账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23316|回复: 28

[原创]住宅插座设计,最最容易忽略的问题。

[复制链接]
发表于 2007-5-14 13:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>大鼻山,就插座的安装在纵向(高度)上提出了值得大家注意的问题,很有价值!</P>
<P>班门弄斧,承前启后,我接一个很有意思的问题。</P>
<P>不说大家也许已经猜到了,那就是插座安装在横向(水平)上应该注意的问题:</P>
<P>住宅内部所有房间基本上都要求设置插座,插座在水平距离上你是怎么考虑的呢?或者你是否考虑过呢?</P>
<P>据我所知,还没有规范对这个问题有过规定,我们大多数设计人也不在图上标示或说明,只是满足数量的要求就OK了。因此,大部分工程插座的位置就只有靠施工人员的识图和经验来确定了,自由度极大,屡有不良企图者,为了省线,将插座安装的位置很不好使用,导致大部分在装修时都要返工或废弃,造成浪费的情况屡见不鲜。</P>
<P>“其实,这个本没有问题。”</P>
<P>由于没有规范硬性规定,审图一般是不会提出意见的。再者,使用者将装修工程一般是统一按面积发包给装修单位的,所以也没有提出浪费的意见。再加上,我们自己的设计图纸没有说明,也没有具体的依据,验收时也没有太多的办法,最多就是说施工的没用心做事。</P>
<P>现在提倡建设节约型社会,作为设计者的我们,应该有责任为此作出我们应有的贡献(其实是职业道德)。</P>
<P>这就是问题提出的前提条件。</P>
<P>我在实际工作中是这样做的,供大家参考:</P>
<P>1、认真熟悉建筑条件图,特别是家具布置图。根据家具的布置和日常生活中的使用习惯来确定插座的水平位置。如果没有家具布置图,那就要凭自己平时做设计的经验来确定了。</P>
<P>2、图纸上一般不标注插座的水平距离尺寸,但是在技术交底时,可以作为交底内容,提醒施工单位注意插座的安装位置,引起他们注意,他们要是还想省,那我就会让他好看的。(呵呵,当然是就一些小问题揪着不放)。</P>
<P>3、其次,注意在日常生活中多注意家用电器的使用细节,积累和修正在这方面的经验,尽量做到物尽其用,避免和减少浪费。</P>
     
发表于 2007-5-14 17:34:45 | 显示全部楼层

回复:[原创]住宅插座设计,最最容易忽略的问题。

<P>国内不是有专家提出建议:插座水平间距3.6M吗?这个是建议。</P>
发表于 2007-5-15 09:30:44 | 显示全部楼层

回复:[原创]住宅插座设计,最最容易忽略的问题。

其实争议只是存在与弱电和强电插座的距离,如果都限制距离,是不是插线板就该退出市场了?
发表于 2007-5-15 10:29:44 | 显示全部楼层

回复:[原创]住宅插座设计,最最容易忽略的问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-5-14 17:34:45</I>)的发言<BR>
<P>国内不是有专家提出建议:插座水平间距3.6M吗?这个是建议。</P></DIV>
<P><BR>这个3.6m是基于国外用电器具电源插头线的长度标准,但目前我国家用电器的产品标准并没有这方面</P>
<P>的规定,因此设计时不能做为依据。个人认为楼主的一些考虑是可行的,另外为方便使用及电气防火</P>
<P>可适当多设一些插座。<BR></P>
     
发表于 2007-5-15 13:17:10 | 显示全部楼层

回复:[原创]住宅插座设计,最最容易忽略的问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-5-15 9:30:44</I>)的发言<BR>其实争议只是存在与弱电和强电插座的距离,如果都限制距离,是不是插线板就该退出市场了?</DIV>
<P><BR>对了,这个间距有要求吗?</P>
<P>我们这里都要求0.5M,可是我没有找到相关规范。<BR></P>
     
发表于 2007-5-16 12:45:04 | 显示全部楼层

回复:[原创]住宅插座设计,最最容易忽略的问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-5-14 17:34:45</I>)的发言<BR>
<P>国内不是有专家提出建议:插座水平间距3.6M吗?这个是建议。</P></DIV><BR><BR>水平间距3.6米?原意好像不是这样子。我记得是“墙面任一点,距离最近的插座不超过3.6米”。按此标准(当然这仅是国外的一个推荐标准),水平间距最大可能达7.2米。
     
发表于 2007-5-16 19:25:44 | 显示全部楼层

回复:[原创]住宅插座设计,最最容易忽略的问题。

<P>这个3.6m的理由,当时专家是这么解释的:我国移动电器的电源线标准在1.5m~2.0m,插座水平间距在3.6m就能保证移动电器能直接在插座上使用。</P>
<P>要是间距在7.2m,我就不知道是什么理由了。</P>
发表于 2007-5-18 14:22:38 | 显示全部楼层

回复:[原创]住宅插座设计,最最容易忽略的问题。

不明白
发表于 2007-5-18 20:10:45 | 显示全部楼层

回复:[原创]住宅插座设计,最最容易忽略的问题。

最新住宅规范上没有3.6m之说.
发表于 2007-5-18 23:31:26 | 显示全部楼层

回复:[原创]住宅插座设计,最最容易忽略的问题。

<P>1 插座的位置应根据家具的摆放位置布置。如果没有明确家具的布置,1、可根据经验进行插座布置(可能装修时,造成浪费,就看设计师的水平了);2、不布置,只预留回路,由装修时布置。3、均匀布置,方便装修时就近引出回路,改动较少。</P>
<P>2 相同电压等级的强电插座之间的水平间距是没有要求的。</P>
<P>3 在施工验收规范中,明确了直流、交流或不同电压等级安装在同一个场所的插座,应有明显的区别,以及规定了结构、插头类型等应不同,并没有水平间距的要求。</P>
<P>4 民用建筑中强、弱电线路之间的间距要求也是不一定的(根据弱电系统的不同、是否采用屏蔽电缆等有关)。在低压配电设计规范中有电力电缆与通讯电缆直埋时的间距要求为0.5m,在穿管保护时为0.1m,所以强、弱电插座之间间距要求大于0.5m是没有依据的。</P>
<P>5 如果为了满足强电与通讯线路间距的0.1m要求,要求电源插座与通讯插座之间间距为不小于0.1m是可以的,但并不是规范要求。民规上规定,明敷的强电与电视线路的间距为0.3m,对于暗敷没有要求。</P>
<P>6 大空间里插座均匀布置的间距,规范没有明确要求。在智能建筑设计规范中有按面积大小,设计网络插座个数的要求,我们可以按此要求均匀布置网络插座以及对应的电源插座,当然多布置一些是可以的。</P>
<P>7      3.6m的依据不充分,为什么不是3.5m、2m、4m?对于电器产品,大多是放在桌面上的,从桌面到插座还有一个垂直距离,所以有布置家具的空间内插座应按家具布置要求设计,如果没有家具布置,宜预留插座回路。</P>
     
发表于 2007-5-19 19:49:08 | 显示全部楼层

回复:[原创]住宅插座设计,最最容易忽略的问题。

<P>在前面大家已经说的很清楚,3.6米只是一个国外推荐标准,还谈不上什么“依据不依据”。</P>
     
发表于 2007-5-19 19:51:29 | 显示全部楼层

回复:[原创]住宅插座设计,最最容易忽略的问题。

我最近看了一份住宅图纸,还真的把插座的定位尺寸都注全了。我个人感觉必要性不大,吃力不讨好,因为业主装修的随机性太大了,百人可能百样
     
发表于 2007-5-19 23:10:56 | 显示全部楼层

回复:[原创]住宅插座设计,最最容易忽略的问题。

楼上的,你看的是不是装修图啊?
     
发表于 2007-5-21 12:29:08 | 显示全部楼层

回复:[原创]住宅插座设计,最最容易忽略的问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-5-19 23:10:56</I>)的发言<BR>楼上的,你看的是不是装修图啊?</DIV><BR><BR>不是装修图。是一般的设计院图纸。估计是业主额外要求
发表于 2007-5-24 09:21:15 | 显示全部楼层

回复:[原创]住宅插座设计,最最容易忽略的问题。

现在部分房地产开发商(例如中海、万科等)要求设计图纸上标注插座水平、垂直定位。原因是因大盘的施工单位不一定是一个,开发商希望各相同户型的房间内插座布置间距应一致。这样各设计人员增加了许多额外工作量。按道理,在设计合同上没有明确的,超过建设部施工图设计深度的应重新收费。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-13 17:11 , Processed in 0.073028 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表