账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: quanquancircles

[规范条文] 24DX002-1中第43页的疑问

[复制链接]
发表于 2024-8-22 12:05:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 fdffdsg66 于 2024-8-22 13:09 编辑

33333333333
发表于 2024-8-22 14:12:28 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2024-8-22 11:36
问题就是,150m高度以下建筑,消防为一级,没有特级。如果油机带,就是备用电源,就得做两段油机母线? ...

那得看看你非消防负荷等级,如果最高一级,可以合在一段母线(不过有些消防部门要求分开),如果非消防有特级,就分开两段
     
发表于 2024-8-22 15:34:43 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-22 08:44
没有违反哪一条规定,
只是专家觉得这样比较合适。



一直是强条

VeryCapture_20240822153352.jpg

     
发表于 2024-8-22 15:43:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-8-22 15:45 编辑

楼主截图中特级消防负荷和特级非消防负荷发电机都是应急电源,
不是备用电源和应急电源的关系。
     
发表于 2024-8-23 10:27:14 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-22 15:43
楼主截图中特级消防负荷和特级非消防负荷发电机都是应急电源,
不是备用电源和应急电源的关系。 ...

那。。。我感觉又乱套了,应急电源和备用电源
     
发表于 2024-8-23 11:49:11 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-8-23 10:27
那。。。我感觉又乱套了,应急电源和备用电源

的确,
消防用电是不是要归类到应急电源这个一直存在争议,
不过我们探讨的是GB55024的配套图集,
既然GB55024已经明确只有特级负荷才要有应急电源,
就只能在这个大前提下探讨(11#帖子有表述)。
     
发表于 2024-8-23 13:34:38 | 显示全部楼层
目前是严格按图集。
做一进2出的柜子(3台柜子)。消防、非消防两段母线分两边。


2台机子,一台消防柴发、一台非消柴发,这方案可以。单机容量会偏大。


2台机组并机运行,
先二合一,供到一个母线,
再一拆二,分成消防、非消防母线段。
挺折腾的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-13 10:15 , Processed in 0.077090 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表