾将弥漫在空中,使配电室内的空气湿度达到饱和,RH 100%.
配电室内的强电母排、断路器以及仪器仪表电路板等,都怕凝露水滴,这会减小电气间隙和爬电距离,令绝缘失效。
所以,要采用承压套管,封闭隔离可能的雾化风险。

也期待坛友们的智慧解决方案。

     
发表于 2025-1-2 22:58:20 | 显示全部楼层
在电厂,管道破裂有个术语,叫破口事故。无论小破口或大破口事故,都要经过微渗阶段。
在套管内,安置湿度传感器,是稳妥的预警措施,而且成本增加很少。

发表于 2025-1-3 08:05:39 | 显示全部楼层
严禁配电箱,柜上方架设液体管道通过,图示补救措施供参考

参考.pdf

242.6 KB, 下载次数: 17, 下载积分: E币 -5

点评

谢谢分享!  发表于 2025-1-3 22:34
     
发表于 2025-1-3 08:29:02 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-1-2 22:19
条文师wang66生拉硬扯,篡改为论述题。水管勿置电柜之上,是人皆共知的常识,何须喋喋不休再论述?而且、性 ...

站着说话不腰疼的人,
总喜欢站在上帝视角指手画脚!
也是醉了!
     
发表于 2025-1-3 08:30:35 | 显示全部楼层
楼主一开始并没有讲是那个阶段的问题,
如果是施工图阶段我说的有错吗?
     
发表于 2025-1-3 08:38:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2025-1-3 09:04 编辑

看看论坛里的那些德高望重的人发帖子,
哪个不是就事论事,摆事实讲道理,
客观表述自己的见解,
对别人的看法不认可的,
也是客观、客气的说自己不认同,再说不不认可的理由。

人家水平绝不比你差,
也没有像你这样动不动这个对那个不对的评头论足。
     
 楼主| 发表于 2025-1-3 09:55:51 | 显示全部楼层
lavender0213 发表于 2025-1-3 08:05
严禁配电箱,柜上方架设液体管道通过,图示补救措施供参考

感谢,以前(GB55024实施前)也是有项目做雨棚的方案,不知道这个可有规范、图集、技措、解析等类型的依据。