账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: dk2910

[求助] 小型轴流风机是否可以直接用灯的开关启停?

  [复制链接]
     
发表于 2022-7-18 10:58:00 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2022-7-18 10:30
我觉得第二种控制方式更合理,网上可以搜到一种“智能温湿度控制器”,应该可以直接代替开关面板控制排气 ...

个人认为还是第一种中自动感应高低档切换的方式比较实际。
节能是在满足需要的基础上的节能,卫生间个人认为还是保持一个抵挡换气比较合理。
第二种本来是比较理想的,只是考虑到气敏原件的可靠性(特别是这种低成本用途的),还是担心这种方式不可靠。这些是基于N年前自己对气敏原件性能的认知,有可能现在的气敏原件已经不存在这些问题了。
在此恳求有对气敏原件比较了解的高人说说现在气敏原件的技术水平。
     
发表于 2022-7-18 11:05:41 | 显示全部楼层
再补充一下:自动节能措施还是需要按照建筑物的使用特点来针对性的选用。
像对于单位办公楼,卫生间排气扇采用时间控制就是比较好的措施。
     
发表于 2022-7-18 13:20:07 | 显示全部楼层
其实如果可以用翘板开关控制的话,可以选用双联单控的开关,一个控风机,一个控照明,相互独立。排掉卫生间气味,开关一般在卫生间外面洗手池边上安装,不会装卫生间里面。如果不是卫生间,是厂房通风的轴流风机,电流较大的,可以选用磁力启动器或扣压开关控制。
     
发表于 2022-7-19 10:03:07 | 显示全部楼层
之前暖通提的条件 0.5kW的单相通风风机,我在想是不是也直接翘板开关控制算了
微信截图_20220719100052.png
     
发表于 2022-10-26 20:40:41 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-7-19 10:03
之前暖通提的条件 0.5kW的单相通风风机,我在想是不是也直接翘板开关控制算了

您好,遇到类似的问题了,有0.37千瓦的单相轴流风机,是不是也可以翘板开关控制?
     
发表于 2022-10-26 21:37:58 | 显示全部楼层
对这类问题,与其去猜,或者问出一个不能证真也不能证伪的答案,不如自己按规范套路下手。万能武器——产品标准,GB16915.1《家用和类似用途的固定装置的开关。。。。。。。》,如果不知道这个标准,搜一下不就结了。标准里面种类明确有翘板开关,用途明确有功率因数大于0.6、额定电流小于10A单相电动机,再看看型式试验,自己就能判断。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-10-26 21:45:41 | 显示全部楼层
建筑电气设计界,有个普遍的缺点,就是不读产品标准。虽然我们是搞系统设计的,但连构成系统的单元都没搞清楚,成天抱着几本标准图搞设计,能有几分水准?至少,低断、熔断器、开关柜、插座开关、典型光源、灯具、YJV电缆、BV电线等标准,应该读一读吧。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-10-26 21:50:54 | 显示全部楼层
给两张截图
GB16915用途.png
GB16915种类.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-10-26 21:54:22 | 显示全部楼层
我这里不是说家用照明翘班开关一定能用于电机起停控制,懒得去细看型式试验了,只是分享一个解决问题的正确路径。希望新手们一开始就要养成好习惯,避免看似勤奋的技术性懒惰。
     
发表于 2022-10-26 22:31:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-10-26 22:42 编辑

上面从21~24#话语带情绪,不友好,抱歉,但还算是讲道理的。刚粗看了一下型式试验,必做的18.1条,试验功率因数是0.3,远低于电机功率因素,且标准只对用于荧光灯和自镇流灯具的开关提出了额外试验要求,没对用于电机的提出额外要求,所以应该是可以用于电机的。
     
发表于 2022-10-26 22:42:03 | 显示全部楼层
另外网上搜了些资料,要通过3C认证,必须通过荧光灯和自镇流灯型式试验(这一点不确定,只是网上无出处的说法),果真如此,则市场上买到的16A以下通过3C认证翘板开关,都能用于与荧光灯和LED灯控制,更不用说单相电机了。看个西门子产品广告截图。
翘板开关3C认证附加形式试验.png
     
发表于 2022-10-26 22:45:28 | 显示全部楼层
上面21#~26#就是我对这个问题的学习过程。最终我的结论是:可以。
     
发表于 2022-10-27 08:33:00 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-10-26 22:45
上面21#~26#就是我对这个问题的学习过程。最终我的结论是:可以。

感谢大佬提点
     
发表于 2022-10-31 16:03:57 | 显示全部楼层
卫生间这个小换气扇节能控制确实不好搞,没有成熟的方案。
暂时还没遇到按GB55015第3.3.4条审这个换气扇的,但我相信会遇到变态的!
     
发表于 2023-6-21 12:49:10 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2022-7-18 09:43
规范只对0.55kW以上的电动机有要求,0.55kW以下的风机是无要求的。

大佬,这个0.55kw的界限哪里规范能查到吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-19 08:30 , Processed in 0.084740 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表