[求助] 隔离开关选用3极还是4极?

[复制链接]
     
发表于 2024-11-6 14:00:26 | 显示全部楼层
我觉得是OK
     
发表于 2024-11-7 14:01:35 | 显示全部楼层
10楼的王老说的有道理。否则现在每个低压断路器(检修回路时断开)基本上都要用四极,那断零风险更大了。
     
发表于 2024-11-8 11:50:43 | 显示全部楼层
反正各说各有礼,用3P说避免断零,用4P说检修更安全
     
发表于 2024-11-8 11:57:36 | 显示全部楼层
xyw879405346 发表于 2024-11-8 11:50
反正各说各有礼,用3P说避免断零,用4P说检修更安全

上次就断路器断零风险咨询过宾总,
说是框架和塑壳极少碰到,
个别环境比较恶劣地方(如木屑、灰尘大)用的微断倒是有这种情况发生,
总的来说与断路器密封程度和触点压力有关。

     
发表于 2024-11-8 13:55:56 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-11-5 16:16
这种问题又来了。
是真不知道,还是真的叫不醒一个装睡的人

60947.3里面没有提到隔离开关需要同步动作啊。
.1.2都是有独立要求同步动作,
从设备角度考虑隔离开关自身存在所谓断零的问题
     
发表于 2024-11-8 14:30:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-11-8 14:35 编辑
wangguichao66 发表于 2024-11-8 11:57
上次就断路器断零风险咨询过宾总,
说是框架和塑壳极少碰到,
个别环境比较恶劣地方(如木屑、灰尘大)用 ...

      微断本来就是为住宅及类似场所用的,抗污染等级比工业低。只有少数也按工业用标准(如GB14048等)进行型式试验,并会特别注明。
      所以只要正确选型,断N风险应该可接受。认同宾总的看法。也问过一些电力公司的人,断N主要发生在线路和配电箱接线端子处。
     
发表于 2024-11-8 14:51:41 | 显示全部楼层
        就4P隔离开关来说,断N风险更低。隔离开关是夹持闭合触头,与断路器的拍合触头完全不同,基本不可能出现单独N极接触不良的情况,除非产品质量有问题。
     
发表于 2024-11-8 14:57:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-11-8 14:58 编辑

对于建筑物电源进线断路器,
绝大多数情况下建筑物寿命期内操作次数非常有限,
真没必要担心因为断路器原因导致断零。