账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: canghaicha

[求助] 广播功率放大器放置在大堂影响装修

[复制链接]
     
发表于 2024-8-16 17:04:00 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2024-8-16 09:38
前段时间才被图审提过,解释也没用,必须加,无奈的很,不知道这个必须设置在首层走道的意义在哪?谁给解 ...

因为要结合第7.6.3条看,规范的意图可能是在起火时,消防员要能直接往功率放大器里的电话插孔插入麦克风,使用全楼的扬声器对全楼讲话,指挥疏散。你把这玩意儿放在角落里或者电井里,不好找到,也不好操作。
     
发表于 2024-8-16 18:02:10 | 显示全部楼层
山川故鲤 发表于 2024-8-16 17:04
因为要结合第7.6.3条看,规范的意图可能是在起火时,消防员要能直接往功率放大器里的电话插孔插入麦克风 ...

这不就是属于设计人员臆想出来的解决方案么??

拉一个火警出来,不比喊话强100倍??
     
发表于 2024-8-19 10:54:35 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2024-8-9 17:17
火警规范都出了这么多年了,答疑了,图集解释了,还能把这个扯出来,也是够SB ...

请教你说的答疑是啥,方便给个链接或查找关键字吗?
我们本地审图中心几年前就开始紧抓这条不放松,拿火规图示和审图专家沟通无果,专家不认可图示中的“提示”内容。
再配合GB51348 13.3.2.1款 要求区域报警控制器也安装在住宅门厅内,感觉要被审图整死了。

下面是月初时参加验收的一个住宅的门厅,单元入户门就在左手侧。墙上从左至右依次是:消防广播主机、区域报警控制器、区域显示器、火警接线端子箱。丑出天际……
注:施工单位说没买到3CF的广播功放,直接装了广播主机上去。

住宅门厅

住宅门厅



点评

“箱体面板应有防止非专业人员打开的措施”,你这个只满足了规范的前半段。  发表于 2024-8-19 17:35
验收怎么不说,放在公共走道,被小孩子误触怎么办?  发表于 2024-8-19 11:03
     
发表于 2024-8-19 13:46:52 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2024-8-19 10:54
请教你说的答疑是啥,方便给个链接或查找关键字吗?
我们本地审图中心几年前就开始紧抓这条不放松,拿火 ...

漂亮~~
     
发表于 2024-8-19 13:50:59 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2024-8-19 10:54
请教你说的答疑是啥,方便给个链接或查找关键字吗?
我们本地审图中心几年前就开始紧抓这条不放松,拿火 ...

论坛里有人说我看不上民标。。。

某些条文这么写,感觉。。真是太有意思了。。

当住宅公共门厅有人值班时,在住宅门厅设置区域火灾控制器;
当住宅公共门厅无人值班时,在住宅门厅设置区域火灾控制器;

你就说,服不服吧!!!

老民标里,第13章
高度超过24m的民用建筑,设置火灾自动报警系统;
高度不超过24m的民用建筑,设置火灾自动报警系统;
异曲同工~~
     
发表于 2024-8-19 15:43:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 山川故鲤 于 2024-8-19 15:44 编辑
x01oct 发表于 2024-8-16 18:02
这不就是属于设计人员臆想出来的解决方案么??

拉一个火警出来,不比喊话强100倍?? ...

我不跟你争这个。没有意义。50116是公安部主编的。
要么就老老实实的,规范怎么说你就怎么做,做不了就想想办法怎么规避,也把你的规避办法给我们分享一下。
要么你就成为业界大牛,下次版本更新公安部邀请你参编,你给这条给改了。那我高低给你磕一个。
天天喷规范,没啥建设性。
发表于 2024-8-19 16:27:15 | 显示全部楼层
山川故鲤 发表于 2024-8-19 15:43
我不跟你争这个。没有意义。50116是公安部主编的。
要么就老老实实的,规范怎么说你就怎么做,做不了就想 ...

这里要提个醒,消防已经从公安系统剥离了,后边修编应该是应急管理部或住建部主编,不要把发力点搞错了。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-19 16:44:50 | 显示全部楼层
山川故鲤 发表于 2024-8-19 15:43
我不跟你争这个。没有意义。50116是公安部主编的。
要么就老老实实的,规范怎么说你就怎么做,做不了就想 ...

我觉得你说的很有道理(最后一句除外)
     
发表于 2024-8-20 08:38:36 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-8-19 16:27
这里要提个醒,消防已经从公安系统剥离了,后边修编应该是应急管理部或住建部主编,不要把发力点搞错了。 ...

这个我知道,51309就是应急管理部主编。我说的就是那个意思,为了语文前后连贯性。你领会精神就好。
发表于 2024-8-20 09:37:09 | 显示全部楼层
放电井里不好吗, 还不会让人随便碰
     
发表于 2024-8-20 21:54:32 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2024-8-19 10:54
请教你说的答疑是啥,方便给个链接或查找关键字吗?
我们本地审图中心几年前就开始紧抓这条不放松,拿火 ...

http://zjt.shandong.gov.cn/art/2022/5/25/art_102905_10307880.html
第4.31条款
     
发表于 2024-8-21 09:55:38 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2024-8-20 21:54
http://zjt.shandong.gov.cn/art/2022/5/25/art_102905_10307880.html
第4.31条款

收到,多谢!
我把答疑原文贴出来给没看过的同行们参考:
4.31 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第 7.6.5 条:“广播功率放大器应
设置在首层内走道侧面墙上,箱体面板应有防止非专业人员打开的措施。”设置火灾
自动报警的住宅楼是否均要求设置广播功率放大器?
答:规范并未要求应一定设置广播功率放大器,各单体住宅楼一般距消防控制中
心的消防广播源较远,不能保证到现场的信号功率能满足规范要求,应根据消防广播
达到现场的信号功率确定是否需要设置功率放大器。


     
 楼主| 发表于 2024-8-21 10:11:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 canghaicha 于 2024-8-21 10:35 编辑
x01oct 发表于 2024-8-19 13:50
论坛里有人说我看不上民标。。。

某些条文这么写,感觉。。真是太有意思了。。

我理解这个不是区域火灾报警控制器,而是区域显示器即可,住宅设置区域报警器的见过,一般是建设单位要求的,为了方便消防系统调试,图审没有提过这个问题,99%的项目都不设置区域火灾报警控制器
     
发表于 2024-8-21 10:30:05 | 显示全部楼层
广播功率放大器  有操作的功能吗?规范条纹解释说是 消防员在一楼要组织疏散,这不是扯淡了
     
发表于 2024-8-21 10:41:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-8-21 10:45 编辑

41#这个答疑是山东住建背书的答疑,
山东的同行们照执行没问题,
其他地方只能作为参考。

尽管山东这份答疑说的理由和规范条文说明讲的内容不一样,既然山东住建可以出台这样文件,也就不用管其他了。

正如44#所讲的(注:44#有点不严谨,漏掉了7.6.3 广播功率放大器应具有消防电话插孔,消防电话插入后应能直接讲话,不过不影响结论的),为什么需要消防人员在一楼要组织疏散?消控室完成不了这个功能吗?考虑到通常只考虑一处发生火灾,要消防人员在首层疏散通道这样操作(可能影响疏散)真没啥建设性。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-22 09:08 , Processed in 0.073633 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表