wenqi3276 发表于 2021-8-30 17:04 10楼的这个图用在什么情况呢 有参考资料吗
使用道具 举报
树欲静而风不止 发表于 2021-8-30 17:16 这个对防止电击有什么好处?
dqaq 发表于 2021-8-30 17:19 8楼的图见50065-2011中30页,图7.1.2-2,10楼的图一下找不到出处,但PEL导体在GB2900-2008《电工术语》中 ...
hastings 发表于 2021-8-30 19:03 你发的其实都是TN系统范畴,楼主的问题是TT系统
dqaq 发表于 2021-8-30 16:04 TT、TN系统第一个T,都是指电源直接接地。电源接地大多是中性点接地,但不是必须要中性点接地。比如美国的 ...
dqaq 发表于 2021-8-30 16:09 还可以这样接地
消防应急照明专题帖子汇总
wi0i0iw 发表于 2021-8-31 15:37 这个而对防电击有什么好处么?
wi0i0iw 发表于 2021-8-31 15:28 不过这个在国内基本见不到把
wenqi3276 发表于 2021-8-31 16:48 好像跟那个电压互感器二次侧要接地一样的吗?
dqaq 发表于 2021-8-31 17:07 基本见不到,但有过。有工厂引进日本二手设备,动力设备线电压有415V和200V,将Y接变压器绕组改为角接, ...
dqaq 发表于 2021-8-31 16:55 就电击防护而言,与中性点接地一样,没有额外的好处,也没有额外的坏处。
wi0i0iw 发表于 2021-8-31 18:20 如果绝缘破坏或者与碰外壳的是L3,是不是就形不成大的电流,使保护电器无法动作呢?