发表于 2024-6-28 14:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现场经常遇到的一个问题,规范要求住宅首层设置广播功率放大器,这么个东西影响美观啊,几乎每个装饰要求高的都会提,取消图审不愿意,不取消装修确实不好看,市场也找不到小型的,规范编写的真是给找困难

微信图片_20240628142438.jpg
发表于 2024-6-28 15:36:55 | 显示全部楼层
你这个看着还不丑呀
发表于 2024-6-28 15:38:27 | 显示全部楼层
有没有让设置区域报警器的?
     
发表于 2024-6-28 15:42:42 | 显示全部楼层
请问,该条是在哪?没留意到。
     
发表于 2024-6-28 17:18:27 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2024-6-28 15:42
请问,该条是在哪?没留意到。

报警规范7.6.5条
     
发表于 2024-6-28 17:25:49 | 显示全部楼层
我记得好象规范组有个答疑,设有消防控制室的,可不在住宅再设置功放。目前绝大多数设计都没有在住宅单独设置功放。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-28 17:29:09 | 显示全部楼层
       读书时代,有个口号叫作五讲四美,后来又加了个三热爱。属于时事政治,要考试。还是有好处,为考试背了一句话——美是客观的,审美是主观的。
      在我看来,这么精美的一台仪器,分明是提高了大堂的科技感和住户的安全感,那个TM的tlm说这个影响美观了
       开玩笑啊
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-6-29 15:59:40 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2024-6-28 17:25
我记得好象规范组有个答疑,设有消防控制室的,可不在住宅再设置功放。目前绝大多数设计都没有在住宅单独设 ...

图审专家沟通不过去啊,为这个都跑图审好几趟了,专家就卡条文
     
发表于 2024-6-29 19:57:12 | 显示全部楼层
canghaicha 发表于 2024-6-29 15:59
图审专家沟通不过去啊,为这个都跑图审好几趟了,专家就卡条文

问:《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第7.6.5条:“广播功率放大器应设置在首层内走道侧面墙上,箱体面板应有防止非专业人员打开的措施。”设置火灾自动报警的住宅楼是否均要求设置广播功率放大器?

答:规范并未要求应一定设置广播功率放大器,各单体住宅楼一般距消防控制中心的消防广播源较远,不能保证到现场的信号功率能满足规范要求,应根据消防广播达到现场的信号功率确定是否需要设置功率放大器。

这是网上(https://www.dnfire.cn/article-1323484411861.html)的说法,只是无法作为审图依据。可以再找找看,有没有更权威的答复。
     
发表于 2024-6-29 20:33:54 | 显示全部楼层
canghaicha 发表于 2024-6-29 15:59
图审专家沟通不过去啊,为这个都跑图审好几趟了,专家就卡条文

其实图集14X505-1第65页,提示:2.当住宅建筑或小区内设置消防控制室或值班室时,广播功率放大器可设置于消防控制室或值班室,否则应符合《规范》第7.6.5条的规定。
这里明确了有消防控制室的,可不在住宅里设置功放。
不过,有的“专家”说,图集不是规范,就没办法了。
     
发表于 2024-6-30 14:05:00 | 显示全部楼层
这玩意我基本就没表示过,这玩意为啥不能放电井里啊

点评

50116里写了,需要设在首层的走道,7.6.5条  发表于 2024-7-1 13:47
     
发表于 2024-6-30 14:07:30 | 显示全部楼层
四川的答疑里这个可以放消控室或者值班室,住宅现在内卷时代都是改善型了,开发商要求越来越高,设备点位难放的要死,这不让那不让,现在地库还都流行吊顶。画图是真难。
     
发表于 2024-7-1 08:57:54 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2024-6-28 17:18
报警规范7.6.5条

谢大佬。
     
发表于 2024-7-1 10:42:30 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2024-6-29 20:33
其实图集14X505-1第65页,提示:2.当住宅建筑或小区内设置消防控制室或值班室时,广播功率放大器可设置于 ...

同样是这本图集每次做厂房都会被提按本图集第55页要求,每25米设一个火灾警报器,导致厂房内的警报器特别多
     
 楼主| 发表于 2024-7-2 14:19:25 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2024-6-29 20:33
其实图集14X505-1第65页,提示:2.当住宅建筑或小区内设置消防控制室或值班室时,广播功率放大器可设置于 ...

实际为什么图审专家认可住宅走道设置,最早就是规范宣贯的时候口头表达的,需要设,而且是小型的,还说厂家很快就普及这种产品,这么多年了也没见个小型的住宅单元用的广播放大器出来