账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 35134|回复: 38

关于树干式配电和链式配电区别?

  [复制链接]
     
发表于 2007-11-23 10:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电手册及规范中里从来没有把链式配电和树干式配电区别交代得很清楚,各位同道有什么高见啊?
发表于 2007-11-23 10:55:26 | 显示全部楼层

回复:关于树干式配电和链式配电区别?

我认为最根本的区别就是:链式配电给用电设备,干式配电给配电箱;另外 干式配电前面有开关保护
发表于 2007-11-23 15:54:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2007-11-23 16:27:55 | 显示全部楼层

回复:关于树干式配电和链式配电区别?

<P>1楼说得好,很清楚啊,不知怎么奖励你呢!</P>
     
发表于 2007-11-25 18:27:22 | 显示全部楼层

回复:关于树干式配电和链式配电区别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-11-23 15:54:11</I>)的发言<BR>
<P>看看供规吧6.0.4条</P></DIV><BR><BR>老诚,你的意思是这个?
<P>第6.0.4条 当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW。容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加。</P>
<P>第6.0.5条 在高层建筑物内,当向楼层各配电点供电时,宜采用分区树干式配电;但部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电室以放射式配电。</P>
     
发表于 2007-11-25 18:28:54 | 显示全部楼层

回复:关于树干式配电和链式配电区别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hncdwy</B></FONT> 在(<I>2007-11-23 16:27:55</I>)的发言<BR>
<P>1楼说得好,很清楚啊,不知怎么奖励你呢!</P></DIV>
<P><BR><BR>你认为 1 楼的可以加分了,树干式和链式配电的区别就这个?</P>
     
 楼主| 发表于 2007-11-25 19:18:40 | 显示全部楼层

回复:关于树干式配电和链式配电区别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-25 18:27:22</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-11-23 15:54:11</I>)的发言<BR>
<P>看看供规吧6.0.4条</P></DIV><BR><BR>老诚,你的意思是这个?<BR>
<P><BR><BR>供规主要是说怎么选用树干或链式供电,这不是两者区别。二者区别应该是链式回路两段设备之间连线直接铰接,没有通过配电箱母排连接。</P>
<P>以上为个人理解,望指正!</P>
     
发表于 2007-11-25 22:48:19 | 显示全部楼层

回复:关于树干式配电和链式配电区别?

<P>我是这么看的:</P>
<P>1、从接线上说,链式是在保护电器前,利用保护电器的端子接线的;树干式是在干线上,利用外加的接线端子接线的。</P>
<P>2、树干式接线有干线、分支线的说法,链式没有。</P>
<P>这个问题我还真的没有思考清楚哦。</P>
发表于 2007-11-26 13:07:35 | 显示全部楼层

回复:关于树干式配电和链式配电区别?

<P>1楼的观点不赞同。</P>
<P>链式是一种变相的树干式,本质上没变化,只是适用范围不同而已。</P>
     
发表于 2007-11-26 17:38:03 | 显示全部楼层

回复:关于树干式配电和链式配电区别?

<P>还是有区别的 </P>
<P>树干式是在主干上引出分支,分支可与主干线径不同,对分支有保护,如果存在上下级完全的选择性 分支故障可以不影响干线。 <BR>链式就是设备在主干上的链接,线径不变,只存在干线的保护,链路上的设备故障会影响干线上的其它设备。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-11-26 22:30:07 | 显示全部楼层

回复:关于树干式配电和链式配电区别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-11-26 17:38:03</I>)的发言<BR>
<P>还是有区别的 </P>
<P>树干式是在主干上引出分支,分支可与主干线径不同,对分支有保护,如果存在上下级完全的选择性 分支故障可以不影响干线。 <BR>链式就是设备在主干上的链接,线径不变,只存在干线的保护,链路上的设备故障会影响干线上的其它设备。</P><BR></DIV><BR><BR>不完全赞成楼上说法,链式在设备处连接也是在保护开关进线端,保护开关出线端故障也能进行保护.
     
发表于 2007-11-26 23:07:17 | 显示全部楼层

回复:关于树干式配电和链式配电区别?

楼上画个图看看
     
发表于 2007-11-27 08:30:09 | 显示全部楼层

回复:关于树干式配电和链式配电区别?

创意说得有理,顾名思义大家应该可以看出区别的。
发表于 2007-11-27 08:41:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-11-27 21:36:55 | 显示全部楼层

回复:关于树干式配电和链式配电区别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-11-27 8:41:31</I>)的发言<BR>用汽车作比,链式好比轿子,树干好比大卡。仅此而已。</DIV><BR>不明白<BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-1 01:01 , Processed in 0.077889 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表