[问题探讨] 用5X16的铝线,带100个风机盘管,怎么样?

[复制链接]
     
发表于 2024-10-10 20:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
去某体育馆,(无图纸)施工方将100个风机盘管(每个130W,220V),用5X16的铝线供电,均匀布置,线路总长250米,类似路灯。请问这样做有什么问题吗?
     
发表于 2024-10-10 21:28:07 | 显示全部楼层
单相设备, 采用三相线路供电,不满足规范规定。出现短路故障的话,影响范围大。
     
发表于 2024-10-10 21:49:23 | 显示全部楼层
我猜灵敏度一定不够
     
发表于 2024-10-11 09:05:17 | 显示全部楼层
体育馆用铝线???这就不对了,其他的就像上面说的,还有漏电值等等吧

这就不是做电气设计人能干出的事
发表于 2024-10-11 09:17:11 | 显示全部楼层
16的截面,到风机盘管那里也不容易接进去
     
 楼主| 发表于 2024-10-11 09:32:03 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-10-11 09:05
体育馆用铝线???这就不对了,其他的就像上面说的,还有漏电值等等吧

这就不是做电气设计人能干出的事 ...

请问,体育馆不能用铝线,有规范要求吗?
     
 楼主| 发表于 2024-10-11 09:34:19 | 显示全部楼层
这个算树干式配电,还是链式配电?
发表于 2024-10-11 09:47:29 | 显示全部楼层
890214 发表于 2024-10-11 09:32
请问,体育馆不能用铝线,有规范要求吗?

3.1.1 用于下列情况的电力电缆,应采用铜导体:
    1 电机励磁、重要电源、移动式电气设备等需保持连接具有高可靠性的回路;
    2 振动场所、有爆炸危险或对铝有腐蚀等工作环境;
    3 耐火电缆;
    4 紧靠高温设备布置;
   5 人员密集场所;
    6 核电厂常规岛及与生产有关的附属设施。
     
 楼主| 发表于 2024-10-11 09:57:07 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-10-11 09:47
3.1.1 用于下列情况的电力电缆,应采用铜导体:
    1 电机励磁、重要电源、移动式电气设备等需保持连 ...

请问这个是那个规范?
发表于 2024-10-11 09:58:26 | 显示全部楼层
890214 发表于 2024-10-11 09:57
请问这个是那个规范?

你这是一点都不想自己动手,GB 50217-2018
     
发表于 2024-10-11 10:00:17 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-10-11 09:58
你这是一点都不想自己动手,GB 50217-2018

民标上面应该也有这个内容
     
发表于 2024-10-11 10:06:54 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-10-11 10:00
民标上面应该也有这个内容

记错了 还真没有 好久不做设计了脑子记不住了 哈哈哈
     
 楼主| 发表于 2024-10-11 10:16:59 | 显示全部楼层
找到了,GB50217-2018
     
 楼主| 发表于 2024-10-11 10:27:01 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-10-11 09:58
你这是一点都不想自己动手,GB 50217-2018

谢谢了。
     
 楼主| 发表于 2024-10-11 10:28:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-10-10 21:49
我猜灵敏度一定不够

愿闻其详。