yangyang_pd 发表于 2021-2-17 18:15 如果是2.7M高度问题,我就是考虑这点所以在犹豫做不做避雷带,但其实对于城墙来说还好,因为城墙有垛口墙 ...
使用道具 举报
yangyang_pd 发表于 2021-2-17 18:19 那就是暗敷避雷带?
swdswd 发表于 2021-2-17 18:04 按人伸手高度2、5m+0、2m处于接闪范围
yangyang_pd 发表于 2021-2-17 22:46 请问 防雷规范 那条 有这个规定?我又找了几遍,未翻倒
消防应急照明专题帖子汇总
swdswd 发表于 2021-2-18 10:06 当城墻为三类防雷时:第4.4.2
规范中已给出S 为0.2
yangyang_pd 发表于 2021-2-18 20:40 2:4.5.6 的第3款条文解释: IEC 62305-3:2010第67页图E.2,冲击电压100kV击穿空气间隙按0.2m考虑,故2.5+0.2 ...