账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: azbe

[问题探讨] 路灯配电,为啥要同时设置断路器和熔断器?

[复制链接]
     
发表于 2023-10-9 14:25:49 | 显示全部楼层
还要加一个漏保

没有漏保,加10个断路器、熔断器,都等于0
     
发表于 2023-10-9 14:27:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 D800-1~8 于 2023-10-9 14:31 编辑
cherish672 发表于 2023-10-9 13:58
遇到了相同的问题,看了一个图,也是断路器带漏保+熔断器。

虚线外面是单个路灯就地的保护,装在灯杆里面,现在流行单灯30mA漏保

图面上,
zigbee
光探测器
经纬仪
接触器一堆

炫酷


     
发表于 2023-10-9 17:30:15 | 显示全部楼层
cherish672 发表于 2023-10-9 13:58
遇到了相同的问题,看了一个图,也是断路器带漏保+熔断器。

这个熔断器保护电缆的长度还是有问题。
图中32A熔断器保护25mm2yjhlv铝合金导线(电气参数接近于16mm2铜线),
按照配四P967中表11.2-5,最大允许长度442m,
截图中电缆长度标为780m。

另外没看到布灯间距、路宽等参数,
感觉灯具容量比常见道路设计值偏高(当然不排除道路特别宽等特殊情况)。
     
发表于 2023-10-10 12:15:09 | 显示全部楼层
路灯专用箱式变压器一般在室外,把变压器高压侧保护接地和变压器中性点接地分开是有条件的,采用TN-S配电,用漏电断路器,应该也没问提。
     
发表于 2023-10-11 11:01:31 | 显示全部楼层
mark一下学习
     
发表于 2023-10-16 14:15:28 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-17 17:56
是过负荷电流问题。熔断器有最小开断电流限制,之下的电流需要低断长延时脱扣器开断。严格点说,过负荷电 ...

路灯这类负载需要考虑过负荷吗?而且虽然熔断器的过负荷保护比断路器差些,也是有过负荷保护能力的。这种情况下是否可以不用断路器,仅采用熔断器呢?
     
发表于 2023-10-16 15:30:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-10-16 15:39 编辑
chaoxy119 发表于 2023-10-16 14:15
路灯这类负载需要考虑过负荷吗?而且虽然熔断器的过负荷保护比断路器差些,也是有过负荷保护能力的。这种 ...

过负荷保护是要开断的电路的。已经说了,熔断器有最小开断能力限制,最好的全范围型熔断器,最小开断电流也在熔断器额定电流的2~3倍之间。所以以熔断器额定电流计,200~300%以下的轻中度过负荷,熔断器无法有效开断,只能靠低断在长延时脱扣器配合下开断。由于线路允许载流量一般大于熔断器额定电流,所以对应的线路过负荷率要低一点。
     
发表于 2023-10-16 17:34:08 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-10-16 15:30
过负荷保护是要开断的电路的。已经说了,熔断器有最小开断能力限制,最好的全范围型熔断器,最小开断电流 ...

我想表达的其实有两点:1、我认为灯具应该不会出现过负荷的情况。2、常用额定电流16~63A之间gG熔断器,约定动作电流是1.6In(1h),相应C型微断是动作电流是1.13~1.45倍之间(<1h)。过负荷保护是比熔断器要优一些,但是考虑到第1条,我认为直接用熔断器应该问题不大。
     
发表于 2023-10-16 17:49:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-10-16 17:51 编辑
chaoxy119 发表于 2023-10-16 17:34
我想表达的其实有两点:1、我认为灯具应该不会出现过负荷的情况。2、常用额定电流16~63A之间gG熔断器,约 ...

概念混淆了。熔断器的约定熔断/不熔断电流,是用于约束其保护特性分散性的,用于型式试验,都对应有约定时间。但这个时间与被保护线路的允许过载时间没有匹配关系,就像你举的例子,约定时间1h。线路过载160%时,允许运行时间肯定比1h小得多。所以不能将熔断器约定时间的约定熔断电流,当成有效保护的动作电流。
     
发表于 2023-10-19 15:52:33 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-10-9 14:27
虚线外面是单个路灯就地的保护,装在灯杆里面,现在流行单灯30mA漏保

图面上,

没明白,如何单个路灯就地保护,如何装在灯杆里?这个是装在照明配电箱出线回路上的,每个出线回路上接很多灯了,而且这是32A的熔断器。
     
发表于 2023-10-19 15:53:44 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-10-9 17:30
这个熔断器保护电缆的长度还是有问题。
图中32A熔断器保护25mm2yjhlv铝合金导线(电气参数接近于16mm2铜 ...

保护电缆,改回路上有断路器了啊,我和还要加上熔断器?
     
发表于 2023-10-20 10:34:33 | 显示全部楼层
两种可能:
1,抄图抄错了。
2,路灯是三相交替配电,断路器一跳就跳全相,用熔断器来做某种程度的选择性,防止路灯全黑。
     
发表于 2023-10-21 08:10:12 | 显示全部楼层
今天看到一个说法,意思是,熔断器是每相装一个,这样出线单相故障时,只断开这一相,避免大面积停电,不知道是否正确,总感觉怪怪的。
     
 楼主| 发表于 2023-10-22 10:35:25 | 显示全部楼层
这个应该是为了提高短路电流保护灵敏度,因为通常路灯线路很长,短路电流小。熔断器的动作倍数比断路器要低一些。
     
发表于 2023-10-23 08:25:36 | 显示全部楼层
没有留意过,看了下自己园区的好像都加了熔断器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 16:04 , Processed in 4.382597 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表