yzjjhk 发表于 2024-10-12 21:39 我是设计我就很不愿意这样子设计,100个风机,看起来就不像一个小的建筑。 为了省钱,这样做,很不合理 ...
使用道具 举报
dqaq 发表于 2024-10-12 15:01 不知道这规范是怎么读的。 1、GB50054-2011-6.2.5、6.3.4,分别说的是应设短路保护和过负荷保护,没说应 ...
yzjjhk 发表于 2024-10-12 12:05 如果是树干式配电,在电缆截面减少处,应设置断路器保护。GB 50054-2011第6.2.5、6.3.4 我猜施工单位想 ...
消防应急照明专题帖子汇总
890214 发表于 2024-10-14 09:44 如果是树干式配电,在电缆截面减少处,应设置断路器保护。GB 50054-2011第6.2.5、6.3.4 转述施工方的说 ...
wangguichao66 发表于 2024-10-14 09:56 要探讨不装短路保护电器的规范要求看GB50054-6.2.6, 要说实际情况就要看最后转接的这段线长度, 像灯具预 ...
890214 发表于 2024-10-14 10:02 不一定啊,有的吊杆日光灯,最后转接的这段线长度,有的能有800多。