<P>变压器高压侧电源缺相对变压器本身有什么影响,对三相负载有什么影响,对单相负载有何影响</P>
     
发表于 2007-9-7 23:30:08 | 显示全部楼层

回复:[讨论]变压器高压侧电源缺相各种影响!!!!!

<P>缺相?会发生零漂吗?星形应该会。三角形呢?</P>
<P>是不是首先看高压侧什么接线吧?</P>
<P>这问题我还没想过哦。</P>
<P>电动机是要求缺相保护的。</P>
发表于 2007-9-12 13:22:40 | 显示全部楼层

回复:[讨论]变压器高压侧电源缺相各种影响!!!!!

<P>会使变压器温度升高.低压侧电压降低.电流增大.且不平衡.</P>
<P>带负载运行的话,很容易烧毁变压器.或引起保护装置动作.</P>
<P>以下是转贴:</P>
<P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="96%" align=center border=0>

<TR>
<TD height=23>
<P>高压侧一相缺电。高压侧一相缺电,将引起低压侧输出电压严重不平衡,假设W相断电,这时I<SUB>W</SUB>=0,U、V两绕组流过的是同一电流I<SUB>U</SUB>=-I<SUB>V</SUB>,铁心中的磁通将发生变化。W相绕组串联的磁通量为ΦU-ΦV,由于Φ<SUB>U</SUB>、Φ<SUB>V</SUB>经过的磁路不同,其值也不会完全相等,就使得低压侧W相电压不为0。同样,也可以分析低压侧的电压变化。由于各种变压器的铁心结构,绕组形式不同,所以高压侧缺一相电,低压侧的电压分将呈现不同的情况。表12列出了某10kV,lOkV配电变压器高压侧各相分别断相后,低压侧电压的分布情况,可供查找故障时参考。
<P>变压器二次侧的电势随一次侧电势变化,所以在一次侧W相断后,二次侧的电压分别降到正常值的0.866倍。在事故时,凡是接在U、V相的单相负荷运行电压降14%左右。因此,对变压器在运行时无论是一次侧还是二次侧一相断开,都必须引起高度重视。
<P>表12 某配电变压器高压侧缺相时低压侧各相电压分布
<P>
<DIV align=center>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>

<TR>
<TD width=67 rowSpan=2>类别
<P></P></TD>
<TD width=267 colSpan=6>低压侧电压v
<P></P></TD></TR>
<TR>
<TD width=40>U<SUB>UV</SUB>
<P></P></TD>
<TD width=40>U<SUB>VW</SUB>
<P></P></TD>
<TD width=53>U<SUB>WU</SUB>
<P></P></TD>
<TD width=40>U<SUB>UN</SUB>
<P></P></TD>
<TD width=53>U<SUB>VN</SUB>
<P></P></TD>
<TD width=40>U<SUB>WN</SUB>
<P></P></TD></TR>
<TR>
<TD width=67>正常值
<P></P></TD>
<TD width=40>390
<P></P></TD>
<TD width=40>400
<P></P></TD>
<TD width=53>390
<P></P></TD>
<TD width=40>220
<P></P></TD>
<TD width=53>227
<P></P></TD>
<TD width=40>225
<P></P></TD></TR>
<TR>
<TD width=67>U相断电
<P></P></TD>
<TD width=40>205
<P></P></TD>
<TD width=40>390
<P></P></TD>
<TD width=53>190
<P></P></TD>
<TD width=40>10
<P></P></TD>
<TD width=53>200
<P></P></TD>
<TD width=40>190
<P></P></TD></TR>
<TR>
<TD width=67>v相断电
<P></P></TD>
<TD width=40>320
<P></P></TD>
<TD width=40>420
<P></P></TD>
<TD width=53>390
<P></P></TD>
<TD width=40>190
<P></P></TD>
<TD width=53>225
<P></P></TD>
<TD width=40>240
<P></P></TD></TR>
<TR>
<TD width=67>W相断电
<P></P></TD>
<TD width=40>390
<P></P></TD>
<TD width=40>420
<P></P></TD>
<TD width=53>280
<P></P></TD>
<TD width=40>155
<P></P></TD>
<TD width=53>260
<P></P></TD>
<TD width=40>200
<P></P></TD></TR></TABLE></DIV>
<P>除上述原因外,由于铁心和绕组存在某些缺陷,如漏磁阻抗时,电压降低很多,也可导致变压器输出电压异常。</P></TD></TR>
<TR>
<TD height=23> </TD></TR></TABLE></P>
     
发表于 2007-9-12 19:45:46 | 显示全部楼层

回复:[讨论]变压器高压侧电源缺相各种影响!!!!!

<P>我顶,谢谢楼上的,我也清楚了很多。</P>
<P>照这么说,和高压侧的接线无关对吧?</P>
发表于 2008-1-15 08:26:49 | 显示全部楼层

回复:[讨论]变压器高压侧电源缺相各种影响!!!!!

<P><STRONG>学习,,,。</STRONG></P>