[求助] 丙类厂房生产场所应急照明

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2023-2-28 13:48:26 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2023-2-28 13:39
对每个实验室:实验用插座及工艺用电设独立的配电箱

非实验室的办公区插座,实验室照明、走道照明,办公区照明,能共用一个配电线吗?
     
发表于 2023-2-28 16:57:19 | 显示全部楼层
965868274 发表于 2023-2-28 13:48
非实验室的办公区插座,实验室照明、走道照明,办公区照明,能共用一个配电线吗?

可以共用一个配电箱
     
发表于 2023-2-28 17:00:55 | 显示全部楼层
965868274 发表于 2023-2-28 13:48
非实验室的办公区插座,实验室照明、走道照明,办公区照明,能共用一个配电线吗?

可以共用,分别引出不同的回路
     
 楼主| 发表于 2023-2-28 17:15:18 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2023-2-28 17:00
可以共用,分别引出不同的回路

好的,谢谢大佬
发表于 2024-6-16 00:36:52 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-2-27 08:41
现在的建规是要求“人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道”应设置疏散照明,
6月1日GB55037实施后,丙类厂 ...

请教执行55037后,丙类厂房除了10.1.9.1要求的楼梯间、前室等外,还有其余位置需要设置吗
     
发表于 2024-6-16 10:44:44 | 显示全部楼层
一名电气设计师 发表于 2024-6-16 00:36
请教执行55037后,丙类厂房除了10.1.9.1要求的楼梯间、前室等外,还有其余位置需要设置吗 ...

先说结论:其他位置的疏散路径要设应急照明。
10.1.8条第1款把丙类厂房列入需要设疏散指示的范围了,
结合10.1.8“疏散指示标志及其设置间距、照度应保证疏散路线指示明确、方向指示正确清晰、视觉连续”,
常规的逻辑是设了应急照明的地方未必一定要设疏散指示,但不能倒过来。
再结合10.1.10要求,
其他疏散路径上就不能不设应急照明了。