[求助] 室外线路太长

  [复制链接]
     
发表于 2021-12-13 18:33:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
公司一个项目,之前人做的线路太长大概300多m 无法满足短路灵敏度校验,出户套管又做完了,电缆也没法做大,怎么办
     
发表于 2021-12-13 19:53:31 | 显示全部楼层
室外用TT系统
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-13 23:12:52 来自手机 | 显示全部楼层
电缆升一级吧,入户处套管能穿,穿管都有余量
发表于 2021-12-14 09:22:23 | 显示全部楼层
出线开关使用5倍速断或短延时,或者开关加剩余电流保护
     
 楼主| 发表于 2021-12-14 09:36:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-14 09:22
出线开关使用5倍速断或短延时,或者开关加剩余电流保护

树总加剩余电流保护就可以断开短路电流是吗
发表于 2021-12-14 09:54:36 | 显示全部楼层
阿拉灯神丁 发表于 2021-12-14 09:36
树总加剩余电流保护就可以断开短路电流是吗

剩余电流,取信号,断开靠断路器的灭弧功能
     
发表于 2021-12-14 15:35:15 | 显示全部楼层
阿拉灯神丁 发表于 2021-12-14 09:36
树总加剩余电流保护就可以断开短路电流是吗

剩余电流保护不能动作于相中单相短路,只能动作于相保单相短路(TN系统),所以不能完全解决灵敏性问题。
     
发表于 2021-12-14 15:39:27 | 显示全部楼层
换用低倍数(比如3~10倍可调)瞬动电流的低断是一个解决方案。如果怕线路有大的启动电流冲击导致误动,可以选用带短延时脱扣器类型,短延时灵敏性满足要求就行。
     
发表于 2021-12-14 16:45:00 | 显示全部楼层
调低瞬动倍数
     
发表于 2021-12-14 18:21:37 | 显示全部楼层
把电缆外壳剥掉。。。。。
     
发表于 2021-12-16 10:53:32 | 显示全部楼层
室外加个箱子呢,分段保护
     
发表于 2021-12-16 15:13:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 mofei0312 于 2021-12-16 15:40 编辑

做TT,并做剩余电流保护
     
发表于 2021-12-16 16:16:17 | 显示全部楼层
对,还要瞬时小些。短延时放这个末端这里是什么作用呢?
     
发表于 2021-12-16 16:38:13 | 显示全部楼层

局部TT系统可以满足电气安全
     
发表于 2021-12-16 19:22:33 | 显示全部楼层
晨曦清风 发表于 2021-12-16 16:38
局部TT系统可以满足电气安全

嗯,TT系统都需要安装RCD,这样直接就满足了灵敏度