账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21038|回复: 11

请教:关于电机空间加热器的控制!

[复制链接]
发表于 2010-11-11 15:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家一个问题:
1、电机设置空间加热器是在哪些环境条件下要求的?我没有找到合适的规范呢?
2、功率多大以上的电机要求设置空间加热器呢?
3、空间加热器的控制室停机直接连锁起动吗?有没有什么特殊的控制要求呢?
     
发表于 2010-11-11 17:03:09 | 显示全部楼层
这条,还没接触过,坐下来学习
发表于 2010-11-11 17:07:34 | 显示全部楼层
第一次遇到,其实问问暖通比较好,那个专业提条件,就提控制要求。
 楼主| 发表于 2010-11-11 20:13:15 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-11-11 20:20:38 | 显示全部楼层
没接触过这类电机
这是其它技术论坛上看到的:
1。电动机空间加热器是用于消除电动机产生凝露;
2。一般选用的电动机为B级温升(在环境温度为40度时,其温升为90度);
3。电动机在失电后,其温度仍保持在较高的值,并逐步降温;
4。如电动机在失电即将空间加热器投入,等于在较高的温度值上有增加一个温度,可能会对电动机的绝缘油损害;
5。根据电动机的冷却过程(从最高温度到环境温度)所需的时间大约在几十分钟;
据上述的理由电机一停需要经过延时后接通空间加热器,间隔时间大约30分钟为宜。
     
发表于 2010-11-12 09:41:53 | 显示全部楼层
这应该是电气的问题吧?怎么会是暖通呢?
elegantyuer 发表于 2010-11-11 20:13


按照楼上的说法,这个是保护电机的一个措施。。。

楼主怎么会遇上这样的问题的。。。能不能说说清楚。。。
 楼主| 发表于 2010-11-12 12:46:40 | 显示全部楼层
按照楼上的说法,这个是保护电机的一个措施。。。

楼主怎么会遇上这样的问题的。。。能不能说说清楚 ...
冷若冰 发表于 2010-11-12 09:41



    哦,目前单位在设计印度的一个项目,发电厂,协议里要求电机配空间加热器。我想是不是跟印度的气候有关啊?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 协议。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-12 15:29:30 | 显示全部楼层
协议里要求电机配空间加热器——————原来是这样,得按合同办。。。。
发表于 2010-11-12 15:36:03 | 显示全部楼层
此问题与电动机的研发制造有关,

最好去问一下,电动机制造商。

另外,再问一下,你确定是电机配的,
不是给配电柜配的加热器。
 楼主| 发表于 2010-11-12 15:41:57 | 显示全部楼层
此问题与电动机的研发制造有关,

最好去问一下,电动机制造商。

另外,再问一下,你确定是电机配的, ...
gblgb 发表于 2010-11-12 15:36


协议里写道:所有额定值大于等于30kW的415V电动机上配备空间加热器,使绕组在停机期间保持干燥,空间加热器适于采用单相240V、50Hz AC电源,空间加热器功率100W,带成套控制箱的负荷,其空间加热器由成套控制箱引接。   

印度的用电要求是:415/240V
发表于 2013-7-13 15:11:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-12-20 15:49:03 | 显示全部楼层
gdx8785 发表于 2010-11-11 20:20
没接触过这类电机
这是其它技术论坛上看到的:
1。电动机空间加热器是用于消除电动机产生凝露;

对于这位仁兄的看法有如下说明;
1.空间加热器的启停:电机开时它停,电机停时它开,长期不使用的电机在使用前也要开启加热器,防止过冷启动。
2.关于电动机停时,温度较高,需要延迟开启空间电加热器的说法表示完全否定,空间加热器的功率相比于电机的功率九牛一毛,好比100度的热水中加进部分40度的温水,40度的温水会影响原来40度的温水的温度吗?所以空间加热器的启动不需要延时。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则