官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
山川故鲤 发表于 2024-8-13 09:36 您两条我合并一条给您回复。 您对民标看不上不止这一个地方吧,已经在多个帖子看到您对民标大加抨击了。 ...
使用道具 举报
x01oct 发表于 2024-8-13 10:11 规范那条原文是:消防设备电源监控点宜设置再下列部位: ....双电源切换开关的出线端.... 我当然知道很多 ...
wangguichao66 发表于 2024-8-12 17:04 说实话,我也有看不上民标的毛病。尽管我的水平离编规范差的很远,但使用过程中用起来好不好用使用者还是有 ...
山川故鲤 发表于 2024-8-13 11:02 二级非消防末端双切没听说过。你说的是不是3.2.10条的一级负荷末端双切? 关于这条,民标编制组2021年2号 ...
wangguichao66 发表于 2024-8-13 11:09 说的是民标3.2.11第2款
山川故鲤 发表于 2024-8-13 10:41 如果甲方多嘴。那你就拿《消防控制室通用技术要求》和《消防设备电源监控系统》两本规范怼回去呗。 都是GB ...
山川故鲤 发表于 2024-8-13 11:13 第二款,也没说末端切换啊。说的是负荷端。条文里也没说是末端啊? 你理解负荷端就是末端? ...
wangguichao66 发表于 2024-8-13 11:35 在民标没发布前, 大家对双切的主流看法是一级负荷末端切换,二级负荷首端切换(也就是低压母联)即可, ...
消防应急照明专题帖子汇总
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-8-22 00:44 , Processed in 0.076841 second(s), 24 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.