[规范条文] 民规7.1.4讨论

[复制链接]
     
发表于 2021-9-16 10:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近做个项目业主要求单体总线进线用隔离开关,不设断路器,图审提民规7.1.4.3条,建筑外引入的线路需在总箱设置保护及隔离功能电器,而7.1.4.4条又明确变电所引入的专用回路可不设保护功能,那么从别处变电所引入的总箱是否需要设置保护功能电器呢?感觉规范有漏洞

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-9-16 10:49:06 | 显示全部楼层
这个规范的本意,一个是建筑外,一个是建筑物内
     
发表于 2021-9-16 11:50:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-16 10:49
这个规范的本意,一个是建筑外,一个是建筑物内

7.1.4.4条还有一句,对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带隔离和保护功能的电器。这个又咋个理解呢?是为了对干线的保护么?
     
发表于 2021-9-16 12:51:57 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2021-9-16 11:50
7.1.4.4条还有一句,对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带隔离和保护功能的电器。这个又咋 ...

为了防止断路器故障停电范围 扩大吧
     
发表于 2021-9-16 14:01:48 | 显示全部楼层
专用回路,变电站低压出线肯定有保护,专线设两个保护开关,选择性要不要?两个开关任何一个跳闸结果是一样的。
     
 楼主| 发表于 2021-9-17 08:17:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-16 10:49
这个规范的本意,一个是建筑外,一个是建筑物内

是的,我也是这么跟业主解释的,审图跟我想法一样,就是业主那比较轴,说规范没明确,最后甚至说让我们总工跟审图沟通去
发表于 2021-9-17 08:51:34 | 显示全部楼层
cc9082 发表于 2021-9-17 08:17
是的,我也是这么跟业主解释的,审图跟我想法一样,就是业主那比较轴,说规范没明确,最后甚至说让我们总 ...

业主想省钱
     
发表于 2021-9-17 09:04:31 | 显示全部楼层
这种业主最讨厌,自己不敢改,非要找设计院背锅。
     
发表于 2021-9-17 11:11:27 | 显示全部楼层
隔离开关便宜不了多少啊,单体能有多少总箱子嘛。
     
发表于 2021-9-17 11:36:29 | 显示全部楼层
7.1.4.3条,建筑外引入的线路需在总箱设置保护及隔离功能电器。这是普遍性的规定,适用于各种进线。7.1.4.4条说的是特例,变电所引入的专用回路不设保护功能的隔离电器。当然,也可以7.1.4.3条执行,设断路器。条文并没有指定变电所在建筑物内或外,仅规定是专用回路。
实际上,隔离开关与断路器,价格并不是相差很悬殊,业主在这里想省钱,小题大作了。
     
发表于 2021-9-17 14:31:04 | 显示全部楼层
也不仅仅是开关的造价问题,如果进线总箱改为断路器,需要考虑选择性问题,会造成进线电缆加大,造价提高可能就比较大了。
     
发表于 2021-9-17 14:55:15 | 显示全部楼层
  供配电  7.0.10 由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器   民规加个保护是什么意思?
     
发表于 2021-9-17 15:48:56 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2021-9-17 11:36
7.1.4.3条,建筑外引入的线路需在总箱设置保护及隔离功能电器。这是普遍性的规定,适用于各种进线。7.1.4.4 ...

业主连多一盏灯多一个都肉疼,可以和你扯半天
     
发表于 2021-9-17 16:16:10 | 显示全部楼层
很明白了。变电所不在本建筑内,如果仅设置隔离开关那么跳闸之后必须得去另外楼栋的变电所去。
     
发表于 2021-9-17 17:54:09 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2021-9-17 14:31
也不仅仅是开关的造价问题,如果进线总箱改为断路器,需要考虑选择性问题,会造成进线电缆加大,造价提高可 ...

专用回路,总箱断路器与变电所出线断路器不存在配合问题。你想复杂了。