楼主: geniushzw

[问题探讨] 关于剧场的火灾探测器的选择

[复制链接]
     
发表于 2020-6-2 10:37:47 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-6-2 10:34
好的,大概听明白了,我也好和甲方去解释,上这些系统的理由。不然他们控制造价这些东西都要问我,我之前 ...

这就是位置决定脑袋了,规范写的是“宜”
对于设计人员来说,就是除非万不得已,能上就要上;
对于某些甲方来说,就是除非万不得已,能不上就不上。
发表于 2020-6-2 10:43:38 | 显示全部楼层
看看水专业是否设置了消防炮,那个也可以算一种探测
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-2 10:55:49 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-6-2 10:32
这个剧场是有防火幕,防火卷帘,水幕,自喷,气体灭火,排烟等等消防设备

那就在这些場所和部位局部设就可以了
     
 楼主| 发表于 2020-6-2 14:33:11 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-2 10:35
按JGJ57一2016(剧场建筑设计規范〉8、5条也不要求上

8.5最后一条,设置雨淋系统和排烟系统,这个800座位的剧场肯定是有的。。。
     
 楼主| 发表于 2020-6-2 14:34:39 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-2 10:55
那就在这些場所和部位局部设就可以了

这是甲方要求全上的,招标时候的设计任务书就有,全覆盖,包括地下库房。
     
发表于 2020-6-2 14:53:38 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-6-2 14:34
这是甲方要求全上的,招标时候的设计任务书就有,全覆盖,包括地下库房。

您可同甲方联系一下,仅需联动的部位和场所设即可,甲方投资充足提高标淮也可
     
发表于 2020-6-2 14:56:31 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-6-2 14:34
这是甲方要求全上的,招标时候的设计任务书就有,全覆盖,包括地下库房。

车库就按车库的防火规范扏行是否上
     
 楼主| 发表于 2020-6-2 15:20:42 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-2 14:56
车库就按车库的防火规范扏行是否上

不是车库,类似闷顶,只有1米8层高的地下半层。。做库房
     
发表于 2020-6-2 15:29:02 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-6-2 15:20
不是车库,类似闷顶,只有1米8层高的地下半层。。做库房

建筑定位如是闷顶,且有可燃物则上
     
发表于 2020-6-2 15:34:04 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-6-2 15:20
不是车库,类似闷顶,只有1米8层高的地下半层。。做库房

建筑定位如为丙类库房s>500m2则上
     
 楼主| 发表于 2020-6-2 16:12:38 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-2 15:34
建筑定位如为丙类库房s>500m2则上

1200多平米,但是1米8的高度,好像可以不上喷淋,但是要上烟感
发表于 2020-6-2 16:53:44 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-2 15:34
建筑定位如为丙类库房s>500m2则上

不是1000平米吗?
     
发表于 2020-6-2 17:13:04 | 显示全部楼层

我发贴時,楼主还末说库房面积,建筑定位否为丙类库房
     
发表于 2020-6-2 17:15:32 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-6-2 16:12
1200多平米,但是1米8的高度,好像可以不上喷淋,但是要上烟感

是丙类库房吗?
     
 楼主| 发表于 2020-6-3 08:32:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-2 10:43
看看水专业是否设置了消防炮,那个也可以算一种探测

水专业目前扩初是做的水幕,雨淋和高压细水雾