账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 轻云舟

[求助] 关于断路器短路保护灵敏度的问题

[复制链接]
     
发表于 2021-11-25 09:43:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2021-11-25 10:02 编辑
dqaq 发表于 2021-11-25 09:21
12、13楼的问题,仍然主要是逻辑问题。低规这条是针对电击防护而言的,满足电击防护要求只是故障防护的必要 ...

个人理解,短路保护一是保护人不受电击,再是切断电流不引起火灾。一楼给的图集用的是短延时或是瞬时动作电流下的距离,而短延时或瞬时是保证在规定的时间内切断电流以保证人身安全。做辅助等电位是换了个角度,用50V来保证人身安全。在此前提下,一定要在规定的时间(4s或更短)切断么?
低压“灵敏度”的概念是指通常说的整定电流是最小短路电流的1.3倍么?个人认为1.3倍是与断路器的性能有关,大于1.3倍保证能跳,小于1.3倍短路不一定能跳。跳不了怎么办呢?满足热稳定是不是就可以了?(满足过负荷保护,早晚会跳?)这个问题困扰了很久,因为图集上那个表实在太严格了,尤其是对于室外低压配电,很不“友好”。所以也想跟大家讨论讨论有没有可行的解决方法。

微信图片_20211125093549.jpg






     
发表于 2021-11-25 09:56:51 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2021-11-25 09:43
个人理解,短路保护一是保护人不受电击,再是切断电流不引起火灾。做辅助等电位是电击防护。低压“灵敏度 ...

短路保护目的是防止系统破坏,电击防护是保护人身安全,是两种独立的保护。你想想它们的交集是如何出现的?它们的一定会出现交集吗?比如TT系统电击防护与短路保护是否一定相关?
     
发表于 2021-11-25 10:00:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2021-11-25 10:04 编辑
dqaq 发表于 2021-11-25 09:56
短路保护目的是防止系统破坏,电击防护是保护人身安全,是两种独立的保护。你想想它们的交集是如何出现的 ...

TT系统一定是加了RCD的,就是您上面说的。我是想说TN系统,TN加RCD也可以,但出线加RCD问题也很多,比如RCD很难整定(有个项目整定到了3A漏保才不误动,3A的话漏保还有意义么),再有就是只能TN-S了。
     
发表于 2021-11-25 10:05:20 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2021-11-25 10:00
TT系统一定是加了RCD的,就是您上面说的。我是想说TN系统,TN加RCD也可以,但出线加RCD问题也很多,比如R ...

看看这个,说得比较清楚

安全防护中的电击防护.pdf

370.52 KB, 下载次数: 45, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2021-11-25 10:09:54 | 显示全部楼层
TN系统相中短路保护只需要短路保护,相保短路既需要短路保护,也可能需要电击防护(没有其他自动切断电源的电击防护措施情况下),因为设备碰壳漏电就是相保短路。因此低断的保护,需要同时满足短路保护和电击防护两方面的要求。SEB只是补充满足了电击防护要求,但不能解决短路保护灵敏度不够的问题。
     
发表于 2021-11-25 10:15:34 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-11-25 10:05
看看这个,说得比较清楚

谢谢。不过就2页哈,实质内容没有看到。
按照上面说的,电击、导体是可以保护到的,但是至于设备能否保护就不好说了。
我想到的是,如果不能满足图集上那个表,说明短路电流比较小。那么设备能否承受这个短路电流直至过负荷跳闸呢?
     
发表于 2021-11-25 10:23:40 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2021-11-25 10:15
谢谢。不过就2页哈,实质内容没有看到。
按照上面说的,电击、导体是可以保护到的,但是至于设备能否保 ...

这两页才是精华,是理解这个问题的基础。你说的情况,设备能否承受到过负荷保护跳闸不好确定,但即使能承受,也只是满足了必要条件之一,短路保护不能靠过负荷保护兼做,还有其他原因,主要有两个,一个是电气火灾问题,另一个是同一母线上其他回路的电能质量问题。这些都属于保护应该满足的必要条件。所以还是要按规范来。
     
发表于 2021-11-25 10:24:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2021-11-25 10:25 编辑
dqaq 发表于 2021-11-25 10:09
TN系统相中短路保护只需要短路保护,相保短路既需要短路保护,也可能需要电击防护(没有其他自动切断电源的 ...

同意您的说法,SEB是只补充的电击防护。我想的是,在满足50V保证人身安全的前提下,短路的“灵敏度”一定需要保证么(如果您说的灵敏度是1.3倍的话)?因为短延时的时间整定或是瞬时,是按照“人”的要求来的,在接触电压小于50V且导体满足了热稳定的前提下,那么对于设备是不是可以“放松”些?规范说了切断电源,但没有明确多久切断。 QQ截图20211125102056.jpg
     
发表于 2021-11-25 10:31:16 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-11-25 10:23
这两页才是精华,是理解这个问题的基础。你说的情况,设备能否承受到过负荷保护跳闸不好确定,但即使能承 ...

我现在遇到的问题主要在室外,比如高杆灯配电,用RCD的话,300mA有时候都误动。
室外的话,电缆穿管,满足热稳定,引起火灾的可能性很小。
您说的电能质量的问题我的确没有考虑,谢谢。
     
发表于 2021-11-25 10:31:50 | 显示全部楼层
最近做河道治理项目,短路的“灵敏度”很难保证,沿河基本都是小功率设备,但是供电距离超长,感觉要用路灯树干式的供电方式估计才可以。
     
发表于 2021-11-25 10:32:05 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2021-11-25 10:24
同意您的说法,SEB是只补充的电击防护。我想的是,在满足50V保证人身安全的前提下,短路的“灵敏度”一定 ...

再仔细看看20和22楼。短路保护“灵敏性”不是电击防护的要求,而是短路保护的要求,短路保护首先要求自身不拒动,同时要求设备不损坏、降低电气火灾发生率、降低短路对电能质量的影响.......这是典型的一个电器做了两种保护,必须独立满足两种保护各自的要求。
     
发表于 2021-11-25 10:40:03 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-11-25 10:23
这两页才是精华,是理解这个问题的基础。你说的情况,设备能否承受到过负荷保护跳闸不好确定,但即使能承 ...

又想起一个问题,也请教您一下。
像这种比较长距离的配电,加RCD又容易误动的,如果我在设备附近加就地配电箱,配电箱进线采用断路器(当然可能保证不了选择性)。那么,从上级变电站到就地配电箱的这段电缆,也需要按照图集那张表来选择么?
     
发表于 2021-11-25 10:43:08 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2021-11-25 10:31
我现在遇到的问题主要在室外,比如高杆灯配电,用RCD的话,300mA有时候都误动。
室外的话,电缆穿管,满 ...

如果是回路设RCD,只是做电击防护中的故障防护,动作电流可以大幅度加大,满足ZsIa<U0即可。如果是每杆设RCD,需要考虑作直接电击防护的补充保护时,才需要不大于30mA。所以你或者每杆设30mA的RCD,或者按公式加大回路RCD的动作电流值,不要被那个300mA束缚,除非你是要做防火的漏电保护。
     
发表于 2021-11-25 10:45:33 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-11-25 10:31
最近做河道治理项目,短路的“灵敏度”很难保证,沿河基本都是小功率设备,但是供电距离超长,感觉要用路灯 ...

河道、隧道、桥梁都有这个问题,钱多的话采用地埋变最好。
     
发表于 2021-11-25 10:47:10 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2021-11-25 10:40
又想起一个问题,也请教您一下。
像这种比较长距离的配电,加RCD又容易误动的,如果我在设备附近加就地 ...

是的。分级配电也是解决方法之一。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-30 09:44 , Processed in 0.086807 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表