规范要求人员密集的厂房内的生产场所应设置疏散照明,本项目是定性为 丙类厂房,现在审查意见要求生产场设置疏散照明,那么厂房重中的:预留实验室、灭菌室、准备室、培养室、合成室、提取室等,这些都为生产场所吗?而设置应急照明

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2023-2-26 19:18:51 | 显示全部楼层
补充图片 QQ图片20230226191410.png 图片20230226191419.png
     
发表于 2023-2-26 20:31:26 | 显示全部楼层

走道、门厅、楼梯间.重要的实验室设应急照明
如是洁淨厂房,实验室、其它各室还要设备用照明
     
 楼主| 发表于 2023-2-27 08:30:13 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2023-2-26 20:31
走道、门厅、楼梯间.重要的实验室设应急照明
如是洁淨厂房,实验室、其它各室还要设备用照明

好的,学习了,其他不是实验室的小房间就不用设置了吧
     
发表于 2023-2-27 08:41:43 | 显示全部楼层
现在的建规是要求“人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道”应设置疏散照明,
6月1日GB55037实施后,丙类厂房都要设了。
就现行规范要求来说,如果没有明确厂房属于人员密集场所,审图意见凭啥要求设应急照明?
至于人员密集的厂房,又涉及到劳动密集型企业的定义,没有权威统一说法。
     
发表于 2023-2-27 08:44:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-2-27 08:46 编辑

执行2023年6月1日前规范的项目,建议设计师在工程概况中自己明确车间是否属于人员密集场所,在此基础上进行设计。
     
发表于 2023-2-27 08:48:11 | 显示全部楼层
至于实验室,如果属于生物实验室,是否需要设应急照明请按照专项规范要求执行。
     
发表于 2023-2-27 09:41:34 | 显示全部楼层
看漏了,你的平面图中有封闭楼梯间,按照建规10.3.1-1要做应急照明。
     
发表于 2023-2-27 11:19:06 | 显示全部楼层
965868274 发表于 2023-2-27 08:30
好的,学习了,其他不是实验室的小房间就不用设置了吧

除重要场所,不设置
     
发表于 2023-2-27 11:22:10 | 显示全部楼层
965868274 发表于 2023-2-27 08:30
好的,学习了,其他不是实验室的小房间就不用设置了吧

除了重要场所,不需要设置
     
 楼主| 发表于 2023-2-27 13:32:23 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-2-27 09:41
看漏了,你的平面图中有封闭楼梯间,按照建规10.3.1-1要做应急照明。

好的,感谢大佬指点,楼梯间不是本次设计区域,我忘记填充了
     
发表于 2023-2-27 14:35:54 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-2-27 08:41
现在的建规是要求“人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道”应设置疏散照明,
6月1日GB55037实施后,丙类 ...

如果属于洁净厂房,那么就得执行《洁净厂房设计规范》 GB 50073-2013,9.2.6 洁净厂房内应设置供人员疏散用的应急照明。在安全出口、疏散口和疏散通道转角处应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定设置疏散标志。在专用消防口处应设置疏散标志。并且这条是强条
     
 楼主| 发表于 2023-2-28 10:51:06 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2023-2-27 11:22
除了重要场所,不需要设置

大佬,还有个问题请教一下:那些建筑的普通照明和普通插座要分别设置配电箱,现在我看见我们公司的图纸上面实验楼,厂房是分别设置配电箱的。我没有找到有关的规范要求,很疑惑有必要这样做吗?。我只在规范《科研建筑设计标准》9.2.12条  找到到实验室的用电设备单独设插座配电箱。
     
发表于 2023-2-28 13:37:05 | 显示全部楼层
965868274 发表于 2023-2-28 10:51
大佬,还有个问题请教一下:那些建筑的普通照明和普通插座要分别设置配电箱,现在我看见我们公司的图纸上 ...

有必要,照明与工艺用插座分别设配电箱
     
发表于 2023-2-28 13:39:07 | 显示全部楼层
965868274 发表于 2023-2-28 10:51
大佬,还有个问题请教一下:那些建筑的普通照明和普通插座要分别设置配电箱,现在我看见我们公司的图纸上 ...

对每个实验室:实验用插座及工艺用电设独立的配电箱