[求助] 求助,和卫生间无关的线缆都不能穿过卫生间吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-12-25 11:49:40 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2023-12-25 11:08
左边就是室外了,是3层的屋面

室外做个挡雨混凝土盖板,桥架挂在墙上,走盖板下面不好吗?

何苦要去弄个模糊的东西
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-12-25 15:05:41 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-25 09:56
既然做了双重隔墙防水防潮,你又去穿一些管线破坏,还是不合理啊。

合不合理先不谈,就问这样违反规范不?
     
发表于 2023-12-25 15:12:21 | 显示全部楼层
如果作为审图
拿不出来违反规范条文
就可以,遵循”法无禁止即可行“
如果作为设计师
要考虑规范虽没有不可
是否有安全性问题
我看前面有人提”潮湿场所“
潮湿场所就不能走电缆了?
只要没有接头等潮湿场所有影响的就可以
室外电缆沟,排管敷设的电缆就有问题了
潮湿场所不是恶魔
要有措施
     
发表于 2023-12-25 15:17:04 | 显示全部楼层
sunxlei-2024 发表于 2023-12-25 15:05
合不合理先不谈,就问这样违反规范不?

现行规范有的已经不熟悉了,所以我只是在工程合理性层面跟楼主讨论问题。我觉得16#坛友建议比较好。楼主的做法,如果出线全穿管尚可接受,如果走桥架,也很麻烦。
     
发表于 2023-12-25 15:27:04 | 显示全部楼层
宁可把线缆敷设在室外也不敷设在卫生间,是不是有点走火入魔了。卫生间最多也就是潮湿,这个卫生间还没有淋浴设施,通风做好的话根本不会潮湿,而且卫生间一般是有吊顶的。室外可是有雨雪、灰尘等等不利因素的,穿越外墙防水(而且是两次)要比穿越双隔墙严重的多。
     
发表于 2023-12-25 15:29:49 | 显示全部楼层
sunxlei-2024 发表于 2023-12-25 15:12
如果作为审图
拿不出来违反规范条文
就可以,遵循”法无禁止即可行“

      工程上从来没有“法无禁止即可行”的原则。社会层面,民众权力才大致理论上可以采用这一条,公权正好是反向的,即法无授权即禁止。
      作为在行业工作了20多年的准前辈,如果还是这样理解工程,理解规范,有点不妥。
     
发表于 2023-12-25 15:33:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 sunxlei-2024 于 2023-12-25 15:36 编辑
dqaq 发表于 2023-12-25 15:29
工程上从来没有“法无禁止即可行”的原则。社会层面,民众权力才大致理论上可以采用这一条,公权正 ...

我这么说可能不妥
但表达的意思就是这个意思
规范没有规定不可以
凭什么不让人做?
333333333.png
     
发表于 2023-12-25 15:37:21 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-12-25 15:27
宁可把线缆敷设在室外也不敷设在卫生间,是不是有点走火入魔了。卫生间最多也就是潮湿,这个卫生间还没有淋 ...

你考虑双墙穿那两个洞没有?如果是桥架,线缆敷设、检修方便吗?潮湿主要不是对通过的那段线缆的影响,而是对竖井的影响。
     
发表于 2023-12-25 15:38:24 | 显示全部楼层
虽然在这行业20多年,也不是对规范全理解,理解的也不一定对,所以称不上准前辈
     
发表于 2023-12-25 15:40:39 | 显示全部楼层
电气专业涉及内容多需要学习的也更多

     
发表于 2023-12-25 15:44:29 | 显示全部楼层
sunxlei-2024 发表于 2023-12-25 15:33
我这么说可能不妥
但表达的意思就是这个意思
规范没有规定不可以

不是可能不妥,是很不妥。规范不是设计的唯一依据。
举个例子,我还没发现哪条规范不允许EPS自己给自己充电,但这样的设计,难道没错吗?
你跟审图有矛盾,就事论事比较好。不应该将项目作为跟审图抬杠的筹码,而漠视项目本身的质量。
     
发表于 2023-12-25 15:46:55 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-25 15:37
你考虑双墙穿那两个洞没有?如果是桥架,线缆敷设、检修方便吗?潮湿主要不是对通过的那段线缆的影响,而 ...

1、没有竖井
2、如果有竖井,要看什么井,有的井是不可以走
3、如果是竖井且可以走,怎么就不行了?怎么就对竖井有影响了?
我不知道你对竖井的影响指哪方面?如果是影响竖井截面这些,那就归第二条
如果是潮湿影响竖井还是类似的,封堵就可以了
     
发表于 2023-12-25 15:50:06 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-12-25 15:27
宁可把线缆敷设在室外也不敷设在卫生间,是不是有点走火入魔了。卫生间最多也就是潮湿,这个卫生间还没有淋 ...

大把电缆都是走室外的,有什么问题。
你把电缆放卫生间,且不说潮湿的问题,检修一下,卫生间就不能用,何苦呢
     
发表于 2023-12-25 15:50:24 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-25 15:44
不是可能不妥,是很不妥。规范不是设计的唯一依据。
举个例子,我还没发现哪条规范不允许EPS自己给自己 ...

我发觉你这人真搞笑
我跟审图有什么矛盾
看帖子你不看全啊
真是杠精
4444444444.png
     
发表于 2023-12-25 15:56:11 | 显示全部楼层
sunxlei-2024 发表于 2023-12-25 15:33
我这么说可能不妥
但表达的意思就是这个意思
规范没有规定不可以

规范没有不允许,审图确实也不能阻止。

但是一般来说,假定卫生间吊了天花,如果桥架在天花内,后期再增加电缆,敷设的时候,是不是比较困难。

设计除了满足规范,也要合理,不然施工单位也会叼人,说设计都不懂施工。