[求助] 未设置火灾自动报警系统的公共建筑,但厂区有消控室,应急照明是否只能设置非集中控制 |
| ||
| ||
| ||
| ||
点评
没错,非集中控制就是给这种未设置报警系统,没有其他消防负荷,直接取普通照明电
| ||
| ||
| ||
点评
不行的,不在范围内,根本察觉不到火灾情况,考虑不能耽误疏散,非集中控制更有使用意义。
| ||
| ||
点评
非集中控制不仅有手动控制功能,还有断电连锁转入蓄电池工作的功能;集中控制也有手动和联动控制,只不过在消控室操作。
| ||
| ||
| ||
| ||