账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 26932|回复: 34

[求助] 小型轴流风机是否可以直接用灯的开关启停?

  [复制链接]
     
发表于 2022-7-15 11:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
25W左右或者50W以内的方形壁挂轴流风机 220V的 要用GV2那种电动机启动器 还是说可以用灯的开关直接启停呢,如果可以和灯开关,那能不能同回路呢?
     
发表于 2022-7-15 11:17:41 | 显示全部楼层
这个也没经验,但是像卫生间的排气风扇好像是有用翘板开关控制的。
     
 楼主| 发表于 2022-7-15 11:36:10 | 显示全部楼层
没风道风管  就是通风扇用途
     
发表于 2022-7-15 11:39:06 | 显示全部楼层
2.4.4 控制电器的装设应符合下列规定:
2 控制电器宜采用接触器、起动器或其他电动机专用的控制开关。起动次数少的电动机,其控制电器可采用低压断路器或与电动机类别相适应的隔离开关。电动机的控制电器不得采用开启式开关。

2.4.4 本条中的控制电器是指电动机的起动器、接触器及其他开关电器,而不是“控制电路电器”。
    根据起动器与短路保护电器协调配合的要求,堵转电流及以下的所有电流应由起动器分断。
    原规范“当符合控制和保护要求时,3kW及以下的电动机可采用封闭式负荷开关(铁壳开关)”易被理解为只有3kW及以下的电动机方能采用负荷开关。其实根据现行国家标准《低压开关设备和控制设备 第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》GB 14048.3使用类别为AC-2~AC-4的隔离开关,在相应类别范围内可用作直接通断单台电动机。AC-23可偶尔通断单台电动机。
(机械)开关——是在正常电路条件下(包括规定的过载工作条件),能接通、承载和分断电流,并在规定的非正常电路条件下(如短路),能在规定时间内承载电流的一种机械开关电器。也就是说只要是开关就应该能接通、承载和分断电流,只是根据其使用类别不同,接通、承载和分断电流性质、能力、大小不一样。
    开关按使用类别、人力操作电器的方式、隔离的适用性进行了分类,并未分出负荷开关这一类别。详见现行国家标准《低压开关设备和控制设备 第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》GB 14048.3。
发表于 2022-7-15 14:13:31 | 显示全部楼层
就用灯开关控制就行
     
发表于 2022-7-15 18:23:49 | 显示全部楼层
直接把它当成一个灯、用翘板开关控制就行。
     
发表于 2022-7-15 18:26:35 | 显示全部楼层
86开关开关电流产品上好像写的10A,轴流风机这种不到1KW问题不大
     
发表于 2022-7-17 23:23:46 | 显示全部楼层
厕所的排气扇
GB55015 风机节能控制,强条,劝你三思


就我所在单位的厕所,
厕所灯几乎是24小时常亮,晚上也没人去关厕所灯;
尤其是男员工,要考虑 是否进女厕所、关闭女厕所的灯+排气扇;万一女员工说你变态呢,尤其是晚上


确实耗电,建议节能措施

     
发表于 2022-7-18 09:34:16 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-7-17 23:23
厕所的排气扇
GB55015 风机节能控制,强条,劝你三思

如何节能控制,在卫生家装一个某某探测器联动风机嘛,如果定时控制,如何定时。
     
发表于 2022-7-18 09:43:45 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2022-7-15 11:39
2.4.4 控制电器的装设应符合下列规定:
2 控制电器宜采用接触器、起动器或其他电动机专用的控制开关。 ...

规范只对0.55kW以上的电动机有要求,0.55kW以下的风机是无要求的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-7-18 09:44:18 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2022-7-18 09:34
如何节能控制,在卫生家装一个某某探测器联动风机嘛,如果定时控制,如何定时。

搞个时间继电器吧,应该就可以
     
发表于 2022-7-18 09:49:24 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-7-18 09:44
搞个时间继电器吧,应该就可以

难在如何设置定时,卫生间属于潮湿场所,换气扇属于除湿设施,我理解只要便池里面有水,换气扇就应该开着。暖通专业都给不出相应的控制要求,电气专业怎么定
     
发表于 2022-7-18 10:11:42 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2022-7-18 09:34
如何节能控制,在卫生家装一个某某探测器联动风机嘛,如果定时控制,如何定时。

排气扇节能自动控制措施:
(1)人体感应控制,探测到有人进入自动开启或者进入高速换气档,延时一段时间后关闭或者进入低速档。
(2)自动监测氨气浓度(或者温湿度),当监测到浓度超标即进入运行,达到设定值自动停。
(3)最简单的就是人按开关后定时自动停。
第一种已经有现成产品,第二种我暂时还未搜索到现成产品。
     
发表于 2022-7-18 10:30:13 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-7-18 10:11
排气扇节能自动控制措施:
(1)人体感应控制,探测到有人进入自动开启或者进入高速换气档,延时一段时 ...

我觉得第二种控制方式更合理,网上可以搜到一种“智能温湿度控制器”,应该可以直接代替开关面板控制排气扇。
     
发表于 2022-7-18 10:40:06 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2022-7-18 10:30
我觉得第二种控制方式更合理,网上可以搜到一种“智能温湿度控制器”,应该可以直接代替开关面板控制排气 ...

有的,之前做公厕,有智慧公厕系统,这些联动系统里都有
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则