楼主: xuhui

[求助] 未设置火灾自动报警系统的公共建筑,但厂区有消控室,应急照明是否只能设置非集中控制

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2024-6-19 09:30:40 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-6-11 15:18
消防控制室的控制范围(或者服务范围等等)都是指设有火警系统的单体,也就是设了火灾探测器和手报这种单 ...

那我们举个比较特殊的例子,如果消防控制室就在这个公共建筑内,这个单体又没有做火灾报警,如果不做集中控制从文字上来说又满足不了电气通规的4.5.7条正文“设有消防控制室的公共建筑,消防疏散照明和疏散指示系统应能在消防控制室集中控制和状态监视。”,请问这种情况下您会如何审图呢。
     
 楼主| 发表于 2024-6-19 09:34:31 | 显示全部楼层
皮蛋YYDS 发表于 2024-6-11 15:31
集中控制型系统手动控制在应急照明控制器那边,应急照明控制器又在消控室,如果是做集中控制,那你没法说过 ...

那我们举个比较特殊的例子,如果消防控制室就在这个公共建筑内,或者消防控制室做在门卫室,这个公共建筑或者门卫室又没有做火灾报警,那消控室双切箱出线的集中电源,也要做非集中控制吗,如果不做集中控制从文字上来说又满足不了电气通规的4.5.7条正文“设有消防控制室的公共建筑,消防疏散照明和疏散指示系统应能在消防控制室集中控制和状态监视。”
     
发表于 2024-6-19 10:29:16 | 显示全部楼层
xuhui 发表于 2024-6-19 09:30
那我们举个比较特殊的例子,如果消防控制室就在这个公共建筑内,这个单体又没有做火灾报警,如果不做集中 ...

那就建议该建筑物也设上火警系统以规避风险,
鸡都有了,
还在乎那点酱油吗?
     
发表于 2024-6-19 10:31:22 | 显示全部楼层
规范本身逻辑性不严谨的表述,
别指望有万全的解决方案。
     
发表于 2024-6-26 16:28:09 | 显示全部楼层
xuhui 发表于 2024-6-19 09:34
那我们举个比较特殊的例子,如果消防控制室就在这个公共建筑内,或者消防控制室做在门卫室,这个公共建筑 ...

首先,消控室里的消防用电设备不能用普通电,必须是消防用电,而且要双切。应急照明系统就没法采用非集中控制了,因为不允许断消防电。所以,不存在你说的这种情况,消控室采用非集中控制型应急照明
     
发表于 2024-9-4 10:00:58 | 显示全部楼层
和你一样的情况,我最近也被图审提了意见。按照图审意见改了。
GB 51309 - 2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》266条疑问解答
91、一高层住宅小区采用应急照明集中控制系统,其中物业用房等附属建筑无火灾报警系统,
接何种信号实现集中控制,还是必须采用非集中控制系统。延伸到无火灾报警的建筑若采用集中报警系统,如何实现集中控制。
解答:物业用房等附属建筑应为公建,当无火灾自动报警系统时,根据《技术标准》第
3.7.4条第2款规定,可采用A型自带蓄电池灯具非集中控制型系统,应能手动操作切断应
急照明配电箱的主电源输出,启动蓄电池转入应急点亮模式:应急照明配电箱根据《技术标
准》第3.3.7条第2款1)规定,宜设置于值班室、设备机房、配电间或电气竖井内,优先
设置于值班室。其他类似的建筑物无火灾自动报警系统时,同样可采用以上做法。