账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 雷风zy

[求助] 请教一下,电动排烟窗但是却不联动火灾报警,符合规范么?

[复制链接]
     
发表于 2022-6-23 10:51:03 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-6-23 10:46
请教一下,感觉这样会被误解,如果是手动的消防控制系统,那他逗号后边又说反馈信号,反馈给谁呢?

你做个灯光信号箱就行,反馈到值班室。手动控制按钮也可以集中到这个箱子。作就地\远方双重手动控制。
     
 楼主| 发表于 2022-6-23 10:53:58 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-23 10:51
你做个灯光信号箱就行,反馈到值班室。手动控制按钮也可以集中到这个箱子。作就地\远方双重手动控制。

哦哦哦,原来如此,那也挺好
     
发表于 2022-6-23 10:55:03 | 显示全部楼层
是否需自动联动,原则上应该暖通提资电气配合即可。但我们这儿暖通专业对排烟系统控制的理解我就完全不能认同。比如机械(自动联动)排烟可以采用手动开窗自然补风,即一个排烟系统中一半自动一半手动。违反基本专业常识且逻辑无法自洽
     
发表于 2022-6-23 11:11:38 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-6-23 10:55
是否需自动联动,原则上应该暖通提资电气配合即可。但我们这儿暖通专业对排烟系统控制的理解我就完全不能认 ...

这个感觉倒没什么怪异。如果把窗和风机看成一个整体系统中的两个环节,从控制逻辑上看还是手动,联动只是系统内部的工作协调,只是这种协调需要在现场且异地实现。

点评

机械排烟当然是自动(联动)启动风机,自动(联动)开启排烟风阀(如有)。这些都是编入报警系统联动程序,探测器自动触发的  发表于 2022-6-23 11:47
     
发表于 2022-6-23 11:20:08 | 显示全部楼层
完全符合要求,我都是这么做的。楼上好多人没有搞清楚电动,手摇,自动的区别吧?还有,民标的那个条文不是说要求电动就必须联动。
     
发表于 2022-6-23 13:31:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 D800-1~8 于 2022-6-23 13:32 编辑

自然排烟窗设不设报警系统,也是一个老梗历经几轮规范修编,还在争论
希望新版的《防火通用规范》《消防设施通用规范》一锤定音

这个问题在各地的消防解释,一般都有描述,首先结合当地条款看

《新民标》,正文不要求报警系统联动,它是一个【或】字
可以纳入系统联动、也可以只与探头联锁,《条文说明》也没解释。

但是,但是,但是。《实施指南》出现了,《实施指南》里还有《指南》的“特别注释”

《指南》的“特别注释”指出:(仅限于民用建筑的)电动排烟窗,应报警联动、消控室……不再支持卷帘门式的动作方式
带节奏了。很多设计、审图 会扩大化,会不分民用、工业,统一要求按报警联动设计

一个标准具有多个层级的解读体系:【正文——条文说明——实施指南——实施指南的“特别注释”——规范图示、图集——各地消防解释】设计人、审图人,需要综合同一条款的不同理解层面的解读
指南.png






回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-24 15:40:27 | 显示全部楼层
看具体项目了,有些营业厅之类的需要设置自动开窗措施。
     
发表于 2022-6-24 15:46:13 | 显示全部楼层
《指南》?我就呵呵了,关键问题不讨论,净说些有争议的东西,这个也不能作为设计依据,可以扔一边。
     
发表于 2022-6-24 15:48:36 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-6-24 15:40
看具体项目了,有些营业厅之类的需要设置自动开窗措施。

如果是自动排烟窗,那就属于机械排烟了,就要做火灾报警,规范条文说的很清楚。
     
发表于 2022-6-24 16:12:32 | 显示全部楼层
对的,先搞清楚手动、电动、自动的区别就明白了,手动、电动本意都是一样的,自动才上联动
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-24 20:01:19 | 显示全部楼层
首先明确电动排烟窗属于自然排烟而非机械排烟,搞清楚这个以上的讨论就清楚了,既然是自然排烟那么没有必要联动,但是做联动亦可。有报警系统了接入系统最好,不接也没事。
     
发表于 2022-11-16 09:04:32 | 显示全部楼层
我理解民标那条的意思是,如果现场有火灾报警那就接入,如果没有就不接入。而不是有没有火灾报警系统,电动天窗都要接入,强调的是的电动天窗本身具备这个功能,但是用不用这个功能,看实际工程情况。
     
发表于 2022-11-16 11:13:06 | 显示全部楼层
感觉这个只能从电动排烟窗和自动排烟窗名称上去理解了,自动的需要触发信号,电动的不一定
     
发表于 2022-11-18 09:15:40 | 显示全部楼层
可以看看这两个论文

10 理清排烟窗与火灾自动报警系统的关系_陈德祥.pdf

1.1 MB, 下载次数: 59, 下载积分: E币 -5

04 小议电动排烟窗_李顺康.pdf

753.58 KB, 下载次数: 51, 下载积分: E币 -5

     
 楼主| 发表于 2022-11-18 11:24:20 | 显示全部楼层
hejs_2014 发表于 2022-11-18 09:15
可以看看这两个论文

感谢,学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-19 10:26 , Processed in 0.079500 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表