一:工程概况,一个厂区共5栋楼,2栋工业戊类单层厂房、1栋3F小办公楼、1个门卫室、1个单键地下消防水池含泵房,本厂区最大室外消防用水量为25/S;给排水仅设计室内消火栓系统,暖通无机械排烟等系统,电气未设计火灾自动报警系统及消防控制室,电气在厂区绿化处设置1台10/0.4KV单电源室外箱变。该项目是通过第三方审查合格后当地建委抽查提的意见,看起好可怕。
消防设计资料中存在的问题有:
1,电源电缆由室外引入建筑物处应设置隔离检修开关,并应设置防电气火灾的技术措施。
2,应急照明配电箱为消防负荷,根据GB50016-2014(2018年版)第10.1.6条的规定,应采用专用的供电线路。设计回复:根据消防应急照明和疏散指示技术标准GB51309-2018第3.3.7.3.2非集中控制系统应由所在防火分区正常照明配电箱供电。
3,1T1箱式系统图中消防水泵房设备安装容量66.2KW,其计算电流64.9A,保护开关125A、电缆4x50+25均不满足。
4,拆解中心等应急照明配电箱应安装在配电间内,并应处于负荷中心,以满足应急照明线路的供电距离(如拆解中心供电距离达100m以上)。设计回复:19D702-7,第25页,100W以内,4平方毫米导线,长度251米都能满足要求。+-20%压降
5,检测中心未设置防火门监控系统。该条打电话沟通,专家说设置有防火门就必须做防火门监控,不应看是否设置火灾自动报警系统消防控制室
6,消防水泵房的消防设备负荷等级不应按水泵房的室外消防用水量(15/S)确定,应按厂区最大建筑物的室外消防用水量确定供电负荷等级。
7,消火栓泵应增加出水管压力开关,并应控制消火栓泵的启动。
8,应设置消防电源监控系统、电气火灾监控系统。设计回复:本园区所有单体均未设置火灾自动报警系统,且均未设置消防控制室。消防电源监控系统如何设置?电气火灾监控系统建规10.2.7条消防用水量大于25L/S的公共建筑及大于30L/S的厂房才设置。
9,1T1箱式变压器中消防负荷与非消防负荷不应共用配电柜。 |