账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: nihaoccs

[求助] 乙类车间可燃气体区域的事故风机是否属于消防负荷

[复制链接]
     
发表于 2024-5-15 14:45:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-5-15 15:33 编辑

9#帖子本意不是想探讨消防定义问题,
只是想针对帖子探讨的话题,
想表达消防和非消防之间不是非黑即白,中间还有灰色地带,
在配电方面原则性的内容按照GB50116执行就好了,
灰色地带没必要扣这么死(这也是我在论坛里一直坚持的看法),
真要分那么清楚的话,
就不会存在消防排烟和平时排风的双速风机了。
发表于 2024-5-15 15:15:54 | 显示全部楼层
图审人员和设计人是立场不同,所以看问题角度不同。图审因为有一定的裁量权所以有些问题可以一笔带过,尺子可高可低。但是设计人不一样,设计现在是在行业最底层,随时都要做好与各路审查人员死磕的准备,就是需要有刨根问底的精神。
设计上的问题模棱两可就是给其他人递刀子,不定以后哪个不讲武德的会捅你一刀。
发表于 2024-5-15 17:40:02 | 显示全部楼层
厨房可燃气体的报警控制器是接的消防电源,那需要联动的事故风机是否需要接消防电源?
     
发表于 2024-5-16 08:14:30 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-5-15 15:15
图审人员和设计人是立场不同,所以看问题角度不同。图审因为有一定的裁量权所以有些问题可以一笔带过,尺子 ...

设计上模棱两可的地方多了去了。。。
     
发表于 2024-5-16 08:16:07 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-5-15 14:21
1、GB50116-2013里面也有可燃气体探测报警系统章节,但是不能说明可燃气体探测器属于火灾报警系统,同样的 ...

消防、事故、灾后,这几种风机在本论坛也是讨论多次了,没个定论
     
发表于 2024-5-16 10:10:18 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-5-15 15:15
图审人员和设计人是立场不同,所以看问题角度不同。图审因为有一定的裁量权所以有些问题可以一笔带过,尺子 ...

说的没错。但一个合格的图审人员也要找到明确规范依据才能把意见(特别是强条相关)坐实,审图人员也要考虑被上级检查的因素。而这类定性有争议的问题即便图审和设计人员意见不一致,就算要求必须修改至少也不会开强条。我想设计人员也能接受这种处理方式。
发表于 2024-5-16 16:31:24 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-5-16 10:10
说的没错。但一个合格的图审人员也要找到明确规范依据才能把意见(特别是强条相关)坐实,审图人员也要考 ...

有些是不能接受的,我之前论坛里分享过我们单位的一个案例,一个2000平米的办公楼内部食堂(小型)的燃气报警器,咨询单位非要说属于消防负荷,因为项目所归属的行业规范要求消防负荷不能低于二级负荷,所以必须为了这个燃气探测器设置一个双电源开关,然后从变电所拉两路专线,这种咨询意见不就是有毒。
     
发表于 2024-5-16 16:57:17 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-5-16 16:31
有些是不能接受的,我之前论坛里分享过我们单位的一个案例,一个2000平米的办公楼内部食堂(小型)的燃气 ...

可燃气体探测器能有多大功耗。配个小容量壁挂EPS电源的事
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-18 13:21 , Processed in 0.117250 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表