发表于 2021-8-31 18:41:32 | 显示全部楼层
了解了,谢谢老师。
     
发表于 2021-9-1 08:32:11 | 显示全部楼层
PEL是对于信息技术电源的直流回路而言的,有兼顾保护接地和线导体的功能。手册1402页说的呃
     
发表于 2021-9-1 11:08:21 | 显示全部楼层
cc9082 发表于 2021-9-1 08:32
PEL是对于信息技术电源的直流回路而言的,有兼顾保护接地和线导体的功能。手册1402页说的呃

PEL导体不只用于直流系统。“线”导体是一个统称,含交流系统“相”导体和直流系统“极”导体。手册上说的是PEL导体用于信息直流回路的一种特定情况,即PEL不只是作保护接地,还可兼作功能接地。