[问题探讨] 消防水泵房配电柜上方经过了水管怎么处理

[复制链接]
     
发表于 2025-1-1 11:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防水泵房的空间有限,配电柜上方经过了两个水管(上方垂直穿越),是否可以在水管和配电柜之间做一个U型的隔板,假如漏水直接到U型隔板然后避开配电柜,是否可行?
     
发表于 2025-1-1 12:41:30 | 显示全部楼层
继续引经据典哈
孟子曰:君子不立危墙之下。
规范讲:水管勿置电柜其上。

原则上,肯定不允许。
是否有建设性的改进措施、突破规范要求呢?
1、不要U型隔板,采用防腐且高承压等级的套管;
2、套管内置湿度传感器,作为预警手段;
3、同时,提高柜体的IP防护等级。
以上供参考。

     
发表于 2025-1-1 20:10:53 | 显示全部楼层
讲个笑话,新年快乐!

请问:“水管勿置电柜之上”的出处?
搞审图的条文师会抢答,并给出精确的解析解:a规、b范、c章、d节、e段、f条、g款、h句



     
发表于 2025-1-2 08:42:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2025-1-2 08:44 编辑

1、再怎么扣,也不至于在这种情况下冒着违反强条的风险打插边球吧?
只能归因于方案阶段考虑的不到位。
2、强条就是强条,
如果要说采取了一定措施就可以不按强条执行的话,
要不就是规范本身有问题,不应该列为强条,
要不就是设计人理解有问题,认为强条也可以讨价还价。

当然,现在的规范中明显不合理的强条的确存在,而且并不鲜见,
但楼主涉及的强条还算不上这种。


     
发表于 2025-1-2 08:49:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2025-1-2 08:50 编辑

论坛里绝大多数人是建筑电气设计行业从业人员,
规范条文如何理解和执行是绕不开的话题,
对于规范中的强条,
即使是不合理的强条,
也要有敬畏之心,
能规避尽量规避,
要不然那点设计费审查费搞不好不够罚款的。

当然,不是设计圈(包括审图)的人可以不管这些。
     
 楼主| 发表于 2025-1-2 09:10:54 | 显示全部楼层
觉得是不是可以从理解规范条文的目的来找到解决方案,当然是完全避开更安全。
规范讲的是配电设备正上方不能有水管,在配电柜正上方加一个雨棚是否可以。这样应当不算正上方有水管了,也能达到防水措施。
例如采用双层板(可检修和排水)解决电气房间上方有水房间的措施,当然一般不采用。
其实水管稍微避开配电柜(即规避正上方),假如水管漏水依然会影响配电柜吧。
     
发表于 2025-1-2 09:13:39 | 显示全部楼层
可以用不锈钢做一个接水盘,类似双层板夹层,当然这是无可奈何之举。
     
发表于 2025-1-2 09:18:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2025-1-2 09:19 编辑
songxia_123 发表于 2025-1-2 09:10
觉得是不是可以从理解规范条文的目的来找到解决方案,当然是完全避开更安全。
规范讲的是配电设备正上方不 ...

这个要看当地的审查人员的意见,
如果大家都接受这种措施那当然没问题。

要是像本人所在的地方每个季度施工图都有消防抽查和设计抽查,
而且抽查人经常对有争议的强条也照提强条意见(你这一条算不上有争议强条),
那风险就太大了。
     
发表于 2025-1-2 09:21:22 | 显示全部楼层
个人意见:
其他专业的问题,
还是协调其他专业解决吧,
电气没必要背这个锅。
     
发表于 2025-1-2 09:23:00 | 显示全部楼层
直接把水管改起走,不然就改配电柜位置,不一定非要打这个擦边球吧。
     
发表于 2025-1-2 09:27:43 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2025-1-2 08:42
1、再怎么扣,也不至于在这种情况下冒着违反强条的风险打插边球吧?
只能归因于方案阶段考虑的不到位。
2、 ...

赞同。
如果是已经建好的项目,问题整改,想些补救措施还算情有可原。
设计,本来就是让你事前安排好种种事情,而不是事后补救。如果还整出些挖肉补疮的事,就有点说不过去了,因为明显是你没把事情安排好。
     
 楼主| 发表于 2025-1-2 09:29:53 | 显示全部楼层
给排水规范GB 50974 - 2014的5. 5. 5 “消 防水泵房内的架空水管道 , 不应阻碍通道和跨越电气设备 ,当必须跨越 时 ,应采取保证通道畅通和保护电气设备的措施 。”
电气验收规范GB 50303-2015的5.2.5 “柜、台、箱、盘应安装牢固,且不应设置在水管的正下方。”
这是其他规范对此的要求。
     
 楼主| 发表于 2025-1-2 09:37:35 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-1-2 09:27
赞同。
如果是已经建好的项目,问题整改,想些补救措施还算情有可原。
设计,本来就是让你事前安排好种种 ...

是已建好的项目,消防验收时发现的,是拍图时没注意的结果,给排水知道电柜上方不放水管,也布置了电柜位置,但布置的电柜宽度不够。

点评

虽然板子主要打不到电气头上,但还是扎扎实实打在设计方头上。工种间怎么协调、会签的啊。  发表于 2025-1-2 09:53
     
 楼主| 发表于 2025-1-2 09:47:18 | 显示全部楼层
以后有条件还是在消防水泵房加个控制室,这样会方便许多(包括解决上进上出IP55的情况)。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-1-2 16:44:10 | 显示全部楼层
那还得给这个U做排水。
还是直接和给排水去唠,把基础尺寸给他让他找个空地