回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>cqzrm</B></FONT> 在(<I>2007-8-25 18:56:28</I>)的发言<BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left><STRONG>大鼻山的理解非常到位。</STRONG> <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG>lvvyv</STRONG><STRONG>的表述令人叹服。其实,他第一次发言就把问题说得非常透彻了。</STRONG> <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">审图的人对规范的理解和掌握是合适的。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">我想我们首先得弄清两个问题:1. 在火灾自动报警系统里并没有总线和多线这个概念,只是行业里大家习惯把报警二总线称总线,把控制设备(如联动控制盘)到控制目标之间连接的硬线称多线,注意:多线并不等于手动。2. 一个完整的火报系统应该包括报警和联动两部分内容。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">对于一般的联动控制目标通常大家都采用挂在二总线上的带输出控制的模块来控制(自动);对于重要的联动控制目标规范明确规定同时具有自动和手动两种控制方式。火规5.2.3就是强调手动控制功能的。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">5.3.2 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。(手边没有书,只有电子版规范,不知有没有错) <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">对重要的联动控制目标的自动控制有两种方式可选,除了采用控制模块(总线)的方式,还有标准做法,就是设置联动控制盘(台),联动盘根据报警控制器提供的火警信息及联动目标的逻辑控制要求输出相应控制信号,有时还需返回相应的状态信号(相当于多线控制)。至于手动控制不用多说,肯定就是在联动盘上设置手动按钮连接到相应的控制目标。(严格的讲,联动盘上应该设置自动/手动转换功能的。) <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">小菜的问题是:你采用报警系统提供的多线联动控制来控制重要的联动目标,可以认定你满足了自动功能。很多报警设备厂商提供的报警控制器都具备控制输出功能,有的还做成两级(每个回路卡上具有输出接口,控制器上还有几组总输出接口,并可任意编程控制输出。)但是这个输出和总线上的模块输出实际上意义是相同的,完全可以理解为输出模块放的位置不同而已。此时你应该另设手动控制装置。据我所知也有报警设备厂家提供具有自动/手动控制功能联动盘而且和报警控制器组装在一个机柜里的,如果你的设计是这种情况,那你此时的图纸表述可能就不应该是采用报警系统提供的多线联动控制,而是采用具有自动/手动控制功能的联动盘,只是安装方式注明这两样设备组装在同一机柜里。 <o:p></o:p></P>
<P>比较熟习海湾的,它采用一个多线制<FONT face="宋体, MS Song">CPU</FONT>控制卡(<FONT face="宋体, MS Song">LD-KZC-100</FONT>,具备<B>手</B><B><FONT face="宋体, MS Song">/</FONT></B><B>自动</B><FONT face="宋体, MS Song" size=3>按钮</FONT>)和一个多线制控制卡(<FONT face="宋体, MS Song">LD-KZK-100</FONT>,具有<B>手动启动</B><B><FONT face="宋体, MS Song">/</FONT></B><B>停止和反馈显示功能</B>)组成。末端控制箱处配两只多线制转换控制模块(两只<FONT face="宋体, MS Song">LD-8302C</FONT>分别控制启动和停止功能),这种系统符合目前的消防检测要求。<o:p></o:p></P>这种方式肯定不符合<STRONG>大鼻山</STRONG>的要求。想请问一下<STRONG>lvvyv</STRONG>,这种前端设多线控制盘(手/自动功能),末端设多线控制模块的方式,符合你的“硬接线”、“手动”、“多线”控制要求吗(自动没有问题),你是否认可?</DIV>
<P><BR>1、“这种方式肯定不符合<STRONG>大鼻山</STRONG>的要求。想请问一下<STRONG>lvvyv</STRONG>,这种前端设多线控制盘(手/自动功能),末端设多线控制模块的方式,符合你的“硬接线”、“手动”、“多线”控制要求吗(自动没有问题),你是否认可?”</P>
<P>忘了回答你这个问题了。我认为不满足规范的要求。</P>
<P>不满足“硬接线”、“多线”控制要求(自动没有问题),手动是可以满足的。理由在上贴。</P>
<P>2、在火灾自动报警系统里并没有总线和多线这个概念,只是行业里大家习惯把报警二总线称总线,把控制设备(如联动控制盘)到控制目标之间连接的硬线称多线,……。</P>
<P>你是不是也赞同这个观点?</P>
<P><STRONG>lvvyv</STRONG>原来也是这个观点,不知道现在还是不是了。我原来以为她会把多线和总线的区别给说清楚的,有些东西我知道怎么回事,可是说不清楚,罗罗嗦嗦的。她对信息系统的理论还是比较正统的。</P>
<P><STRONG>cqzrm</STRONG></FONT>兄弟,不知道我这回的表述,是否能令你满意了。</P>
<P>海湾总算是做大了,该产品估计已经深入每个设计人员的心里。</P> |
|