[规范条文] 普通照明和应急照明在同一桥架内用隔板分开也不行了?

[复制链接]
     
发表于 2024-4-23 10:12:00 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-4-23 09:33
没有那么大的区别

谢谢!
学习了。
     
发表于 2024-4-23 10:14:09 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-4-23 09:45
从2011低规开始,至少在设计这一块,就不应该再有电缆桥架这一术语了。但是,产品标准、施工验收标准等还在 ...

说的极是!
作为设计师应该表述清楚是槽盒、梯架还是托盘,别再笼统表述为桥架啦。

现在的通规全文强条,
还是慎重点好。
     
发表于 2024-4-23 16:51:45 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-4-23 10:14
说的极是!
作为设计师应该表述清楚是槽盒、梯架还是托盘,别再笼统表述为桥架啦。

有盖托盘与槽盒,应该区别不大吧?
     
发表于 2024-4-23 17:24:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-4-23 17:26 编辑
x01oct 发表于 2024-4-23 16:51
有盖托盘与槽盒,应该区别不大吧?

       槽盒标准19215.1明确表示需要达到机械和电气防护要求,实际就是将其视作保护外壳。而托盘梯架标准21762明确表示仅作为支撑用,不是作为外壳来设计的。
        所以,即使将托盘做了盖,型式试验还是不考虑机械与电气防护项目的。样子来看,与槽盒无异;产品来说,是不同的类型。
        这就回到坛友们一直疑惑的问题:金属电缆桥架到底算是外露可导电部分,还是外界可导电部分?
        我的理解,槽盒属于外露可导电部分,因为它有电气防护的任务。梯架、托盘属于外界可导电部分。
        这样,金属桥架的跨接,到底是为了等电位联结连续性,还是接地连续性,就很明确了。看这个“桥架”到底属于哪一类。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-4-23 17:29:37 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-4-23 17:24
槽盒标准19215.1明确表示需要达到机械和电气防护要求,实际就是将其视作保护外壳。而托盘梯架标准2 ...

多谢解惑,这几本规范我还没来得及好好看,谢谢您
     
发表于 2024-4-23 17:35:54 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-4-23 17:24
槽盒标准19215.1明确表示需要达到机械和电气防护要求,实际就是将其视作保护外壳。而托盘梯架标准2 ...

谢谢解惑!

我原本和18#想法差不多,
如果托盘注明是带盖托盘,
除了名字和规范用词不一致以外,
觉得两个没啥区别,
受教了!
     
发表于 2024-4-23 17:50:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-4-24 08:10 编辑
x01oct 发表于 2024-4-23 17:29
多谢解惑,这几本规范我还没来得及好好看,谢谢您

客气了。我也是看这个帖子才到网上看了下标准。才刚继续看下去,看到槽盒型式试验是明确可以作保护导体的(第12章),但梯架、托盘并未否定用作PE导体,只是型式试验(第11章)不做要求,说是在附录C中。所以感觉我上面推测的也不一定对。结果附录C说的是作PE导体问题“尚在考虑中”
     
发表于 2024-4-23 17:59:30 | 显示全部楼层
(电气)保护外壳:防止人员从任何方向接近危险带电部分并围住设备内部部件的外壳。GB2900-826.16.22