[规范条文] 24DX002-1中第43页的疑问

[复制链接]
     
发表于 2024-8-22 08:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教,图中的特级消防负荷和特级非消防负荷,必须在发电机组出口处分开,由两段母线供电么?二者共用一段母线,违反了哪条规范或是有什么问题?

微信截图_20240822082312.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-8-22 08:44:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-8-22 08:52 编辑

没有违反哪一条规定,
只是专家觉得这样比较合适。

原来公益宣贯的4.1.5图示方案二还是消防特级负荷和非消防特级负荷共母线的。
方案二.png
     
发表于 2024-8-22 08:48:28 | 显示全部楼层
公益宣贯的时候4.1.5图示方案一中一级消防负荷由应急电源母线供电、一级/二级非消防负荷由备用电源母线供电,到图集正式发布时改过来了,不曾想这个方案二也改了。
     
 楼主| 发表于 2024-8-22 08:48:33 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-22 08:44
没有违反哪一条规定,
只是专家觉得这样比较合适。

嗯嗯,明白了,谢谢
     
发表于 2024-8-22 09:15:30 | 显示全部楼层
以后会不会变压器和变电所都分开设计
发表于 2024-8-22 10:47:48 | 显示全部楼层
实际上只要有发电机,不可能不带消防负荷,不管是特级还是一级
发表于 2024-8-22 11:08:28 | 显示全部楼层
消防与非消防规范只要求满足专用回路,当然有个别图审老师(四川某地图审机构)认为专用回路要从发电机出口开始算,所以消防与非消防也要分母线。
     
发表于 2024-8-22 11:18:16 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-8-22 11:08
消防与非消防规范只要求满足专用回路,当然有个别图审老师(四川某地图审机构)认为专用回路要从发电机出口 ...

既然发电机要发电机出口开始算,
变压器这边出线为什么又不用?
自相矛盾。
     
发表于 2024-8-22 11:20:50 | 显示全部楼层
当初这个发电机母线分段也是应急电源需要单独母线闹出来的,
这个和消防专用回路的问题有毛线关系?
     
 楼主| 发表于 2024-8-22 11:22:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2024-8-22 11:24 编辑
树欲静而风不止 发表于 2024-8-22 10:47
实际上只要有发电机,不可能不带消防负荷,不管是特级还是一级

发电机带消防,消防是特级还是一级?如果还算一级的话,那就是“备用电源”而不是“应急电源”,就得母线分开了。
微信截图_20240822112333.png

     
发表于 2024-8-22 11:24:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-8-22 11:26 编辑

不过要说也是GB55024公益宣贯惹的祸,
最初就把消防一级负荷作为应急电源,搞出个4.1.5图示方案一。
不过现在正式图集都已经改了,就没必要再坚持了吧。

这里就不展开消防电源是不是应急电源的问题了(好多人有不同看法),
GB55024明确了只有特级负荷才需要应急电源。
发表于 2024-8-22 11:27:24 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2024-8-22 11:22
发电机带消防,消防是特级还是一级?如果还算一级的话,那就是“备用电源”而不是“应急电源”,就得母线 ...

一栋建筑物中,消防级别一般是一致的,如果消防有特级负荷,我们也会把全部消防负荷做为特级对待
     
 楼主| 发表于 2024-8-22 11:36:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-8-22 11:27
一栋建筑物中,消防级别一般是一致的,如果消防有特级负荷,我们也会把全部消防负荷做为特级对待 ...

问题就是,150m高度以下建筑,消防为一级,没有特级。如果油机带,就是备用电源,就得做两段油机母线?
     
发表于 2024-8-22 11:56:46 | 显示全部楼层
如果项目有非消防特级负荷,就像你10#截图那样,需要做两段油机母线。
发表于 2024-8-22 12:01:22 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2024-8-22 11:36
问题就是,150m高度以下建筑,消防为一级,没有特级。如果油机带,就是备用电源,就得做两段油机母线? ...

我们那个项目是二级负荷,图审要求发电机分两段母线,设计人拿图集给他看,他说图集是错的。
这种图审自己对规范的理解奇葩,还不愿意沟通,打电话就不耐烦,又臭又硬。图审这个行业就是被这些人搞臭的。