账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 雷风zy

[求助] 请教一下,电动排烟窗但是却不联动火灾报警,符合规范么?

[复制链接]
发表于 2023-7-6 08:46:05 | 显示全部楼层
新民规9.4.7,具有消防排烟功能的电动开启窗。。。。。,你就问他是不是排烟功能
     
发表于 2023-7-6 08:49:14 | 显示全部楼层
你这个电动,就是相当于手摇,联动啥?难道我这个建筑没有火灾报警,为了这个电动还上火灾报警?
发表于 2023-7-6 08:50:21 | 显示全部楼层
暖通专业经常是:电动排烟窗、自然排烟窗、自动排烟窗搞不清
     
发表于 2023-7-6 09:02:29 | 显示全部楼层
新民标一出手就完了,
防排烟规范写的是“自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式”,
到民标这里成了电动排烟窗的要求。
本来自然排烟窗手动开启就没问题,
改为电动开启就这个要上那个要做,什么逻辑?
当然如果条件具备,设计师这样做也合理,
设计没做作为审查或者验收的话我觉得还是不提为好。
     
 楼主| 发表于 2023-7-6 09:04:52 | 显示全部楼层
卧槽,这人就到处复制帖子,刷积分?
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-124738-1-1.html
     
发表于 2023-7-6 09:13:39 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-7-6 08:20
1.应急照明配电箱输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。GB51309-2018.
2.电动排烟窗应具 ...

我是这么理解的:
1、这个应急照明配电箱,不是我们常规设置的ALE双电源箱,防火卷帘,挡烟垂壁,备用照明这些220V电源回路从这个双电源箱引电是没有问题的,和这个条文不冲突。
2、这个条文是GB50116上的,他是要求电动排烟窗具备这个功能,而不是说有电动排烟窗,就必须要在消控室联动。
上面两点,我向来都是按这么理解和设计的,没有被审图和验收提过,特地探讨一下,供参考。
     
发表于 2023-7-6 09:14:45 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-7-6 09:04
卧槽,这人就到处复制帖子,刷积分?
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-124738-1-1.html

事不过三
     
发表于 2023-7-6 11:00:04 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2023-7-6 09:13
我是这么理解的:
1、这个应急照明配电箱,不是我们常规设置的ALE双电源箱,防火卷帘,挡烟垂壁,备用照 ...

现在根据GB55037的实施指南上的图示,这个应急照明集中控制箱前端的配电箱是可以和其他的消防共用
     
发表于 2023-7-6 11:55:32 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-7-6 11:00
现在根据GB55037的实施指南上的图示,这个应急照明集中控制箱前端的配电箱是可以和其他的消防共用

请问是哪一页的图示?
     
发表于 2023-8-15 19:34:11 | 显示全部楼层
电动和自动,两个概念
     
发表于 2023-8-15 20:56:34 | 显示全部楼层
你要分清电动排烟窗和自动排烟窗,自动排烟窗是需要联动的,电动却不一定需要,想楼上说的,手动摇杆都可以,手动控制电摇杆有什么问题呢
     
发表于 2025-7-14 21:30:23 | 显示全部楼层
微凉 发表于 2023-8-15 20:56
你要分清电动排烟窗和自动排烟窗,自动排烟窗是需要联动的,电动却不一定需要,想楼上说的,手动摇杆都可以 ...

请问下不设置联动的电动排烟窗,电动的电源从哪取呢,火灾时断不断电?
     
发表于 2025-7-15 08:48:05 | 显示全部楼层
发两张地方的解释供参考
1752540258713.jpg
1752540328668.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 14:10 , Processed in 0.062403 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表