账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15057|回复: 21

请教大鼻山

[复制链接]
发表于 2007-5-20 11:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个五座高层住宅楼的小区,要从邻近的变压器引来电源 <BR>但是变压器离的太远,离这个小区足有450多米 <BR><BR>但是甲方又不想和供电局打交道去接高压线过来 <BR>所以他们让我想个办法能不能使从450多米的变压器来的 <BR>电压衰减不太大,我推荐他们加大截面.然后进了小区,再分线就可以了.这样行吗 <BR><BR>就是想问一个问题,有没有那种什么调压的,可以在小区设一个总的 <BR>调压设备,该怎么选,请大家指教. <BR><BR>前提是电源线引来的已经是低压 <BR>谢谢大家 <BR>
发表于 2007-5-20 13:48:34 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山

<P>请楼上的把工程情况讲详细些,如:层数、一梯几户、户型面积、有无地下室、有无底商?</P>
     
发表于 2007-5-20 16:03:30 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山

<P>这么做似乎违规的。</P>
<P>1、五座高层住宅,每座的功率应该超过315了吧?这样就要求专变供电了的。</P>
<P>2、低压供电,距离450M,也超距离了。380V的最多也就允许350M。不过这个似乎小问题。</P>
<P>3、就算这么供,那个变压器应该受不了吧?还要增容吧?还不是要和供电局打交道?</P>
 楼主| 发表于 2007-5-21 08:56:57 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山

<P>五座18层,一梯三户,按一户6kW考虑</P>
<P>我昨天算了一下,正常负荷是723KW,消防负荷是288KW</P>
<P>我选了正常负荷用5(YJV22-4*150)</P>
<P>消防负荷2(YJV22-4*120)</P>
<P>但是一算电压损失挺大的接近9%</P>
<P>我现在想用防水母线槽,它也可以埋在地下的,而且截面大,压降会小点</P>
<P>再考虑把变压器调到分接头+5%</P>
<P>这样应该差不多吧</P>
<P>请大家指点!</P>
     
发表于 2007-5-21 12:27:53 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山

低压基本不可行。
发表于 2007-5-21 15:20:59 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-5-21 12:27:53</I>)的发言<BR>低压基本不可行。</DIV>
<P>同意。从楼主所讲的情况看,应采用一路高压+发电机的方案较好。甲方不愿意引入高压的原因可能</P>
<P>是怕投资大,其实这种情况若仅从供电局引来低压供电回路,一是很难满足消防负荷的供电要求,二是</P>
<P>投资可能会更大(多根超长的低压线路投资,供电局的专用变压器也会让甲方埋单的)。总而言之,我们</P>
<P>做设计的不能被甲方牵着鼻子走,对甲方的无理要求要坚决抵制。<BR><BR></P>
     
发表于 2007-5-21 19:07:19 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wuyuding2008</B></FONT> 在(<I>2007-5-21 8:56:57</I>)的发言<BR>
<P>请大家指点!</P></DIV><BR><BR>你都算过了,不怕违规吗?这么做也是不经济的,甲方应该是接受经济方案的。
 楼主| 发表于 2007-5-22 08:39:20 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山

<P>恩,我跟甲方把该说的都说过了,他们就是不想跟供电局打交道,怕花钱</P>
<P>其实我觉得这样下来,成本会更高.由他们吧</P>

<P>多谢大鼻子,<B>冷若冰,</B><STRONG>亮剑</STRONG></P>
<P><STRONG>谢谢热心回答!</STRONG></P>
     
发表于 2007-5-28 13:18:10 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山

竟有这样的甲方,无语~
发表于 2007-10-16 13:59:48 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山

<P>实际中,低压带1000米的常在...为何无人管呢?</P>
发表于 2007-10-16 15:30:45 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2007-10-16 13:59:48</I>)的发言<BR>
<P>实际中,低压带1000米的常在...为何无人管呢?</P></DIV><BR>这有点夸张了吧!低压供电半径在200米左右是经济可靠的,过大的供电范围会存在安全隐患,或造价太高!<BR>
发表于 2007-10-16 18:04:59 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abm</B></FONT> 在(<I>2007-10-16 15:30:45</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2007-10-16 13:59:48</I>)的发言<BR>
<P>实际中,低压带1000米的常在...为何无人管呢?</P></DIV><BR>这有点夸张了吧!低压供电半径在200米左右是经济可靠的,过大的供电范围会存在安全隐患,或造价太高!<BR></DIV><BR><BR>我是说我这农村呀,一台变压器接出去无1000米,也有800米,的确如此呀.
     
发表于 2007-10-16 20:25:27 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2007-10-16 13:59:48</I>)的发言<BR>
<P>实际中,低压带1000米的常在...为何无人管呢?</P></DIV><BR>老兄的实际中不实际了吧,实际中也就市政上有这个距离
发表于 2007-10-16 21:12:50 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山

<P>我现在想用防水母线槽,它也可以埋在地下的,而且截面大,压降会小点</P>
<P>再考虑把变压器调到分接头+5%</P>
<P>这样应该差不多吧</P>

<P>母线槽不可行,空气绝缘母线由于制作工艺,其感抗和容抗比较大,你可以根据工业与民用建筑电气手册上的母线数据做个压降计算.我做过一次计算,400M配电线路(业主要求用母线),实际电流1100A,选用1250A的母线,压降达到40%多.最后用3200A密集型母线,压降在4.7%左右,所以用母线是不行的.</P>
     
发表于 2007-10-16 23:33:28 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山

<P>呵呵,想吃红烧肉,却不愿买酱油</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-23 04:38 , Processed in 0.094977 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表