[讨论] 家庭用的户箱微型断路器用多大分段能力的?

[复制链接]
     
发表于 2007-11-2 14:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<TABLE style="OVERFLOW: auto; WORD-BREAK: break-all" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=588 align=center border=0>

<TR>
<TD vAlign=top align=left width=32></TD>
<TD style="FONT-SIZE: 14px; LEFT: 0px; WIDTH: 100%; LINE-HEIGHT: 180%; WORD-WRAP: break-word" vAlign=top>
<DIV id=divtips0 name="divtips0"></DIV>
<DIV id=divcontent0 style="FONT-SIZE: 14px; LEFT: 0px; WIDTH: 100%; LINE-HEIGHT: 180%; WORD-WRAP: break-word"><FONT color=#333333>家庭用的户箱微型断路器用多大分段能力的?一般的微型断路器的分段能力有三种:4.5kA<BR>、6kA、8kA,不知道大家在选用的时候是如何做的?</FONT></DIV></TD></TR></TABLE>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 linjianming 在 2007-11-2 14:21:00 编辑过」</div>
     
发表于 2007-11-2 14:46:52 | 显示全部楼层

回复:[讨论] 家庭用的户箱微型断路器用多大分段能力的?

<P>实际上要短路电流计算。</P>
<P>业主逼的你紧,限额设计的话,<FONT color=#333333>4.5kA可以。n年前微断就那个水平。</FONT></P>
<P><FONT color=#333333>不过,现在厂家已经升级产品,一般6kA,并且价格不变。碰上那种10kA分断能力的微断,并且价格不便变,用用也无妨。</FONT><BR></P>
     
发表于 2007-11-2 14:55:11 | 显示全部楼层

回复:[讨论] 家庭用的户箱微型断路器用多大分段能力的?

对了,MCB没有<FONT color=#333333>8kA分断能力的。</FONT>
     
发表于 2007-11-2 14:57:14 | 显示全部楼层

回复:[讨论] 家庭用的户箱微型断路器用多大分段能力的?

<P>某个同志说--</P>
<P>低压配电线路的短路电流与该供电线路的导线截面、导线敷设方式、短路点与电源距离长短、配电变压器的容量大小、阻抗百分比等电气参数有关。一般工业与民用建筑配电变压器低压侧电压多为0.23/O.4LV,变压器容量大多为1600kVA及以下,低压侧线路的短路电流随配电容量增大而增大。对于不同容量的配变,低压馈线端短路电流是不同的。一般来说,对于民用住宅、小型商场及公共建筑,由于由当地供电部门的低压电网供电,供电线路的电缆或架空导线截面较细,用电设备距供电电源距离较远,选用4.5kA及以上分断能力的MCB即可。对于有专供或有10kV变配电站的用户,往往因供电线路的电缆萍面较粗,供电距离较短,应选用6kA及以上额定分断能力的MCB。而对于如变配电站(站内使用的照明、动力电源直接取自于低压总母排)以及大容量车间变配电站(供车间用电设备)等供电距离较短的类似场合,则必须选用10kA及以上分断能力的MCB,具体设计时还必须进行校验。</P>
发表于 2007-11-2 15:29:18 | 显示全部楼层

回复:[讨论] 家庭用的户箱微型断路器用多大分段能力的?

<P>一般选用6KA的,4.5KA的现在还不好找,不过好象DPN是4.5的。</P>
<P><FONT color=#0000ff>“变配电站(站内使用的照明、动力电源直接取自于低压总母排)以及大容量车间变配电站(供车间用电设备)等供电距离较短的类似场合,则必须选用10kA及以上分断能力的MCB,具体设计时还必须进行校验。”</FONT></P>
<P>龙王,这个地方恐怕用10KA的都不够!距离太近了!我一直对这块比较敏感,都是用的塑壳。</P>
<P>另外还有一个非常重要的问题,这个地方距离太近。龙王,你进行过这端电缆的热稳定效验吗?我做过一次,1250KVA的,至少需要50到70的电缆!而这个负荷是非常小的,一般也就是十来个KW。所以这个地方应该加一个熔断器。根据规范,加熔断器进行短路保护的线路,就可以不进行热稳定效验!(民规)</P>
     
发表于 2007-11-2 15:45:09 | 显示全部楼层

回复:[讨论] 家庭用的户箱微型断路器用多大分段能力的?

非常同意4搂,看得出,你爱动脑筋。
     
发表于 2007-11-2 17:42:10 | 显示全部楼层

回复:[讨论] 家庭用的户箱微型断路器用多大分段能力的?

所以说,还有人在此加长电缆的长度,以此减小末端短路电流,以满足电缆热稳定
     
发表于 2007-11-2 17:52:55 | 显示全部楼层

回复:[讨论] 家庭用的户箱微型断路器用多大分段能力的?

<P>熔断器是个很好的选择,但是我从来没用过的</P>
<P>不知此处的熔断器怎么个加法,是单独加个熔断器,还是后面再加个断路器,此熔断器只做短路保护?</P>
<P>龙王和<STRONG>chshchy怎么做的?</STRONG></P>
<P><STRONG>还有,针对老林提出的问题,我一般选用6KA的</STRONG></P>
     
发表于 2007-11-2 18:29:02 | 显示全部楼层

回复:[讨论] 家庭用的户箱微型断路器用多大分段能力的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-11-2 15:29:18</I>)的发言<BR>
根据规范,加熔断器进行短路保护的线路,就可以不进行热稳定效验!(民规)</P></DIV>
<P><BR><BR>给你这么说,我有些担心了。我很少做热稳定校核,经验少。</P>
<P>这个是个问题的,等于是按变压器出口处的短路电流校核的。</P>
<P>板爷,你做过630KVA以下该处的热稳定校核吗?我们这里的单台变压器容量不给超过1250。</P>
     
发表于 2007-11-2 18:54:24 | 显示全部楼层

回复:[讨论] 家庭用的户箱微型断路器用多大分段能力的?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>chshchy</b> 在(<i>2007-11-2 15:29:18</i>)的发言<br><p>一般选用6KA的,4.5KA的现在还不好找,不过好象DPN是4.5的。</p><p><font color="#0000ff">“变配电站(站内使用的照明、动力电源直接取自于低压总母排)以及大容量车间变配电站(供车间用电设备)等供电距离较短的类似场合,则必须选用10kA及以上分断能力的MCB,具体设计时还必须进行校验。”</font></p><p>龙王,这个地方恐怕用10KA的都不够!距离太近了!我一直对这块比较敏感,都是用的塑壳。</p><p>另外还有一个非常重要的问题,这个地方距离太近。龙王,你进行过这端电缆的热稳定效验吗?我做过一次,1250KVA的,至少需要50到70的电缆!而这个负荷是非常小的,一般也就是十来个KW。所以这个地方应该加一个熔断器。根据规范,加熔断器进行短路保护的线路,就可以不进行热稳定效验!(民规)</p></div><br>以前总算,这两年也不算了,惭愧,有点偷懒了……<br><br>1250kVA的变压器,低压侧出线需要50到70的截面,这个数据我比较怀疑,太大了点。一般导致计算截面偏大的情况有2种,一是短路持续时间取的过长(实际现在的断路器的固有动作时间+燃弧时间非常小),二是采用首端短路电流作为校验数据(我个人不支持这么算,感觉不合理)。<br><br>实际多数校验都属于粗略的估算,忽略高压侧阻抗、忽略母线及电器元件的阻抗,算出来的数值都比较保守,如果采用具备限流功能的断路器,还应根据产品资料中提供的限能曲线进行校验,截面还可以减小。<br><br>你有十来个kW已经不错了……我的活里经常出现出现需要接0.几个kW的呢……[em20]<br><br>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 贾行家 在 2007-11-2 19:10:33 编辑过」</div>
     
发表于 2007-11-2 20:32:02 | 显示全部楼层

回复:[讨论] 家庭用的户箱微型断路器用多大分段能力的?

变电所低压侧要用熔断器的。
发表于 2007-11-2 23:31:39 | 显示全部楼层

回复:[讨论] 家庭用的户箱微型断路器用多大分段能力的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2007-11-2 18:54:24</I>)的发言<BR><BR>以前总算,这两年也不算了,惭愧,有点偷懒了……<BR><BR>1250kVA的变压器,低压侧出线需要50到70的截面,这个数据我比较怀疑,太大了点。一般导致计算截面偏大的情况有2种,一是短路持续时间取的过长(实际现在的断路器的固有动作时间+燃弧时间非常小),二是采用首端短路电流作为校验数据(我个人不支持这么算,感觉不合理)。<BR><BR>实际多数校验都属于粗略的估算,忽略高压侧阻抗、忽略母线及电器元件的阻抗,算出来的数值都比较保守,如果采用具备限流功能的断路器,还应根据产品资料中提供的限能曲线进行校验,截面还可以减小。<BR><BR>你有十来个kW已经不错了……我的活里经常出现出现需要接0.几个kW的呢……[em20]<BR><BR></DIV>
<P><BR> </P>
<P>    算过一次,50到70恐怕不算大吧。按照措施,到箱子的线径不超过10。咱不管这里是0.几个KW还是几个KW,计算电流肯定到不了10的电缆载流量。所以我猜大家肯定都是选的10居多。</P>
<P>    这条回路 断路器加了,后面加了一个熔断器。其实10的线已经够大了,过负荷的可能性非常小。有的时候我都觉得似乎断路器没什么用。不过权当做检修开关用吧。短路保护就交给熔断器了。</P>
<P>    一般断路器的瞬时分断时间具我查资料,如果没记错的话似乎是 开始动作时间+动作过程时间&lt;=0.04S(资料在公司,忘了),我是按这个时间来算的。</P>
<P>    采用首端短路电流作为效验数据似乎不合理,但是这个是最不利的情况下的计算,计算结果也比较保险。当然,觉得不合理,可以考虑一点母排和电缆的阻抗,降一点KA数,不过我看也少不了多少。<BR></P>
<P>    至于限流作用,我只是在塑壳与塑壳,或塑壳与微断,或微断与微断之间看到过有此作用,比如施耐德的。不过,变压器低压侧主开关,一般选万能开关,不知道和下边的那些塑壳之间是否有限流作用<FONT color=#000000>。</FONT><FONT color=#ff0000>但是这个限流作用是加大了下级开关的分断能力呢,还是减小了短路处的短路电流,又或者减小了断路器的动作时间呢?</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>    </FONT></P>
     
发表于 2007-11-3 15:38:53 | 显示全部楼层

回复:[讨论] 家庭用的户箱微型断路器用多大分段能力的?

<FONT color=#ff0000>断路器的动作时间的影响不清楚,但是可以提高下级开关的分断能力和限制了短路处的短路电流</FONT>
     
发表于 2007-11-3 15:40:46 | 显示全部楼层

回复:[讨论] 家庭用的户箱微型断路器用多大分段能力的?

<P>措施上给出的时间是,小于0.08S的,要按照0.1S算</P>
<P>要是有延时,则为断路器的全份段时间+延时时间</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 嘿嘿嘿嘿 在 2007-11-3 15:41:43 编辑过」</div>
发表于 2007-11-14 01:28:23 | 显示全部楼层

回复:[讨论] 家庭用的户箱微型断路器用多大分段能力的?

限额设计的话,<FONT color=#333333>4.5kA可以。</FONT>