[规范条文] 对于《建筑防火通用规范》GB55037-2022 10.1.6条最末一级配电箱的理解

[复制链接]
     
发表于 2023-9-12 11:49:19 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-9-12 10:58
根据民用建筑电气设计标准,二级及以上的消防负荷都是需要末端切换

新民标的“末端”,可真不一定是末端
     
发表于 2023-9-22 11:10:06 | 显示全部楼层
我觉得,规范要改变编写方式。至少不要让人猜。
     
发表于 2023-10-11 11:24:52 | 显示全部楼层
《上海市消防设计案例分册2.0版》第12条回复: 《上海市消防设计案例分册2.0版.png

点评

谢谢分享  发表于 2023-10-12 08:57
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2023-10-13 15:08:03 | 显示全部楼层
末端配电箱就是水泵房内的总双切箱,把控制箱理解为用电设备就可以解释通了
     
发表于 2023-10-24 15:45:50 | 显示全部楼层
楼主的理解没错
     
发表于 2023-10-24 17:45:31 | 显示全部楼层
控制箱是设备自带的控制箱,费用应该算在设备的附加项里面,不应该单独拿出来算在配电箱这块的费用。
     
发表于 2023-11-11 20:58:50 | 显示全部楼层
现在好多消防泵房厂家带的柜子都是成排ggd。电缆到双电源开关柜,后面就是铜排跟其他柜子联通的。
     
发表于 2023-11-12 00:49:34 | 显示全部楼层
啥意思???这个咨询机构要求每个泵是双电源切换进来?有几个泵配几个ats?
     
发表于 2023-11-12 09:41:43 | 显示全部楼层
这本规范的编制组编写的《实施指南》有附图

无标题.jpg
     
发表于 2023-11-12 12:51:11 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2023-11-12 09:41
这本规范的编制组编写的《实施指南》有附图

这个指南截图里水泵房倒是没问题,
但消防电梯这里搞错了,
按照GB55037-2.2.9及条文说明“消防电梯机房之间...均应相互分隔”的要求,
不允许两个消防电梯共用机房的,也就不存在一个双切箱给多台消防电梯供电的可能。

个人认为这个规范指南编的不怎么样,
拿来作为作为探讨依据说服力差了点。
     
发表于 2023-11-12 13:11:42 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-11-12 12:51
这个指南截图里水泵房倒是没问题,
但消防电梯这里搞错了,
按照GB55037-2.2.9及条文说明“消防电梯机 ...

借一步说话,有请wangguichao66,您作为审图的,如何看“很小的三层公建,需要每层设应急照明配电箱吗?”这个问题?
     
发表于 2023-11-13 08:41:13 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-11-12 12:51
这个指南截图里水泵房倒是没问题,
但消防电梯这里搞错了,
按照GB55037-2.2.9及条文说明“消防电梯机 ...

附图明确说明了是实际做法之一,仅供参考。如果规范编制组出的指南都不能用,那设计狗还咋干活?
     
发表于 2023-11-13 09:08:06 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2023-11-13 08:41
附图明确说明了是实际做法之一,仅供参考。如果规范编制组出的指南都不能用,那设计狗还咋干活?

只想说明这个指南的确存在明显不够严谨的地方,
设计师和审查师还是以规范条文或者权威的答疑文件(住建部门或者编制组有盖章的)为准,
指南的内容要和规范条文要求一致才好拿来用!

规范和权威答疑是有权威部门背书的,有法律效力。
但指南没有。

现在做设计真的不容易,
因为别人(某些专家)不严谨,
就需要提升自己的鉴别能力。
否则,设计采用了指南的做法给别人判违规,难道去找编写人讨说法不成?

     
发表于 2023-11-13 12:48:19 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图
这本指南的  序  落款是 住房和城乡建设部标准定额司,感觉算是权威部门的意见吧。
001.jpg
     
发表于 2023-11-13 15:06:36 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-9-11 15:25
仔细看才发现是一台水泵一个控制箱,现在没有这种做法吧

只要设计要求,盘厂都能(非标)做出来。隔离间隔式强调的是每台水泵一次线路分开增加可靠性。几台泵几路电源引入。控制箱仍然可以合并设置也可以加内部分隔措施。