四川某地级市地方建委邀请专家消防抽查意见

[复制链接]
发表于 2022-9-21 12:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一:工程概况,一个厂区共5栋楼,2栋工业戊类单层厂房、1栋3F小办公楼、1个门卫室、1个单键地下消防水池含泵房,本厂区最大室外消防用水量为25/S;给排水仅设计室内消火栓系统,暖通无机械排烟等系统,电气未设计火灾自动报警系统及消防控制室,电气在厂区绿化处设置1台10/0.4KV单电源室外箱变。该项目是通过第三方审查合格后当地建委抽查提的意见,看起好可怕。
消防设计资料中存在的问题有:
1,电源电缆由室外引入建筑物处应设置隔离检修开关,并应设置防电气火灾的技术措施。
2,应急照明配电箱为消防负荷,根据GB50016-2014(2018年版)第10.1.6条的规定,应采用专用的供电线路。设计回复:根据消防应急照明和疏散指示技术标准GB51309-2018第3.3.7.3.2非集中控制系统应由所在防火分区正常照明配电箱供电。
3,1T1箱式系统图中消防水泵房设备安装容量66.2KW,其计算电流64.9A,保护开关125A、电缆4x50+25均不满足。
4,拆解中心等应急照明配电箱应安装在配电间内,并应处于负荷中心,以满足应急照明线路的供电距离(如拆解中心供电距离达100m以上)。设计回复:19D702-7,第25页,100W以内,4平方毫米导线,长度251米都能满足要求。+-20%压降
5,检测中心未设置防火门监控系统。该条打电话沟通,专家说设置有防火门就必须做防火门监控,不应看是否设置火灾自动报警系统消防控制室
6,消防水泵房的消防设备负荷等级不应按水泵房的室外消防用水量(15/S)确定,应按厂区最大建筑物的室外消防用水量确定供电负荷等级。
7,消火栓泵应增加出水管压力开关,并应控制消火栓泵的启动。
8,应设置消防电源监控系统、电气火灾监控系统。设计回复:本园区所有单体均未设置火灾自动报警系统,且均未设置消防控制室。消防电源监控系统如何设置?电气火灾监控系统建规10.2.7条消防用水量大于25L/S的公共建筑及大于30L/S的厂房才设置。
9,1T1箱式变压器中消防负荷与非消防负荷不应共用配电柜。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2022-9-21 14:15:45 | 显示全部楼层
1,2,3,4,6,7提的还是可以,其余的没有规范支持
     
发表于 2022-9-21 17:53:41 | 显示全部楼层
提第二条,非常可笑。这个专家应该去找GB51309-2018的规范组,说他们的规范3.3.7.3.2不满足GB50016-2014(2018年版)第10.1.6条的规定,违反强条。
     
发表于 2022-9-22 08:26:19 | 显示全部楼层
除了3,6,7条,其它都不应该提
     
发表于 2022-9-22 10:03:24 | 显示全部楼层
1-该提;2-各单体应急照明电源可以从各单体总箱出;3-没看明白;4-供电距离以电压降+5% -10%核算;5-错提; 6-以室外消防用水量为判断依据; 7-严格说出水干管压力开关由水专业主导,要确定设置方式和设计参数,开关信号启泵;8-错提;9-不应提
     
发表于 2022-9-22 10:23:46 | 显示全部楼层
类似的审查意见多嗮一些,大家各抒己见。
     
发表于 2022-9-22 11:51:00 | 显示全部楼层
第三条是啥意思?
     
发表于 2022-9-22 11:56:29 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2022-9-22 11:51
第三条是啥意思?

应该是计算电流错误,后面都选的不对
     
发表于 2022-9-22 11:58:29 | 显示全部楼层
像5/8/9,专家位于一线画图时候肯定大概是不会提的,位置不同罢了
     
发表于 2022-9-22 12:40:34 | 显示全部楼层
1,2条很牵强,5,8,9条就是纯粹的对规范理解不透了
 楼主| 发表于 2022-9-22 17:54:51 | 显示全部楼层
第3条66.2KW设备包括:1,照明,2,排水泵,3,两台30KW室内消火栓泵(一用一备),计算电流无误;打电话沟通后说消防设备应选择大两级,这样提设计人员真的工作压力大。
发表于 2022-9-23 08:38:26 | 显示全部楼层
闲画电气忙种地 发表于 2022-9-22 17:54
第3条66.2KW设备包括:1,照明,2,排水泵,3,两台30KW室内消火栓泵(一用一备),计算电流无误;打电话沟 ...

保护开关125A、电缆4x50+25均不满足
这还不满足?
发表于 2022-9-23 08:42:37 | 显示全部楼层
6,消防水泵房的消防设备负荷等级不应按水泵房的室外消防用水量(15/S)确定,应按厂区最大建筑物的室外消防用水量确定供电负荷等级。
这条提的对呀,怎么与楼主描述的不一样
     
发表于 2022-9-23 10:10:32 | 显示全部楼层
闲画电气忙种地 发表于 2022-9-22 17:54
第3条66.2KW设备包括:1,照明,2,排水泵,3,两台30KW室内消火栓泵(一用一备),计算电流无误;打电话沟 ...

我去,审图人员开关大两级的理由和依据在哪???
     
发表于 2022-9-23 10:16:30 | 显示全部楼层
这些问题应该是四川有名的张军总所提!