楼主: yangyang_pd

[求助] 城墙防雷

[复制链接]
     
发表于 2020-12-21 14:12:23 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2020-12-21 10:01
谢谢回复,我想问你们城墙做了暗敷设吗?当地防雷办怎么说?验收有什么困难?

我们是展览馆做了暗敷设 当时验收部门不同意这种做法  认为雷电会击落表面的水泥块
但是其实验收规范也没有明确说明暗敷设是不行的 只是认为这样做有危险
     
 楼主| 发表于 2021-2-15 23:15:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang_pd 于 2021-2-15 23:34 编辑

4.3.5 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时,应符合下列规定:1 建筑物宜利用钢筋混凝土屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线。本规范第3.0.3条第2~4款、第9款、第10款的建筑物,当其女儿墙以内的屋顶钢筋网以上的防水和混凝土层允许不保护时,宜利用屋顶钢筋网作为接闪器;本规范第3.0.3条第2~4款、第9款、第10款的建筑物为多层建筑,且周围很少有人停留时,宜利用女儿墙压顶板内或檐口内的钢筋作为接闪器。

展览馆 是3.0.3 的第2款 上人的城墙是不是可以算 第9款, 那是不是说明可以用暗辐射的方式作为接闪器,城墙外肯定担心有砖块掉落,所以在女儿墙上作明敷,但女儿墙内城墙部分可以做暗敷,那样网格就满足标准了,但女儿墙明敷有个问题,肯定不能装置支架,只能贴着女儿墙辐射,这样距离游人高度只有2.1M,我查看过 北京市文物建筑雷电防护技术规范开放段长城 DB11/T1142-2014 中 5.1.8 条 接闪器需在外面做绝缘层,那我想问问各位做一般上人屋面时(比如屋顶花园)女儿墙 上的接闪器 在 人能接触的高度(2.7M以下)也做绝缘处理吗?谢谢指教
     
发表于 2021-2-16 06:52:44 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2021-2-15 23:15
4.3.5 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时,应符合下列规定:1 建筑物宜利用钢筋混凝土屋顶、梁、柱、基础内的 ...

在屋顶4角设接闪杆
     
发表于 2021-2-16 07:08:07 | 显示全部楼层
接闪杆支撑部分作绝缘保护
     
 楼主| 发表于 2021-2-17 09:23:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang_pd 于 2021-2-17 09:27 编辑
swdswd 发表于 2021-2-16 07:08
接闪杆支撑部分作绝缘保护

接闪杆 用滚雷法算过,这个角楼屋顶设置接闪杆后,不能全覆盖城墙,只能在城墙上增加接闪杆 1M高,需要很多根,估计业主方不会同意.另外,我查看很多上人屋面的女儿墙上防雷带也未作绝缘处理,女儿墙一般为1~1.5m高,防雷带一般0.5M 高,加起来一共2M左右,这个不用考虑绝缘处理吗?
     
发表于 2021-2-17 09:52:47 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2021-2-17 09:23
接闪杆 用滚雷法算过,这个角楼屋顶设置接闪杆后,不能全覆盖城墙,只能在城墙上增加接闪杆 1M高,需要很多根 ...

接闪网对建筑物作防雷保护,对上人无保护,作绝缘无意义
     
发表于 2021-2-17 09:54:40 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2021-2-17 09:23
接闪杆 用滚雷法算过,这个角楼屋顶设置接闪杆后,不能全覆盖城墙,只能在城墙上增加接闪杆 1M高,需要很多根 ...

对上人只能用接闪杆保护了
     
 楼主| 发表于 2021-2-17 11:13:13 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-2-17 09:54
对上人只能用接闪杆保护了

上人 保护 只能 接闪杆?这个是规范?很多上人屋面只做避雷带
     
发表于 2021-2-17 12:07:04 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2021-2-17 11:13
上人 保护 只能 接闪杆?这个是规范?很多上人屋面只做避雷带

〈雷规〉是建筑物防雷规范,雷雨時要上人,得不到保护
     
 楼主| 发表于 2021-2-17 15:32:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang_pd 于 2021-2-17 15:33 编辑
swdswd 发表于 2021-2-17 12:07
〈雷规〉是建筑物防雷规范,雷雨時要上人,得不到保护

是防雷规范对建筑物的保护,那人的保护需要接闪杆这个是有什么依据可寻吗?
     
发表于 2021-2-17 18:01:04 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2021-2-17 15:32
是防雷规范对建筑物的保护,那人的保护需要接闪杆这个是有什么依据可寻吗?

也是〈雷规),使人处于接闪杆保护范围内
     
发表于 2021-2-17 18:04:29 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2021-2-17 15:32
是防雷规范对建筑物的保护,那人的保护需要接闪杆这个是有什么依据可寻吗?

按人伸手高度2、5m+0、2m处于接闪范围
     
发表于 2021-2-17 18:14:08 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2021-2-17 15:32
是防雷规范对建筑物的保护,那人的保护需要接闪杆这个是有什么依据可寻吗?

对屋顶花园,也可用鋼筋作法拉弟笼(与接闪网连通)可种藤类植物.葡萄
     
 楼主| 发表于 2021-2-17 18:15:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang_pd 于 2021-2-17 18:18 编辑
swdswd 发表于 2021-2-17 18:04
按人伸手高度2、5m+0、2m处于接闪范围

如果是2.7M高度问题,我就是考虑这点所以在犹豫做不做避雷带,但其实对于城墙来说还好,因为城墙有垛口墙,本身高度是2.1m,而且在城墙的外围,城墙本身厚度为0.6M,所以在垛口墙上设置避雷带应该一般人是碰不到,加上避雷带加支架 0.6M高度,一共2.7M。另外,我翻了很多上人屋面的图纸,基本都是避雷带,这个是我想问的,各位做上人屋面时女儿墙做避雷带还是避雷针,怎么考虑2.7M 高度这个问题?
     
 楼主| 发表于 2021-2-17 18:19:50 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-2-17 18:14
对屋顶花园,也可用鋼筋作法拉弟笼(与接闪网连通)可种藤类植物.葡萄

那就是暗敷避雷带?