楼主: 阿拉灯神丁

[求助] 室外线路太长

  [复制链接]
     
发表于 2021-12-18 15:38:45 | 显示全部楼层
muyi626 发表于 2021-12-18 14:44
配三第十一章636页,按短路电流校验低压断路器动作的灵敏性:为使低压断路器可靠切断接地故障电流,必须 ...

我可以明确地说,配三这是基本概念错误!!!
     
发表于 2021-12-18 15:43:33 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-12-18 13:39
短路属于非正常连接,其大小另外判断。

本身TN系统就是为了增大短路电流的

短路第一个条件是“阻抗可忽略”的电气连接,第二个条件是“带不同电位的可导电部分之间”。阻抗可忽略的连接,就相当于接了一台阻抗为零的设备。对于电压源系统,阻抗为零的设备,相当于功率无穷大。过负荷再厉害,也不会过到功率无穷大吧?
     
发表于 2021-12-18 16:50:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-12-18 14:59
呃,不是问我,但是我说一句,相中短路如果不满足灵敏度,依然是不行的。

相中短路不属于灵敏性校验的范围,相中短路的电流不是最小短路电流,灵敏性校验只用最小短路电流,介于最大和最小之间的短路电流由防护电器的其它功能负责,防护电器不可能用一个功能做到全保护
     
发表于 2021-12-19 09:39:23 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-12-18 15:43
短路第一个条件是“阻抗可忽略”的电气连接,第二个条件是“带不同电位的可导电部分之间”。阻抗可忽略的 ...

您是想说金属性短路?那也只是短路点的阻抗忽略,并不是短路回路的阻抗忽略。认为无穷大本身就是错误的。
     
发表于 2021-12-19 09:44:50 | 显示全部楼层
muyi626 发表于 2021-12-18 16:50
相中短路不属于灵敏性校验的范围,相中短路的电流不是最小短路电流,灵敏性校验只用最小短路电流,介于最 ...

我是这么认为的:
有些回路在校验灵敏度的时候,发现灵敏度不满足要求,有些设计师认为增设RCD可以使灵敏度满足要求。
但是,此时接地故障可以自动切断电源了,但是如果相中短路的灵敏度不满足要求,依然无法自动切断电源。
此时就需要校验相中短路的灵敏度,因为此时的最小短路电流是指的经由断路器的长短瞬来保护的最小,而不是说系统中的最小。相保短路电流再小,也是RCD来动作,而不是断路器的长短瞬来保护。
     
发表于 2021-12-19 10:01:21 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-12-19 09:39
您是想说金属性短路?那也只是短路点的阻抗忽略,并不是短路回路的阻抗忽略。认为无穷大本身就是错误的。

我是在证明相间短路电流总比过负荷电流大,并没说短路电流会无穷大。短路时相当于短路点接了台容量无穷大的设备,但电源不可能有无穷大的供电容量,理由和你说的一样。
     
发表于 2021-12-19 10:21:30 | 显示全部楼层
我们在工程设计中做的短路保护,都是属于过电流保护的一个部分,见GB16895.5,不是广义的短路保护。比如匝间短路和低压系统接大地故障保护。高压大接地系统接地故障是可以用短路保护的,原因是电源电压高,接地故障电流远高于正常电流,属于过电流范畴。而低压系统电源电压低,接大地故障电流常小于负荷电流,本身不算过电流。即使叠加上正常负荷电流,量值也大多不超过轻度过负荷范围。因此将接地故障保护与短路保护做了区分。接地故障电流保护是故障电流保护的一种,原来的标准给了专门的名称,现在已经统称故障电流保护了。短路保护广义上来说也是故障电流保护的一种,但按GB16895.1"安全防护“的划分,将其归为过电流保护部分。
     
发表于 2021-12-19 10:29:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2021-12-19 10:55 编辑

这里的基本概念是:过电流保护是按结果或者说现象所作的分类,故障电流保护是按故障原因所做的分类,指对绝缘破坏导致的故障所作的保护。两个不同标准的分类,出现交集是正常的。短路和接地都肯定有绝缘破坏,属于故障电流保护保护范围,但过负荷不属于故障电流保护。我们设计作的短路保护,都只属于”过电流保护“范畴,依据见37楼,是针对超过过负荷电流的那一部分短路电流实施的保护。
     
发表于 2021-12-19 10:39:28 | 显示全部楼层
正因为两种不同标准分类产生的交集,导致很多的混淆,并不奇怪。但理清这些关系,至少能帮助我们更好地思考。低压系统一个特殊的问题就是:TN系统相保故障,是接地故障中电流量值达到短路的唯一情况,可以用短路保护兼做接地故障保护,导致把接地故障保护和短路保护混淆起来了。
     
发表于 2021-12-19 10:51:44 | 显示全部楼层
所以再次附上在另一个帖子中发过的附件,是对GB16895中低压系统安全防护体系梳理得比较清晰的一段叙述,供参考。

安全防护.pdf

370.52 KB, 下载次数: 6, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2021-12-19 10:54:33 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-12-19 10:29
这里的基本概念是:过电流保护是按故障结果所作的分类,故障电流保护是按故障原因所做的分类,指对绝缘破坏 ...

我感觉您这段话本身就是前后对不上,而且如果只从结果来看,断路器动作,比如说Iset3,只与电流大小有关,与大家对这个电流是如何分类的无关,您就算再给它起个名字,也是依靠电流来动作的。

对过电流包含什么,与其纠结定义,不如从想要得到的目的来分析。这个电流无论是故障,还是过负荷,需不需要动作,需要时应该如何,不需要时应该如何,无法从电流上区分时,如何。这样更直接

点评

说的是故障的结果,不是保护的结果  发表于 2021-12-19 11:02
     
发表于 2021-12-19 10:59:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2021-12-19 11:00 编辑
x01oct 发表于 2021-12-19 10:54
我感觉您这段话本身就是前后对不上,而且如果只从结果来看,断路器动作,比如说Iset3,只与电流大小有关 ...

你说的都对,但不知道如何证明我说的哪里有错。过电流定义非常明确,就是超过正常电流值的电流都叫过电流。下面这个低断的标准,明确将短路电流定义为过电流的一个子类。
GB10963.1短路电流定义.png
     
发表于 2021-12-19 20:57:50 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-12-19 09:44
我是这么认为的:
有些回路在校验灵敏度的时候,发现灵敏度不满足要求,有些设计师认为增设RCD可以使灵 ...

嗯,但是相线和中性线的截面积选择,除了负载的工作电流外还要考虑电压降、谐波影响,一般距离比较长的线路在电压降校验时截面积就会随之放大,这样相线对中性线短路时短路电流也会变大,所以很多时候相中短路也是基本上满足的。
     
发表于 2021-12-20 11:12:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 谷香兰罗 于 2021-12-20 11:14 编辑

接地故障电流校验不满足灵敏度用RCD来解决,一直有好多人反复提出相N短路无法用RCD来解决灵敏度的问题,举个例子,我用一个D20的微断接一条3×6平方单相线路、150米长,那么这条线路末端基本上可认为就一个短路电流,相零还是相地,短路计算结果都一样,简略估算170A,实际肯定要小于这个值,那么要满足灵敏度,微断瞬动磁脱扣至少要小于130A,D20肯定是不满足了,那么可以加RCD来满足相地短路灵敏度,然后就会提到此时RCD无法满足相零短路这个170A的短路电流的瞬动切除、依然不满足灵敏度要求。那么如果我不是相零短路,我在末端接了一个37kW的纯阻性负载,接在相零上了,此时通电后回路电流也接近170了,这时候断路器是用热脱扣还是磁脱扣来切除这170A的电流啊?按标准,D20磁脱扣200A以下肯定不动作了,那就是热脱扣反时限切除了,这样合不合规?为什么同样是170A,短路电流就得满足灵敏度就得瞬动切除,37kW负载就不用了?
     
发表于 2021-12-20 12:21:43 | 显示全部楼层
谷香兰罗 发表于 2021-12-20 11:12
接地故障电流校验不满足灵敏度用RCD来解决,一直有好多人反复提出相N短路无法用RCD来解决灵敏度的问题,举 ...

你举的例子有原理上的问题。37kW单相负载电流170A,是在额定电压下算出的。你的例子中,这个负载的阻抗已经等于线路阻抗。接在线路末端,其工作电压早已远低于额定电压,或者不运行,或者大幅度降额运行,绝不可能有170A的电流通过。前提变了,再作对比,没有可比性。